> Товарищи подскажите Pxc200.d, необходимо узнать сконфигурирован ли контроллер
Zenta_
сообщение 5.2.2013, 9:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180161



Доброго времени суток, уважаемые Форумчане.
Вкратце..
Ситуация сложилась следующая. Необходимо узнать законфигурированны ли контроллеры PXC 200.D Siemens,
не имея инженерного ПО.
Имеется панель PXM20. Вся система уже смонтажена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 5.2.2013, 9:44
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



дык подключайте панель и смотрите.
если найдет что-то - значит есть программа.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zenta_
сообщение 5.2.2013, 10:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180161



пишет "сайты не найдены"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zenta_
сообщение 5.2.2013, 12:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180161



Дело тут очень темное, дело в том что подрядчик говорит что там все "залито", а необходимо быстро узнать, стоит ли привлекать дополнительных программеров или нет.. Подключаем Панель PXM 20 пишет "сайты не найдены" это говорит однозначно о том что там совсем пусто, или же может просто не законфигурирована Панель PXM 20?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 5.2.2013, 12:40
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



если "сайты не найдены", то их и нет.
значит программа не залита.
PXM20 не программируется, он автоматически опрашивает контроллеры и выдает, что видит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lclscm
сообщение 6.2.2013, 17:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173826



Лон-терминатор в сегмент подключили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zenta_
сообщение 8.2.2013, 23:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180161



Цитата(Lex @ 5.2.2013, 13:40) *
если "сайты не найдены", то их и нет.
значит программа не залита.
PXM20 не программируется, он автоматически опрашивает контроллеры и выдает, что видит.


ок. Спасибо. помогли очень.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных