|
  |
Зимняя "болтанка" приточного воздуха., Падающая уставка как вариант. |
|
|
|
8.2.2013, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180716

|
Приточная установка с водяным калорифером. Зимний пуск. Во время предпрогрева водяной клапан открыт на 100%. Из-за этого в момент включения вентилятора в канал поступает перегретый воздух. Клапан закрывается, из-за чего темп-ра притока и темп-ра обратной воды падают. Темп-ра приточного воздуха начинает подниматься к уставке "снизу". Понятие "падающей уставки" помогает избежать такой "болтанки". В момент пуска вентилятора задается начальная уставка приточного воздуха "Т нач" значительно больше рабочей уставки "Т уст". За заданный промежуток времени "Т нач" снижается к "Т уст". Темп-ра притока приближается к "Т уст" плавно "сверху". Есть варианты назначения начальной уставки "Т нач"?
Для написания алгоритма. Контроллер свободно программируемый.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Есть, оставьте данную переменную на усмотрение наладчика, диапазон 0-30 оС. Еще понятие "плавно" тоже оставьте наладчику в диапазоне 0-600 сек. Подобное решение уже есть у CARELа в стандартной программе
|
|
|
|
|
8.2.2013, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
варианты
1. в момент пуска увеличить расход теплоносителя пропорционально расходу воздуха и его температуры, а не на 100%
2. забить на время выхода в режим, в момент пуска открывать на 100%, и мееееедлено прикрывать, с такой скоростью что бы к моменту выхода в режим клапан оказался в нужном положении, что проще
и никаких падающих/плавающих уставок - это ересь
|
|
|
|
|
8.2.2013, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
"Саутер" (Рус) "залил" постоянный контроль Тобр.мин (греющей воды), после предварительного прогрева калорифера (ступенчатое закрытие клапана от 100%). Если Т воз. подача наступае раньше Тобр.мин, - прогрев закончен, управление - по Твозд.под. Если фактическая Тобр.мин опускается до +3...+5гр соотв уставки, управление вновь передается на "предварительный прогрев" калорифера. Автор, Вас подобное "греет"? Мну, да. Как эксплуатацию. В случаях резких изменений температур наружного воздуха. С прибытием, и пожеланием творческих успехов.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(vadim999 @ 8.2.2013, 15:10)  В случаях резких изменений температур наружного воздуха. ё моё, эт ж надо на 1 градус в час изменится - так резко и неожидано, даже подло
|
|
|
|
|
11.2.2013, 11:10
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180716

|
Спасибо всем, кто откликнулся! Вариант CAREL более понятен, да и гибок. Вынести уставку воздуха "Т нач" и время падения уставки от момента включения вентилятора до достижения значения "Т уст" в изменяемые параметры. Тогда их можно менять в зависимости от ситуации, даже обнулить. Программа может быть использована на разных объектах в разных условиях. Возникает еще идея: установить "Т нач" равным темп-ре перегретого приточного воздуха в момент включения вентилятора. И дальше снижать ее к рабочему значению за заданный временной интервал. )))
|
|
|
|
|
11.2.2013, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(olg2004 @ 8.2.2013, 15:13)  ё моё, эт ж надо на 1 градус в час изменится - так резко и неожидано, даже подло  Угу, если +1, тады ещо, лано. А ежеле минус 1, да с пятницы на понедельник (у эксплуатации "Понедельник начинается..." с вечера пятницы), да с учетом инерционности "тепловых сетей", тогда ОГО-ГО! Примерно, так, Соседушко, или ...около того. Цитата(Лагуна @ 11.2.2013, 12:10)  Спасибо всем, кто откликнулся! Возникает еще идея: установить "Т нач" равным темп-ре перегретого приточного воздуха в момент включения вентилятора. И дальше снижать ее к рабочему значению за заданный временной интервал. )))  Да, пожалуйста! ... и в зависимости от различных значений температур наружного воздуха и греющей воды "влетаете" граничные значения температур по "защите обратной воды от замерзания" (Т мин. авария) или "превышения обратной воды, возвращаемой после калорифера" (Т макс. ошибка). Кроме того, в Вашем раскладе значение "Т нач" попадает в нехилую "болтанку", в зависимости от упомянутых исходнх температур.
|
|
|
|
|
13.2.2013, 9:00
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180716

|
Резонно. "Т нач" оказывается плавающей, временной интервал фиксирован. Тогда уж надо рассчитывать и скорость падения уставки. Проще сделать дельту увеличения уставки приточного воздуха изменяемым параметром. И временной интервал падения уставки тоже. Дальше работа наладчика. Исхожу из того, что на предварительном прогреве клапан должен быть открыт на 100%. Цитата(vadim999 @ 8.2.2013, 15:10)  "Саутер" (Рус) "залил" постоянный контроль Тобр.мин (греющей воды), после предварительного прогрева калорифера (ступенчатое закрытие клапана от 100%). Если Т воз. подача наступае раньше Тобр.мин, - прогрев закончен, управление - по Твозд.под. Значит ли это, что после включения вентилятора водяной клапан продолжает регулироваться по обратной воде? До какого момента?
|
|
|
|
|
13.2.2013, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Лагуна @ 13.2.2013, 10:00)  Исхожу из того, что на предварительном прогреве клапан должен быть открыт на 100%.
Значит ли это, что после включения вентилятора водяной клапан б) продолжает регулироваться по обратной воде? а) До какого момента? а) до достижения значения уставки "[Т обр. 100%]" (доступ пользователя (эксплуатации)). б) нет, после исполнения команды на включение вентилятора (со всеми заморочками - мягкий пуск или ""треугольник"/"звезда"...), управление передается на поддержание заданной температуры приточного воздуха, НО под контролем функции (опции?) контроля текущего значения "Тобр.мин". При одновременном достижении уставок ["Тпритока"] возд. и более или равно ["Тобр.мин"+3...5грС] (3...5 грС - доступ наладки (сервиса)), функция контроля, отключается.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 10:52
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.2.2013
Пользователь №: 180716

|
Мг-м...  Много еще появляется вопросов. Решить их возможно только попрактиковавшись с программой и контроллером. Есть ссылки на описания, руководства? Merci ))
|
|
|
|
|
14.2.2013, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Лагуна @ 14.2.2013, 11:52)  Мг-м...  Много еще появляется вопросов. Решить их возможно только попрактиковавшись с программой и контроллером. Есть ссылки на описания, руководства? Merci )) Сиё, не мой "бизнес". Дальше алгоритмов (тепло,холод) и не суюсь. Да и "краденным" (проги) не торгу. "Защиту авторских прав" ещё не отменили. Успехов, в .... дружбе с Гуглом.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|