Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подземные резервуары дизтоплива
Ferta
сообщение 28.12.2015, 9:49
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый день!
Может ли кто разъяснить, как "работает" сливная муфта МС-2Н. При сливе крышка и прижимная гайка снимаются, как я понимаю. А как рукав автоцистерны герметично прикрепляется к этой муфте?
Прикрепленный файл  0eea01744e27cf4cbbb882a03199f205.jpg ( 90,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 28.12.2015, 11:00
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(Ferta @ 28.12.2015, 9:49) *
Добрый день!
Может ли кто разъяснить, как "работает" сливная муфта МС-2Н. При сливе крышка и прижимная гайка снимаются, как я понимаю. А как рукав автоцистерны герметично прикрепляется к этой муфте?
Прикрепленный файл  0eea01744e27cf4cbbb882a03199f205.jpg ( 90,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Нашла хорошее видео на ютубе про эту муфту. Мне теперь интересно, переходник, который вставляется в эту муфту, с рукавом автоцистерны, вставляется просто и прижимается хомутами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 18.2.2016, 12:33
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какое давление необходимо поддерживать в топливопроводе от резервуара до расходной емкости?Правильно я понимаю, что насос горелки независимо работает от перекачивающих насосов от резервуара до промежуточной емкости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 21.4.2016, 19:59
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата(Ferta @ 14.10.2015, 17:33) *
они сами толком не могут мне ответить, решили написать официальный запрос на разработчиков СП4


Добрый день.

ВНИИПО (разработчик СП 4) ответил Вам на запрос касательно сливоналивного устройства и склада жидкого топлива котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 5.7.2016, 10:17
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(Виктор10 @ 21.4.2016, 19:59) *
Добрый день.

ВНИИПО (разработчик СП 4) ответил Вам на запрос касательно сливоналивного устройства и склада жидкого топлива котельной?

Они написали отписку, что наш запрос непонятен. Больше мы не писали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 5.7.2016, 12:00
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Ferta @ 5.7.2016, 11:17) *
Они написали отписку, что наш запрос непонятен. Больше мы не писали.

запрос должен содержать формулировку нужного вам ответа - тогда или получите подтверждение с этой же формулировкой либо обоснованный отрицательный ответ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 5.7.2016, 12:08
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(timofeyprof @ 5.7.2016, 12:00) *
запрос должен содержать формулировку нужного вам ответа - тогда или получите подтверждение с этой же формулировкой либо обоснованный отрицательный ответ...

Мой запрос:
В СП 4.13130.2013 п.6.4.49 прописано, что расстояние от наземных резервуаров для нефтепродуктов расходного склада до зданий, сооружений и других наружных установок этого склада принимается по таблице 21, в соответствии с п.6.4.50 допускается сокращать расстояния, указанные в п.6.4.49 до 50% при подземном расположении резервуара. В п.3.40 определение сливоналивного устройства это - Техническое средство, обеспечивающее выполнение операций по сливу и наливу нефти и нефтепродуктов в железнодорожные или автомобильные цистерны и танкеры.
Нормируется ли данное расстояние от узла наполнения в технологическом отсеке (сливная муфта) до резервуара дизельного топлива (вместимостью от 8м3 до 50м3) котельной, работающей на двух видах топлива (газ-дизель). Дизельное топливо является аварийным. И возможно ли размещение сливной муфты непосредственно на резервуаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 5.7.2016, 14:00
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Ferta @ 5.7.2016, 13:08) *
Мой запрос:

Нормируется ли данное расстояние от узла наполнения в технологическом отсеке (сливная муфта) до резервуара дизельного топлива (вместимостью от 8м3 до 50м3) котельной, работающей на двух видах топлива (газ-дизель). Дизельное топливо является аварийным. И возможно ли размещение сливной муфты непосредственно на резервуаре?

во ВННИПО вряд ли читали эту тему на форуме, без чего не совсем понятно зачем в письме смешали требования к жд и автоцситернам и котельных. Формально поэтому так и ответили - углубляться в ваши проблемы явно не хотели.
"Нормируется ли данное расстояние" - да нормируется, СП - это нормативный документ, устанавливающее нормативное требование в том числе к противопожарным расстояниям до объектов. По смыслу предложение не корректно составлено и для вашей ситуации надо было изложить примерно в такой формулировке (если оставить нетронутым первое предложение): "Применяются ли вышеприведенные пункты нормативного документа СП 4.13130 для проектирования котельных с аварийным топливным хозяйством, включающим подземные резервуары..." и далее по старому тексту.

Но на мой взгляд можно было бы лаконичнее написать, оставив простор для творческого полета разработчиков: "Устанавливаются ли нормативным документов СП 4.13130, разработчиком которых является ваша организация, требования к противопожарным расстояниям для зданий и сооружений автономного (не помню автономный у вас или централизованный или для промпредприятия - уточнить) источника теплоснабжения, а именно, расстояниям между зданием котельной и подземными резервуарами аварийного запаса жидкого топлива (ЛВЖ), между зданием котельной и сливо-наливным устройством, между подземными резервуарами и сливо-наливным устройством. Основное топливо для работы котельной - природный газ, аварийное - ЛВЖ. Подвоз жидкого топлива для заполнения подземных резервуаров предусматривается автомобильным транспортом (автоцистерной вместимостью *,9 м3)".

Как то так, но главное не опускать руки, если на первое письмо получена отписка. И даже если ВННИПО ответит, что нормы СП4.13130 не применяются для аварийного топливного хозяйства, это не слишком прояснит ситуацию, т.к. есть еще СНиП (теперь) СП 155.13330"Склады нефти и нефтепродуктов", по которому тоже нужно разъяснительное письмо, но уже от МЧС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 20.7.2016, 15:55
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



так же вопрос по теме.
подскажите програмку для расчета потерь напора в трубопроводах с дизельным топливом

за ранее - спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.7.2016, 16:59
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(necukoT @ 20.7.2016, 16:55) *
так же вопрос по теме.
подскажите програмку для расчета потерь напора в трубопроводах с дизельным топливом

за ранее - спасибо!

формулы те же что и для гидравлического расчета трубопроводов воды, свойства транспортируемой среды только отличаются - вставляете значения для дизтоплива
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 22.7.2016, 9:14
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



еще вопрос:
какие насосы лучше подобрать для установки на подземную емкость с дизельным топливом? расход не такой большой - около 250 л/час, находил насосы для АЗС, но у них расходы гораздо больше. нужно похожее, но меньшей производительности

заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 22.7.2016, 10:31
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Вы размерностью не ошиблись? Какой-то совсем маленький расход...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.7.2016, 10:37
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(necukoT @ 22.7.2016, 10:14) *
еще вопрос:
какие насосы лучше подобрать для установки на подземную емкость с дизельным топливом? расход не такой большой - около 250 л/час, находил насосы для АЗС, но у них расходы гораздо больше. нужно похожее, но меньшей производительности

заранее спасибо!

на подземную емкость насосы не нужно пытаться установить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 22.7.2016, 10:50
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Ну, насос, наверняка у него будет стоять вверху. Попробуйте насос GARDA 5 220V. Но он не постоянно работающий. Т.е. сверху должна быть расходная емкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.7.2016, 10:54
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(пананан @ 22.7.2016, 11:50) *
Ну, насос, наверняка у него будет стоять вверху. Попробуйте насос GARDA 5 220V. Но он не постоянно работающий. Т.е. сверху должна быть расходная емкость.

и сверху (над) подземной емкости на открытом воздухе не советовал бы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 22.7.2016, 10:57
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



Цитата(пананан @ 22.7.2016, 10:31) *
Вы размерностью не ошиблись? Какой-то совсем маленький расход...

мощность 2,373*10^6 ккал/ч. теплотворная способность дизеля 10300 ккал/л
L=2.373*10^6/(0,93*10300)=247,7 л/час

0,93 - кпд

Цитата(пананан @ 22.7.2016, 10:50) *
Ну, насос, наверняка у него будет стоять вверху. Попробуйте насос GARDA 5 220V. Но он не постоянно работающий. Т.е. сверху должна быть расходная емкость.

нужна циркуляция с подогревом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 22.7.2016, 11:39
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Оо? Что такое "мощность 2,373*10^6 ккал/ч"?
Опять же - расход на Вашу установку можно делать из расходного бака около потребителя. А циркуляция между расходным баком и емкостью - уже другой вопрос. Опять же - Вы уверены в циркуляции с подогревом? Может прописать зимнее дизтопливо и трассу под землю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 22.7.2016, 14:52
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



Цитата(пананан @ 22.7.2016, 11:39) *
Оо? Что такое "мощность 2,373*10^6 ккал/ч"?
Опять же - расход на Вашу установку можно делать из расходного бака около потребителя. А циркуляция между расходным баком и емкостью - уже другой вопрос. Опять же - Вы уверены в циркуляции с подогревом? Может прописать зимнее дизтопливо и трассу под землю?


2,373*10^6 ккал/ч = 2373000 ккал/час

а по заданию - трубопроводы над землей и подогрев в зимнее время
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 22.7.2016, 15:16
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



247 л/ч - это то, что Вы подаете, например, на горелку. Но насос на горелку качает из расходной емкости в помещении котельной.
А вот расход насоса, осуществляющего циркуляцию между расходной емкостью в помещении и подземным баком - уже может быть другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 22.7.2016, 15:23
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



да. по снипу насчитал 10% надбавки
примерно 270 л/ч, не принципиальная разница
а если сильно расход увеличивать, то это все через теплообменник прогонять накладно выйдет
кто такие насосы встречал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 29.7.2016, 11:36
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



а можете подсказать какие марки насосов ставят для этих целей на подземные емкости, может что-то подходящее найду...
как-то ведь строят!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.7.2016, 18:11
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



расход больно маленький. на самой горелке насос-то есть?

Цитата(necukoT @ 22.7.2016, 10:57) *
мощность 2,373*10^6 ккал/ч. теплотворная способность дизеля 10300 ккал/л
L=2.373*10^6/(0,93*10300)=247,7 л/час

также подозреваю, что теплотворная солярки 10300 ккал/кг
так что ваши 247 л/ч нужно еще поделить на 0,84
wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lostvision
сообщение 31.7.2016, 20:14
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



Цитата(timofeyprof @ 22.7.2016, 10:37) *
на подземную емкость насосы не нужно пытаться установить


Добрый день, уважаемые коллеги!

То есть я так понимаю, что единственный вариант - ставить насосную рядом с резервуарами?

У меня похожая ситуация: подземные резервуары, с технологическими колодцами на горловинах. По трассе прокладки - достаточно большое расстояние - 130 метров от котельной (по генплану по-другому просто негде разместить резервуары), схема циркуляционная, насос горелки, естественно, не прокачает весь участок. Расход суммарный на 2 котла 548 кг/час. Дизтопливо по ГОСТ 305-2013.

Я рассматриваю вариант установки погружного насоса (как на АЗС ставят) типа Red Jacket. Все-таки очень удобный вариант, как ни крути.
Но столкнулся с такими вопросами:
1) В НД нет ни слова о погружных насосах на резервуарах дизтоплива для котельных.
2) Пропустит ли такое решение госэкспертиза?
3) Не могу найти насос на свой расход, они вообще бывают небольших расходов?

У кого-нибудь есть опыт установки таких насосов именно на дизтопливо котельных, может какие-то есть нюансы?

Заранее спасибо за внимание и ответы )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 6.8.2016, 23:05
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



Цитата(T-rex @ 29.7.2016, 18:11) *
расход больно маленький. на самой горелке насос-то есть?


также подозреваю, что теплотворная солярки 10300 ккал/кг
так что ваши 247 л/ч нужно еще поделить на 0,84
wub.gif



не, именно 10300 - это ккал/литр, из справочника взято. но и в любом случае, если даже по-вашему поделить на плотность, то порядок не изменится, и производительность насоса кординально тоже не смениться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 7.8.2016, 16:03
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033



Цитата(lostvision @ 31.7.2016, 20:14) *
Добрый день, уважаемые коллеги!

То есть я так понимаю, что единственный вариант - ставить насосную рядом с резервуарами?

У меня похожая ситуация: подземные резервуары, с технологическими колодцами на горловинах. По трассе прокладки - достаточно большое расстояние - 130 метров от котельной (по генплану по-другому просто негде разместить резервуары), схема циркуляционная, насос горелки, естественно, не прокачает весь участок. Расход суммарный на 2 котла 548 кг/час. Дизтопливо по ГОСТ 305-2013.

Я рассматриваю вариант установки погружного насоса (как на АЗС ставят) типа Red Jacket. Все-таки очень удобный вариант, как ни крути.
Но столкнулся с такими вопросами:
1) В НД нет ни слова о погружных насосах на резервуарах дизтоплива для котельных.
2) Пропустит ли такое решение госэкспертиза?
3) Не могу найти насос на свой расход, они вообще бывают небольших расходов?

У кого-нибудь есть опыт установки таких насосов именно на дизтопливо котельных, может какие-то есть нюансы?

Заранее спасибо за внимание и ответы )))


Насосы на ёмкости ДТ ставил, проблем с экспертизой не было. Однако они не могут работать постоянно, не расчитыны на это, так что ставил их для накачки расходной ёмкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 6.9.2016, 12:30
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Добрый день!
Может, кто подскажет по вопросу: исходя из планировки участка нет возможности проложить трубопровод дизельного топлива в лотке без засыпки. Котельная стоит ниже по отметке, чем резервуары дизельного топлива. Надземно тоже варианта нет, там проезды.....Неужели поднимать на высоту надземно нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 16.9.2016, 15:37
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(Ferta @ 6.9.2016, 12:30) *
Добрый день!
Может, кто подскажет по вопросу: исходя из планировки участка нет возможности проложить трубопровод дизельного топлива в лотке без засыпки. Котельная стоит ниже по отметке, чем резервуары дизельного топлива. Надземно тоже варианта нет, там проезды.....Неужели поднимать на высоту надземно нужно?

Неужели никто не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 27.9.2016, 16:00
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Обязателен ли уклон 0,003 трубопровода дизельного топлива в сторону резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.9.2016, 16:08
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Ferta @ 27.9.2016, 17:00) *
Обязателен ли уклон 0,003 трубопровода дизельного топлива в сторону резервуара?

а как без уклон осуществлять слив/наполнение? и для ремонта/замены необходимо опорожнять трубопроводы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferta
сообщение 28.9.2016, 8:29
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967



Цитата(timofeyprof @ 27.9.2016, 16:08) *
а как без уклон осуществлять слив/наполнение? и для ремонта/замены необходимо опорожнять трубопроводы

Спасибо за ответ.
Я имею в виду не именно сам уклон, а уклон имеено в сторону резервуара. Можно в сторону котельной? Не получается сделать в сторону резервуара. Резервуар и так выше котельной по отметкам, так еще и с уклоном пройти....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных