> Камера-гашения, Конструкция камеры
Гость_Саша ВК_*
сообщение 6.12.2006, 6:50
Сообщение #31





Guest Forum






А как быть с отсутствием вентиляции в гасителе.Как защитить ж\б от корозии?И всетаки где чертежик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 10:38
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чертёжик - у автора biggrin.gif
Вентиляцию в гасителе не делают. Считается, что это обычный колодец. Если уж защищать ж/б от коррозии, так всю систему, а не отдельный колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 6.12.2006, 10:45
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Сечас, сечас
на денек выложу, ладно?
Кому надо качайте, только быстрее., к вечеру сотру
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KV_2_20_30.dwg ( 378,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1839
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 10:58
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А вчём проблема то? Вроде ничего не нарушаете этой выкладкой. Свой чертёж, не контрафакт. А что на что то похож - так это паранойя biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 6.12.2006, 11:31
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Не, просто он еще не закончен, я лишь концепцию показываю, а мои ошибки другим ни к чему, согласитесь.
И без поранои - альбом МОСПРОЕКТ , я уже говорил.
Да и не просил вродеб никто чертеж то, зачем зря форум хламить?
Если все начнут свои рисоваки выкладывать правильные и неправильные, что получится в итоге?
Да ничего, только несведущего человека запутаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 11:43
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dudkas3 @ Dec 6 2006, 11:31 )
Если все начнут свои рисоваки выкладывать правильные и неправильные, что получится в итоге?

Рисоваки можно и в раздел "проекты" выкладывать с комментами соответствующими. А польза от них несомненная. Толпа новичков тут бродит и истошно орёт "поможите" biggrin.gif
Вот им и будет полезно. А поскольку новички поиском брезгуют пользоваться (или просто не подозревают о его наличии), то можно здесь ссылочку оставлять, а ложить туды biggrin.gif
А паранойя здесь такая - выжно не нарушать закон об авторских правах. Под него подпадают не все документы. Если не уверен, лучше не создавать лишних проблем администрации сайта, у них и так забот хватает biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 6.12.2006, 11:51
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



А вот еще один.
В проекты вставляли раз 20 и нормально что скажете?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 38,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1052
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 11:55
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мне не очень понятно, почему напорка и самотёк одного диаметра и на одной отметке. Кроме того, водоканал наверняка потребует металл в приямке. Это в каких местах и весях применяете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша ВК_*
сообщение 6.12.2006, 11:59
Сообщение #39





Guest Forum






Еще раз о корозии.Скородировал именно гаситель ,а система внорме.Какие мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 12:01
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Почему Вы решили, что это коррозия? Может быть просто механическая эррозия?
Если коррозия, то какая? Метановая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 6.12.2006, 12:12
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Ну с теоретической точки зрения, в гасителе действительно необходимо устраивать вентиляцию, но практически на это забивают..
Колодец получается невентелируемым или без "сквозняка", как большинство кан.колодцев.
Выход - если уж приспичило, то теоретически достаточно вывести прям из под смещенки (верхняя часть рабочей части), трубу диаметром не менее диаметра самотечного трубопровода.
Вывести наружу (в кусты или на газон), а дальше к концу этой трубы (когда уже из земли торчит) начинают дейсвовать правила СНиПа как к вытяжной части кан. стояка внутренних сетей, т.е. либо задрать конец, либо охранная зона..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 6.12.2006, 12:16
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



ну может внизу нужно закладную заложить. а перепад там маленький. решили разницу в отметках трубы не указывать. По расходу насоса проверили духсотка с тем улоном нормально самотечную пропускает. А что в Москве такое не согласуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 6.12.2006, 12:41
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Чем такой колодец плох?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 12:46
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если самотёк нормально пропускает Ваш расход, тогда к чему такой диаметр на напорке? Тогда он завышен.
В Москве всё по своему. Любят определённые, проверенные решения и эксперименты не приветствуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 6.12.2006, 13:29
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



ДРУГАЯ ПЕСОЧНИЦА ДРУГИЕ ИГРУШКИ biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 13:35
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А-а-а! Тогда - лады biggrin.gif biggrin.gif
Каждый по своему с ума сходит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша ВК_*
сообщение 6.12.2006, 16:10
Сообщение #47





Guest Forum






Может быть и метановая,но я еще слышал о каких-то там бактериях.Есть ли у кого об этом что-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.12.2006, 16:14
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Метановая и бактерии съели бы всю систему. biggrin.gif Если бы они были. bleh.gif
А гасители в основном разрушаются от механического воздействия потока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур и К
сообщение 11.9.2012, 10:49
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2011
Пользователь №: 129961



Цитата(dudkas3 @ 5.12.2006, 16:41) *
Мож. спасибо скажет...
Это КВ-2-20-30М арх. 398870 "Моспроект".


Здравствуйте, а у вас колодца водобойного КВ-1-10-20 (согл. арх.398870 "Моспроект") нету? Очень надо...
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 11.9.2012, 15:29
Сообщение #50


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Тимур и К @ 11.9.2012, 11:49) *
Здравствуйте, а у вас колодца водобойного КВ-1-10-20 (согл. арх.398870 "Моспроект") нету? Очень надо...
Заранее спасибо


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78901
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур и К
сообщение 11.9.2012, 17:56
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2011
Пользователь №: 129961



Цитата(yfray @ 11.9.2012, 14:29) *

За это спасибо, но мне подходят листы 4,5. Может у кого есть КВ 1-10-15, или КВ 1-10-25?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 13.9.2012, 12:11
Сообщение #52


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Там же. Сегодня доделал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 24.12.2012, 15:55
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



а возможен вариант с двумя напорными трубами? Вообще где-нибудь регламентируется, что колодец с задвижкой- с одной, контрольный-для одного, гаситель-одного напора...у меня ситуация что приходят несколько напорных и надо их далеко-далеко на лос тащить,соответственно хотелось бы в КГН и снова КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных