|
  |
Подземные резервуары дизтоплива |
|
|
|
28.12.2015, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Добрый день! Может ли кто разъяснить, как "работает" сливная муфта МС-2Н. При сливе крышка и прижимная гайка снимаются, как я понимаю. А как рукав автоцистерны герметично прикрепляется к этой муфте?
0eea01744e27cf4cbbb882a03199f205.jpg ( 90,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
28.12.2015, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Цитата(Ferta @ 28.12.2015, 9:49)  Добрый день! Может ли кто разъяснить, как "работает" сливная муфта МС-2Н. При сливе крышка и прижимная гайка снимаются, как я понимаю. А как рукав автоцистерны герметично прикрепляется к этой муфте?
0eea01744e27cf4cbbb882a03199f205.jpg ( 90,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Нашла хорошее видео на ютубе про эту муфту. Мне теперь интересно, переходник, который вставляется в эту муфту, с рукавом автоцистерны, вставляется просто и прижимается хомутами?
|
|
|
|
|
18.2.2016, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какое давление необходимо поддерживать в топливопроводе от резервуара до расходной емкости?Правильно я понимаю, что насос горелки независимо работает от перекачивающих насосов от резервуара до промежуточной емкости?
|
|
|
|
|
21.4.2016, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795

|
Цитата(Ferta @ 14.10.2015, 17:33)  они сами толком не могут мне ответить, решили написать официальный запрос на разработчиков СП4 Добрый день. ВНИИПО (разработчик СП 4) ответил Вам на запрос касательно сливоналивного устройства и склада жидкого топлива котельной?
|
|
|
|
|
5.7.2016, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Цитата(Виктор10 @ 21.4.2016, 19:59)  Добрый день.
ВНИИПО (разработчик СП 4) ответил Вам на запрос касательно сливоналивного устройства и склада жидкого топлива котельной? Они написали отписку, что наш запрос непонятен. Больше мы не писали.
|
|
|
|
|
5.7.2016, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Ferta @ 5.7.2016, 11:17)  Они написали отписку, что наш запрос непонятен. Больше мы не писали. запрос должен содержать формулировку нужного вам ответа - тогда или получите подтверждение с этой же формулировкой либо обоснованный отрицательный ответ...
|
|
|
|
|
5.7.2016, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Цитата(timofeyprof @ 5.7.2016, 12:00)  запрос должен содержать формулировку нужного вам ответа - тогда или получите подтверждение с этой же формулировкой либо обоснованный отрицательный ответ... Мой запрос: В СП 4.13130.2013 п.6.4.49 прописано, что расстояние от наземных резервуаров для нефтепродуктов расходного склада до зданий, сооружений и других наружных установок этого склада принимается по таблице 21, в соответствии с п.6.4.50 допускается сокращать расстояния, указанные в п.6.4.49 до 50% при подземном расположении резервуара. В п.3.40 определение сливоналивного устройства это - Техническое средство, обеспечивающее выполнение операций по сливу и наливу нефти и нефтепродуктов в железнодорожные или автомобильные цистерны и танкеры. Нормируется ли данное расстояние от узла наполнения в технологическом отсеке (сливная муфта) до резервуара дизельного топлива (вместимостью от 8м3 до 50м3) котельной, работающей на двух видах топлива (газ-дизель). Дизельное топливо является аварийным. И возможно ли размещение сливной муфты непосредственно на резервуаре?
|
|
|
|
|
5.7.2016, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Ferta @ 5.7.2016, 13:08)  Мой запрос:
Нормируется ли данное расстояние от узла наполнения в технологическом отсеке (сливная муфта) до резервуара дизельного топлива (вместимостью от 8м3 до 50м3) котельной, работающей на двух видах топлива (газ-дизель). Дизельное топливо является аварийным. И возможно ли размещение сливной муфты непосредственно на резервуаре? во ВННИПО вряд ли читали эту тему на форуме, без чего не совсем понятно зачем в письме смешали требования к жд и автоцситернам и котельных. Формально поэтому так и ответили - углубляться в ваши проблемы явно не хотели. "Нормируется ли данное расстояние" - да нормируется, СП - это нормативный документ, устанавливающее нормативное требование в том числе к противопожарным расстояниям до объектов. По смыслу предложение не корректно составлено и для вашей ситуации надо было изложить примерно в такой формулировке (если оставить нетронутым первое предложение): "Применяются ли вышеприведенные пункты нормативного документа СП 4.13130 для проектирования котельных с аварийным топливным хозяйством, включающим подземные резервуары..." и далее по старому тексту. Но на мой взгляд можно было бы лаконичнее написать, оставив простор для творческого полета разработчиков: "Устанавливаются ли нормативным документов СП 4.13130, разработчиком которых является ваша организация, требования к противопожарным расстояниям для зданий и сооружений автономного (не помню автономный у вас или централизованный или для промпредприятия - уточнить) источника теплоснабжения, а именно, расстояниям между зданием котельной и подземными резервуарами аварийного запаса жидкого топлива (ЛВЖ), между зданием котельной и сливо-наливным устройством, между подземными резервуарами и сливо-наливным устройством. Основное топливо для работы котельной - природный газ, аварийное - ЛВЖ. Подвоз жидкого топлива для заполнения подземных резервуаров предусматривается автомобильным транспортом (автоцистерной вместимостью *,9 м3)". Как то так, но главное не опускать руки, если на первое письмо получена отписка. И даже если ВННИПО ответит, что нормы СП4.13130 не применяются для аварийного топливного хозяйства, это не слишком прояснит ситуацию, т.к. есть еще СНиП (теперь) СП 155.13330"Склады нефти и нефтепродуктов", по которому тоже нужно разъяснительное письмо, но уже от МЧС.
|
|
|
|
|
20.7.2016, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
так же вопрос по теме. подскажите програмку для расчета потерь напора в трубопроводах с дизельным топливом
за ранее - спасибо!
|
|
|
|
|
20.7.2016, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(necukoT @ 20.7.2016, 16:55)  так же вопрос по теме. подскажите програмку для расчета потерь напора в трубопроводах с дизельным топливом
за ранее - спасибо! формулы те же что и для гидравлического расчета трубопроводов воды, свойства транспортируемой среды только отличаются - вставляете значения для дизтоплива
|
|
|
|
|
22.7.2016, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
еще вопрос: какие насосы лучше подобрать для установки на подземную емкость с дизельным топливом? расход не такой большой - около 250 л/час, находил насосы для АЗС, но у них расходы гораздо больше. нужно похожее, но меньшей производительности
заранее спасибо!
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457

