> Теплый чердак и воздушный затвор, проблема с последним этажом
-BuTeK-
сообщение 5.2.2013, 11:07
Сообщение #1


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Делаем проект многоэтажного дома. Высота теплого чердака 1,8 м.
Вентиляция естественная через вентблоки. На последних двух этажах вентиляторы в отдельных вентблоках. Далее в сборную шахту.
Есть пункт СП 7.13130.2009:

Цитата
6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
...
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых и производственных помещений категории Г. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м.

Получается, что необходимо установить над последним этажом еще один вентблок, для обеспечения воздушного затвора. Но тогда он упрется в покрытие и никакой тяги в сборную шахту не будет.

Было у кого-нибудь такое замечание и как вы решаете эту проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 5.2.2013, 11:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



По жилью у нас такое типовое решение:

Вопросов ни разу не возникало.
(но не факт, что это правильно)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 146,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  ___.jpg ( 225,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 5.2.2013, 12:26
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



мы раньше делали последний этаж отдельно от шахты, с установкой вентилятора, а сейчас решили от вентилятора отказаться, всё таки вентилятор - это просто заплатка на дыре в расчетах
специалисты из КБ проинформировали, что они поднимают последний этаж от пола чердака на 1200 и расхода хватает, и это всё проверено на практике.
годика через полтора проверим - дом уже строим
экспертиза задавала вопросы по расходу, мы всё объяснили, предложили в КБ обратится - согласовали, по дыму вопросов не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 5.2.2013, 13:22
Сообщение #4


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Спасибо за ответы, будем применять.
А вопрос по дыму не уж то не возникал?

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 5.2.2013, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных