> Объединение систем
MAverick
сообщение 4.2.2013, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Можно объеденить в единую систему ПВ офисы и помещение компрессорной(фреон)?
Да/нет ссылку rolleyes.gif
Ни могу найти. Кто помнит где искать? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 4.2.2013, 13:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



п.6.6-6.7 СП 7.13130.2009 смотрите в зависимости от категорий помещений по пожарной безопасности.

Сообщение отредактировал KVD - 4.2.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 4.2.2013, 13:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Нет категорийности. А ответ дать надо! Есть вредность: фреон (при аварии).
А толку то что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 4.2.2013, 13:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Выбивайте с технологов категорию компрессорной, иначе тут говорит не о чем. Все равно экспертиза заставит их посчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 5.2.2013, 8:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Френ не горючий, откуда категория?
Были объекты, на которых ККБ размещались в форкамерах (ну никак по другому было не сделать). Экспертиза бурчала на словах, а по факту замечаний не сделала.
На вопрос про утечку фреона в форкамере был встречный вопрос: «Как быть со сплит-системами, котрые могут допустить утечку фреона прямо над головой человека в офисном помещении?»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 5.2.2013, 9:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Навскидку даже погугулю
Правила техники безопасности на фреоновых холодильных установках
"4.1. Категория помещений фреоновых установок (машинные отделения, холодильные камеры) по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, по степени опасности поражения электрическим током должна соответствовать СНиП 2.09.08—85 и требованиям ПУЭ.
По взрывоопасности помещения с фреоновыми установками относятся к невзрывоопасным.
По пожароопасности все помещения фреоновых установок относятся к категории Д, за исключением холодильных камер с температурой более 10°С, относящихся к категории В.
По степени опасности поражения электрическим током холодильные камеры и машинные отделения фреоновых установок относятся к категории помещений с повышенной опасностью."

Т.е. категория может быть. Если категории нет пусть смотрит указанные пункты 6.6-6.7 там четко указано по п/п."в", что производственные категории Д (включая венткамеру) и адм.быт.(если не относятся к помещ.с массовым пребыванием людей) объединять можно при условии установки противоп.клапанов на ветке АБ.

Сообщение отредактировал KVD - 5.2.2013, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 22.3.2022, 12:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Добрый день!
Возник вопрос по объединению вентсистем. Есть несколько складских помещений категории В4 (архивы, кладовые имущества и т. п.). Могу ли я присоединить эти помещения к вентсистеме, обслуживающую административные помещения. Смотрю в СП60 п. 7.2.3 и 7.2.4, там прямого разрешения вроде нет.
Сразу оговорюсь двери в помещения В4 не противопожарные. Здание имеет круглосуточный режим работы (это к вопросу об одновременности).
Неужели нет никакой "лазейки" и придется проектировать отдельную систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.3.2022, 17:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12776
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нет допущений по объединению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 16:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных