Доброго времени суток, товарищи!
Заранее благодарен тем, кто осилит тему до конца! =)
Тут уже достаточно много похожих тем было, но, все-таки, в них я не нашел ответы на все свои вопросы.
Разрабатываю проект резервной топливоподачи для газовой котельной. В качестве резервного топлива планируется использование зимнего дизельного топлива. К установке планируется принять 2 горизонтальных резервуара по 25 м3 каждый. Заказчик настоял на подземном исполнении. Район установки – Санкт-Петербург.
Изучал следующую нормативную документацию: - СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов - СП 4.13130.2009 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ - ПБ 09-560-03 ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ - СНиП II-89-80 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - СНиП II-35-76 Котельные установки
Вынужден обратиться к вам, так как не на все свои вопросы нашел ответы и в нормативной литературе, либо потому, что там их нет, а возможно что-то пропустил по невнимательности.
Вопросы следующие:
1) Размещение резервуаров. Я тут на форуме видел пример проекта, в котором для размещения подземных резервуаров предусматривался целый подземный бункер с площадками обслуживания итд. Но мне бы очень хотелось просто вырыть котлован, залить в нем фундаментную плиту с закладными, на закладные произвести монтаж резервуаров и засыпать это все дело землей, оставив только горловину резервуара для обслуживания. Возможен такой вариант?
2) Не нашел информации о глубине залегания резервуаров. Есть такая вещь, как глубина промерзания грунтов. С учетом того, что зимнее дизтопливо замерзает при -35 градусах (а с поправкой на его качество у недобросовестных поставщиков и при более теплых температурах), нужно ли учитывать эту самую глубину промерзания? У меня она составляет 1,47 м. Я у производителей резервуаров посмотрел – у них есть технологические колодцы для этих целей. Лучше его все-таки поставить и ниже глубины промерзания резервуар установить, или же можно без него – оставить над землей горловину резервуара?
3) Исполнение резервуаров. Они существуют двух типов: одностенные и двустенные. Я так понимаю, что вторые – более надежные. Но есть ли в них смысл в данном конкретном случае?
4) Пункт 2.6.16. ПБ 09-560-03 гласит: «Трубопроводная обвязка резервуаров и насосной должна обеспечивать возможность перекачки продуктов из одного резервуара в другой в случае аварийной ситуации.» Вот я не совсем понимаю: если у нас оба резервуара заполнены дизтопливом, и вдруг по какой-то причине нужно слить один из резервуаров. Собственно говоря, куда сливать-то, если второй резервуар занят (не закапывать же еще третий пустой резервуар…)? Я это к тому, что действительно ли это необходимая мера, или же можно обойтись без нее?
5) Пункт 2.6.24. ПБ 09-560-03 гласит: «Резервуары с нефтью и нефтепродуктами должны быть оборудованы пробоотборниками, расположенными внизу. Ручной отбор проб через люк на крыше резервуара не допускается.» Не совсем представляю, как это обеспечить с закопанным в землю резервуаром.
6) Очень хотелось обойтись без насосной станции, но в инструкции на горелку написано, что минимальное давление топлива в горелку должно быть не менее 1 бар. У Oilon (а горелки именно этой фирмы) есть насосно-подогревательные блоки, позволяющие забирать топливо с давлением от -0,4 бар. Собственно, это -4 метра. Я вот думаю: в принципе, мне такого блока должно хватить + он еще и подогревает топливо до нужной температуры. Если я его поставлю в котельную перед котлами, это как-то повлияет на категорийность? И это уже будет рассматриваться как продуктово-насосная станция, или как допкомплектация горелки? Или все же лучше подобрать и поставить другие отдельные насосы? Возникает вопрос: какие тогда насосы (я имею ввиду фирмы-изготовители) вы можете посоветовать? Главное для меня – чтобы в техдокументации было максимум информации по ним, их монтажу и подбору. Если тут плохо относятся к рекламе фирм, то можно в личку или вот сюда - lostvision@gmail.com)
7) Еще касательно насосов. Не хотелось бы так же связываться с отдельным помещением, его отоплением и вентиляцией (дело в том, что котельная уже построена, но ТП в принципе изначально Заказчик не делал, но тут петух в виде экспертизы клюнул). Прочитал в ПБ, что возможно ставить их на улице под навесом. Но в ПБ 09-560-03 из пункта 2.9.2. не совсем понял, как именно этот навес должен быть выполнен (если у кого-то есть пример, был бы премного благодарен...в личку, или на форум, или на почту - lostvision@gmail.com).
8) Кроме того, в некоторое замешательство ввел пункт 2.9.13. «В открытых насосных станциях должен быть предусмотрен обогрев полов. Устройства, обогревающие пол, должны обеспечивать на поверхности пола насосной температуру не ниже 5°С при расчетной средней температуре наиболее холодной пятидневки.» То есть получается, что этот пол будет греть воздух, и зимой это будет бессмысленная растрата тепла. Действительно ли нужен такой обогрев, или же можно обойтись каким-нибудь зимним исполнением насосов (если таковой, конечно, имеется)?
9) В соответствии с пунктом 22.12. СНиП 2.11.03-93 «Территория складов нефти и нефтепро-дуктов должна быть ограждена продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 м». В НД есть расстояния от других зданий до ограды, но я не нашел информации о расстоянии от самих резервуаров до ограды. Где их можно найти? Для СУГ, например, эти вещи прописаны в НД.
10) Насчет температуры диз топлива. Что-то мне подсказывает, что даже при -26 градусах, если резервуар находится ниже глубины промерзания, то его обогревать никак не нужно. Другое дело топливопровод от резервуара к котельной. По идее, если топливо и обводнено, то оно должно отстояться в резервуаре и уже в трубопровод попадать надлежащего качества. Но мне кажется, что есть смысл проложить вдоль него греющий кабель, на всякий случай – если вдруг замерзнет (в штатной ситуации не использовать его). И теплоизоляция – нужна ли она? По идее она может предохранить от нагрева топлива от солнечного излучения. Вероятность, конечно, невелика, но все-же.
11) Огнепреградитель. Скажу так: запутали меня поставщики резервуаров и сопутствующего оборудования. Одни ставили его на линию заполнения резервуара. Другие – на линию выдачи из резервуара потребителю. Кто из них прав? В нормативах ответа не нашел. Вероятность воспламенения ведь есть и там и там, но не ставить же 2 огнепреградителя?
Если кто-то может поделиться примером проекта для 2-х подземных резервуаров - буду очень и очень благодарен (или на форум, или на почту - lostvision@gmail.com). Мне не нужно в dwg, просто картинкой или пдф, чтобы иметь представление о правильности своих решений.
Я еще попозже хочу выложить ту схему, что получается у меня на всеобщую критику..
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
lostvision Подземные резервуары дизтоплива 7.2.2013, 13:40 ne_rylut Хотелось бы добавить:
12) Таже история но в качес... 7.2.2013, 21:18 tolant ) Размещение резервуаров.
Я тут на форуме видел п... 8.2.2013, 8:55 T-rex Вот к этому есть другое мнение:
Цитата(tolant ... 8.2.2013, 11:12  T-rex Цитата(T-rex @ 8.2.2013, 12:12) По н... 8.2.2013, 16:21 T-rex Вот что нашел еще:
http://forum.abok.ru/index.php?... 9.2.2013, 15:27 Olya+ Цитата) Размещение резервуаров.
Я тут на форуме в... 12.2.2013, 5:01 T-rex Цитата(Olya+ @ 12.2.2013, 6:01) Можн... 12.2.2013, 11:00 Boombastik Уважаемые специалисты!
Подскажите в вечномерзл... 13.2.2013, 4:32 Jekizzz Приветствую участников обсуждения данного вопроса... 8.1.2014, 20:38 Jekizzz 14)
Что предстовляет из себя вышеупомянутый сарко... 8.1.2014, 22:19 mivalan Способ расположения и глубину установки резервуаро... 10.1.2014, 12:14 Jekizzz ответ на 13) - на вертикальном участке всасывающей... 10.1.2014, 19:37 T-rex Цитата(Jekizzz @ 10.1.2014, 20:37) ответ ... 10.1.2014, 21:16  Jekizzz Цитата(T-rex @ 10.1.2014, 23:16) В н... 10.1.2014, 22:16   T-rex Цитата(Jekizzz @ 10.1.2014, 22:16) Надо б... 11.1.2014, 13:13    Jekizzz Цитата(T-rex @ 11.1.2014, 15:13) Мы ... 12.1.2014, 10:34     Twonk Цитата(Jekizzz @ 12.1.2014, 13:34) Бункер... 12.1.2014, 11:50 Shnitke Коллеги, совсем недавно выполняли рабочий проект п... 12.1.2014, 21:36 thermin Цитата(Shnitke @ 12.1.2014, 22:36) ...
Оч... 17.1.2014, 9:24 Jekizzz Огромное спасибо уважаемым специалистам за ответы... 2.2.2014, 10:58 IvanKostom Добрый день! Сейчас занимаюсь вопросом обвязки... 4.2.2014, 14:17 Shnitke Добрый вечер. Отвечу на некоторые вопросы, т.к. се... 4.2.2014, 22:44 ne_rylut Цитата(Shnitke @ 4.2.2014, 22:44) Добрый ... 6.2.2014, 16:00 Dream Пожалуйста, выложите пример проекта, если не жалко... 14.2.2014, 8:52 tianata84 Цитата(Dream @ 14.2.2014, 8:52) Пожалуйст... 19.6.2014, 7:40 karuzo А чем вас неустраивают имеющиеся в сети типовые. Д... 23.6.2014, 10:50 Евгений Здравствуйте коллеги! Подскажите в каком норма... 14.7.2014, 12:55 tanata Евгений, насколько мне известно "прямое... 15.7.2014, 0:42 Машинист Как делается переключение аварийного слива с площа... 25.11.2014, 12:46 HasBolla Цитата(Машинист @ 25.11.2014, 13:46) Как ... 6.8.2015, 12:59 ne_rylut Делали 2 дождеприемника и 2 крана безколодезной ус... 24.12.2014, 10:35 DiManOk 1. Обычно так и делают. Над горловиной надстраиваю... 30.7.2015, 12:05 кира-0709 Нигде не нашла про материал емкости кроме:
п. 13.4... 6.8.2015, 12:31 Ferta Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли к... 17.9.2015, 15:55 timofeyprof таких требований нет. грунтом. 18.9.2015, 14:20 mansur74 не знаю как удалить - так отредактирую пока 2.10.2015, 17:20 Ferta Добрый день!
Спрошу в этой теме.
Суть такова: ... 6.10.2015, 8:54 timofeyprof а как вы заполняете резервуары, вручную из бочек и... 6.10.2015, 9:49 Ferta Цитата(timofeyprof @ 6.10.2015, 9:49) а к... 6.10.2015, 10:03 ne_rylut ПУЭ:
"7.3.11. Легковоспламеняющаяся жидкость... 6.10.2015, 11:02 timofeyprof Цитата(Ferta @ 6.10.2015, 10:03) а если с... 6.10.2015, 11:26 Ferta Цитата(timofeyprof @ 6.10.2015, 11:26) кт... 6.10.2015, 11:28 Ferta Добрый день!
Я опять со своим вопросом предыду... 9.10.2015, 10:04 ne_rylut П. 6.4.2 регламентирует правила подсчета объема ск... 9.10.2015, 15:25 timofeyprof Цитата(Ferta @ 9.10.2015, 10:04) данное т... 9.10.2015, 16:15 Ferta По поводу, что "В соответствии с СП4.13130.2... 9.10.2015, 17:16 timofeyprof Цитата(Ferta @ 9.10.2015, 17:16) По повод... 9.10.2015, 17:45 Ferta Цитата(timofeyprof @ 9.10.2015, 17:45) а ... 9.10.2015, 17:58  timofeyprof Цитата(Ferta @ 9.10.2015, 17:58) я написа... 15.10.2015, 12:25 RamiL-83 Чем всё таки кончилось тема с пожарниками про 4 м ... 14.10.2015, 17:19 Ferta Цитата(RamiL-83 @ 14.10.2015, 17:19)... 14.10.2015, 17:33  RamiL-83 Цитата(Ferta @ 14.10.2015, 17:33) они сам... 15.10.2015, 8:43   Ferta Цитата(RamiL-83 @ 15.10.2015, 8:43) ... 15.10.2015, 8:56    RamiL-83 Цитата(Ferta @ 15.10.2015, 8:56) На больш... 15.10.2015, 10:22     Ferta Цитата(RamiL-83 @ 15.10.2015, 10:22)... 15.10.2015, 11:34  Виктор10 Цитата(Ferta @ 14.10.2015, 17:33) они сам... 21.4.2016, 19:59   Ferta Цитата(Виктор10 @ 21.4.2016, 19:59) Добры... 5.7.2016, 10:17 Ferta Добрый день!
Описываете=предусматривате ли вы ... 21.10.2015, 14:42 timofeyprof предотвращение розлива - отбортовка площадки разме... 21.10.2015, 18:05 Ferta Цитата(timofeyprof @ 21.10.2015, 18:05) п... 22.10.2015, 9:03 korredjo Цитата(tanata @ 15.7.2014, 1:42) Евгений,... 6.11.2015, 11:34 Ferta Добрый день!
Может ли кто разъяснить, как ... 28.12.2015, 9:49 Ferta Цитата(Ferta @ 28.12.2015, 9:49) Добрый д... 28.12.2015, 11:00 Ferta Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какое дав... 18.2.2016, 12:33 timofeyprof Цитата(Ferta @ 5.7.2016, 11:17) Они напис... 5.7.2016, 12:00 Ferta Цитата(timofeyprof @ 5.7.2016, 12:00) зап... 5.7.2016, 12:08 timofeyprof Цитата(Ferta @ 5.7.2016, 13:08) Мой запро... 5.7.2016, 14:00 necukoT так же вопрос по теме.
подскажите програмку для р... 20.7.2016, 15:55 timofeyprof Цитата(necukoT @ 20.7.2016, 16:55) так же... 20.7.2016, 16:59 necukoT еще вопрос:
какие насосы лучше подобрать для устан... 22.7.2016, 9:14 пананан Вы размерностью не ошиблись? Какой-то совсем мален... 22.7.2016, 10:31 necukoT Цитата(пананан @ 22.7.2016, 10:31) Вы раз... 22.7.2016, 10:57 timofeyprof Цитата(necukoT @ 22.7.2016, 10:14) еще во... 22.7.2016, 10:37 пананан Ну, насос, наверняка у него будет стоять вверху. П... 22.7.2016, 10:50 timofeyprof Цитата(пананан @ 22.7.2016, 11:50) Ну, на... 22.7.2016, 10:54 пананан Оо? Что такое "мощность 2,373*10^6 ккал/ч... 22.7.2016, 11:39 necukoT Цитата(пананан @ 22.7.2016, 11:39) Оо? Чт... 22.7.2016, 14:52 пананан 247 л/ч - это то, что Вы подаете, например, на гор... 22.7.2016, 15:16 necukoT да. по снипу насчитал 10% надбавки
примерно 270 л/... 22.7.2016, 15:23 necukoT а можете подсказать какие марки насосов ставят для... 29.7.2016, 11:36 T-rex расход больно маленький. на самой горелке насос-то... 29.7.2016, 18:11 necukoT Цитата(T-rex @ 29.7.2016, 18:11) рас... 6.8.2016, 23:05 lostvision Цитата(timofeyprof @ 22.7.2016, 10:37) на... 31.7.2016, 20:14 Victor16 Цитата(lostvision @ 31.7.2016, 20:14) Доб... 7.8.2016, 16:03 Ferta Добрый день!
Может, кто подскажет по вопросу: ... 6.9.2016, 12:30 Ferta Цитата(Ferta @ 6.9.2016, 12:30) Добрый де... 16.9.2016, 15:37 Ferta Обязателен ли уклон 0,003 трубопровода дизельного ... 27.9.2016, 16:00 timofeyprof Цитата(Ferta @ 27.9.2016, 17:00) Обязател... 27.9.2016, 16:08 Ferta Цитата(timofeyprof @ 27.9.2016, 16:08) а ... 28.9.2016, 8:29 timofeyprof Цитата(Ferta @ 28.9.2016, 9:29) Спасибо з... 28.9.2016, 9:07 stepler007 Здравствуйте уважаемые специалисты.
Я только пытаю... 16.10.2016, 15:06 stepler007 В дополнении к предыдущему сообщению поправлюсь.
... 16.10.2016, 15:32 Ferta Добрый день!
Может ли кто поделиться примером ... 14.11.2016, 14:52 timofeyprof Цитата(Ferta @ 14.11.2016, 15:52) Добрый ... 14.11.2016, 16:00 Ferta Цитата(timofeyprof @ 14.11.2016, 16:00) к... 15.11.2016, 8:41  T-rex Цитата(Ferta @ 15.11.2016, 9:41) ... треб... 15.11.2016, 17:42   Ferta Цитата(T-rex @ 15.11.2016, 17:42) в ... 16.11.2016, 8:57 T-rex Повторю вопрос: чьи экологи? Если проектировщик на... 16.11.2016, 9:40 Ferta Цитата(T-rex @ 16.11.2016, 9:40) Пов... 16.11.2016, 9:57
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|