|
Вы размерностью не ошиблись? Какой-то совсем маленький расход...
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(necukoT @ 22.7.2016, 10:14)  еще вопрос: какие насосы лучше подобрать для установки на подземную емкость с дизельным топливом? расход не такой большой - около 250 л/час, находил насосы для АЗС, но у них расходы гораздо больше. нужно похожее, но меньшей производительности
заранее спасибо! на подземную емкость насосы не нужно пытаться установить
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457

|
Ну, насос, наверняка у него будет стоять вверху. Попробуйте насос GARDA 5 220V. Но он не постоянно работающий. Т.е. сверху должна быть расходная емкость.
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(пананан @ 22.7.2016, 11:50)  Ну, насос, наверняка у него будет стоять вверху. Попробуйте насос GARDA 5 220V. Но он не постоянно работающий. Т.е. сверху должна быть расходная емкость. и сверху (над) подземной емкости на открытом воздухе не советовал бы
|
|
|
|
|
22.7.2016, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
Цитата(пананан @ 22.7.2016, 10:31)  Вы размерностью не ошиблись? Какой-то совсем маленький расход... мощность 2,373*10^6 ккал/ч. теплотворная способность дизеля 10300 ккал/л L=2.373*10^6/(0,93*10300)=247,7 л/час 0,93 - кпд Цитата(пананан @ 22.7.2016, 10:50)  Ну, насос, наверняка у него будет стоять вверху. Попробуйте насос GARDA 5 220V. Но он не постоянно работающий. Т.е. сверху должна быть расходная емкость. нужна циркуляция с подогревом
|
|
|
|
|
22.7.2016, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457

|
Оо? Что такое "мощность 2,373*10^6 ккал/ч"? Опять же - расход на Вашу установку можно делать из расходного бака около потребителя. А циркуляция между расходным баком и емкостью - уже другой вопрос. Опять же - Вы уверены в циркуляции с подогревом? Может прописать зимнее дизтопливо и трассу под землю?
|
|
|
|
|
22.7.2016, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
Цитата(пананан @ 22.7.2016, 11:39)  Оо? Что такое "мощность 2,373*10^6 ккал/ч"? Опять же - расход на Вашу установку можно делать из расходного бака около потребителя. А циркуляция между расходным баком и емкостью - уже другой вопрос. Опять же - Вы уверены в циркуляции с подогревом? Может прописать зимнее дизтопливо и трассу под землю? 2,373*10^6 ккал/ч = 2373000 ккал/час а по заданию - трубопроводы над землей и подогрев в зимнее время
|
|
|
|
|
22.7.2016, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457

|
247 л/ч - это то, что Вы подаете, например, на горелку. Но насос на горелку качает из расходной емкости в помещении котельной. А вот расход насоса, осуществляющего циркуляцию между расходной емкостью в помещении и подземным баком - уже может быть другой.
|
|
|
|
|
22.7.2016, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
да. по снипу насчитал 10% надбавки примерно 270 л/ч, не принципиальная разница а если сильно расход увеличивать, то это все через теплообменник прогонять накладно выйдет кто такие насосы встречал?
|
|
|
|
|
29.7.2016, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
а можете подсказать какие марки насосов ставят для этих целей на подземные емкости, может что-то подходящее найду... как-то ведь строят!)
|
|
|
|
|
29.7.2016, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
расход больно маленький. на самой горелке насос-то есть? Цитата(necukoT @ 22.7.2016, 10:57)  мощность 2,373*10^6 ккал/ч. теплотворная способность дизеля 10300 ккал/л L=2.373*10^6/(0,93*10300)=247,7 л/час также подозреваю, что теплотворная солярки 10300 ккал/кгтак что ваши 247 л/ч нужно еще поделить на 0,84
|
|
|
|
|
31.7.2016, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938

|
Цитата(timofeyprof @ 22.7.2016, 10:37)  на подземную емкость насосы не нужно пытаться установить Добрый день, уважаемые коллеги! То есть я так понимаю, что единственный вариант - ставить насосную рядом с резервуарами? У меня похожая ситуация: подземные резервуары, с технологическими колодцами на горловинах. По трассе прокладки - достаточно большое расстояние - 130 метров от котельной (по генплану по-другому просто негде разместить резервуары), схема циркуляционная, насос горелки, естественно, не прокачает весь участок. Расход суммарный на 2 котла 548 кг/час. Дизтопливо по ГОСТ 305-2013. Я рассматриваю вариант установки погружного насоса (как на АЗС ставят) типа Red Jacket. Все-таки очень удобный вариант, как ни крути. Но столкнулся с такими вопросами: 1) В НД нет ни слова о погружных насосах на резервуарах дизтоплива для котельных. 2) Пропустит ли такое решение госэкспертиза? 3) Не могу найти насос на свой расход, они вообще бывают небольших расходов? У кого-нибудь есть опыт установки таких насосов именно на дизтопливо котельных, может какие-то есть нюансы? Заранее спасибо за внимание и ответы )))
|
|
|
|
|
6.8.2016, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658

|
Цитата(T-rex @ 29.7.2016, 18:11)  расход больно маленький. на самой горелке насос-то есть? также подозреваю, что теплотворная солярки 10300 ккал/кгтак что ваши 247 л/ч нужно еще поделить на 0,84  не, именно 10300 - это ккал/литр, из справочника взято. но и в любом случае, если даже по-вашему поделить на плотность, то порядок не изменится, и производительность насоса кординально тоже не смениться
|
|
|
|
|
7.8.2016, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033

|
Цитата(lostvision @ 31.7.2016, 20:14)  Добрый день, уважаемые коллеги!
То есть я так понимаю, что единственный вариант - ставить насосную рядом с резервуарами?
У меня похожая ситуация: подземные резервуары, с технологическими колодцами на горловинах. По трассе прокладки - достаточно большое расстояние - 130 метров от котельной (по генплану по-другому просто негде разместить резервуары), схема циркуляционная, насос горелки, естественно, не прокачает весь участок. Расход суммарный на 2 котла 548 кг/час. Дизтопливо по ГОСТ 305-2013.
Я рассматриваю вариант установки погружного насоса (как на АЗС ставят) типа Red Jacket. Все-таки очень удобный вариант, как ни крути. Но столкнулся с такими вопросами: 1) В НД нет ни слова о погружных насосах на резервуарах дизтоплива для котельных. 2) Пропустит ли такое решение госэкспертиза? 3) Не могу найти насос на свой расход, они вообще бывают небольших расходов?
У кого-нибудь есть опыт установки таких насосов именно на дизтопливо котельных, может какие-то есть нюансы?
Заранее спасибо за внимание и ответы ))) Насосы на ёмкости ДТ ставил, проблем с экспертизой не было. Однако они не могут работать постоянно, не расчитыны на это, так что ставил их для накачки расходной ёмкости.
|
|
|
|
|
6.9.2016, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Добрый день! Может, кто подскажет по вопросу: исходя из планировки участка нет возможности проложить трубопровод дизельного топлива в лотке без засыпки. Котельная стоит ниже по отметке, чем резервуары дизельного топлива. Надземно тоже варианта нет, там проезды.....Неужели поднимать на высоту надземно нужно?
|
|
|
|
|
16.9.2016, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Цитата(Ferta @ 6.9.2016, 12:30)  Добрый день! Может, кто подскажет по вопросу: исходя из планировки участка нет возможности проложить трубопровод дизельного топлива в лотке без засыпки. Котельная стоит ниже по отметке, чем резервуары дизельного топлива. Надземно тоже варианта нет, там проезды.....Неужели поднимать на высоту надземно нужно? Неужели никто не сталкивался?
|
|
|
|
|
27.9.2016, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Обязателен ли уклон 0,003 трубопровода дизельного топлива в сторону резервуара?
|
|
|
|
|
27.9.2016, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Ferta @ 27.9.2016, 17:00)  Обязателен ли уклон 0,003 трубопровода дизельного топлива в сторону резервуара? а как без уклон осуществлять слив/наполнение? и для ремонта/замены необходимо опорожнять трубопроводы
|
|
|
|
|
28.9.2016, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.7.2015
Пользователь №: 271967

|
Цитата(timofeyprof @ 27.9.2016, 16:08)  а как без уклон осуществлять слив/наполнение? и для ремонта/замены необходимо опорожнять трубопроводы Спасибо за ответ. Я имею в виду не именно сам уклон, а уклон имеено в сторону резервуара. Можно в сторону котельной? Не получается сделать в сторону резервуара. Резервуар и так выше котельной по отметкам, так еще и с уклоном пройти....
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|