Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция насосной, категория помещения не указана
olnmamaluga
сообщение 8.2.2013, 12:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



Доброго времени суток. нужно сделать вентиляцию насосной, категория помещения не указана . типы и количество насосов тоже)) нашел что воздухообмен должен быть+2/-2 в п.7.17.2 НПБ88-2001*
есть ли еще какие-то требования к насосным????
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 8.2.2013, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



В насосных, необходимо предусматривать аварийную вентиляцию на время включения насосов, для удаления теплоизбытков от этих самых насосов. Поэтому тип насосов узнать придется, трясите ВКшников. А так вентиляция естественная, отопление электрическое.
Требования по ОВ можно найти в ВКшном СНиПе Наружные сети и сооружения кажется.

Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 8.2.2013, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.2.2013, 12:53
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44695
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А что за насосная - если режим работы постоянный, то и вентиляция механическая постоянная, а не аварийная.
Если насосная пожарная, то как и Белка написала вентиляция кратковременного действия.
А отопление можно и водяное - это мокрое помещение, не электрощитовая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 8.2.2013, 12:59
Сообщение #4


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Strannaya Belka @ 8.2.2013, 13:47) *
В насосных, необходимо предусматривать аварийную вентиляцию на время включения насосов, для удаления теплоизбытков от этих самых насосов.

А запитывать эти аварийные вентиляторы от систем ПД? dry.gif

Цитата(Vano @ 8.2.2013, 13:53) *
Если насосная пожарная, то как и Белка написала вентиляция кратковременного действия.

У нас эксперт требовал обеспечить снятие теплоизбытков системой ВЕ, так как при нештатной ситуации вытяжка может не сработать (клапан обледенел, заклинило вент и т.д.) и насосы не отработают положенное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.2.2013, 13:07
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44695
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Bеликий @ 8.2.2013, 13:59) *
А запитывать эти аварийные вентиляторы от систем ПД? dry.gif
У нас эксперт требовал обеспечить снятие теплоизбытков системой ВЕ, так как при нештатной ситуации вытяжка может не сработать (клапан обледенел, заклинило вент и т.д.) и насосы не отработают положенное время.

Ага запитывать по первой категории от тех же шитов, что и насосы.
Есть вероятность, что при расчете выясниться, что не снять теплоизбытки насосов ВЕ, особенно если они в подвале (ниже грунта).
А при нештатной ситуации насос может не сработать (заклинило), тогда все бы ставили водонапорные башни.
Эксперт красавец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olnmamaluga
сообщение 8.2.2013, 13:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



Цитата(Strannaya Belka @ 8.2.2013, 11:47) *
В насосных, необходимо предусматривать аварийную вентиляцию на время включения насосов, для удаления теплоизбытков от этих самых насосов. Поэтому тип насосов узнать придется, трясите ВКшников. А так вентиляция естественная, отопление электрическое.
Требования по ОВ можно найти в ВКшном СНиПе Наружные сети и сооружения кажется.

а можно ссылку на снип, а о я что-то его уже лопатил лопатил а ни чего так и не нашел, может глаз уже замылился?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 8.2.2013, 14:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Таблица 29а СП 31.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 8.2.2013, 14:52
Сообщение #8


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Vano @ 8.2.2013, 14:07) *
Ага запитывать по первой категории от тех же шитов, что и насосы.
Есть вероятность, что при расчете выясниться, что не снять теплоизбытки насосов ВЕ, особенно если они в подвале (ниже грунта).
А при нештатной ситуации насос может не сработать (заклинило), тогда все бы ставили водонапорные башни.
Эксперт красавец.

Нет, ну толика здравого смысла есть в его словах: зачем городить механическую если можно снять системой ВЕ, да и меньшее количество механизмов ведёт в итоге к устойчивости системы в целом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.2.2013, 15:12
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44695
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Bеликий @ 8.2.2013, 15:52) *
Нет, ну толика здравого смысла есть в его словах: зачем городить механическую если можно снять системой ВЕ, да и меньшее количество механизмов ведёт в итоге к устойчивости системы в целом.

Есть, но только если можно снять ВЕ, - например на улице +30 а допустимая в насосной +40 - на всё про всё дельта 10 градусов, и подвал - приплыли.

А если взять московский максимум +35, будет еще интересней.
Помню была тема - с покойным Баффом разбирали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 8.2.2013, 16:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Цитата(olnmamaluga @ 8.2.2013, 13:24) *
а можно ссылку на снип, а о я что-то его уже лопатил лопатил а ни чего так и не нашел, может глаз уже замылился?

СНиП 2.04.02-84* раздел Отопление и вентиляция, таблица 44. Там одна строчка про машинные залы насосных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olnmamaluga
сообщение 8.2.2013, 16:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974



Цитата(molibden1980 @ 8.2.2013, 13:32) *
Таблица 29а СП 31.13330.2012

спасибо))
а есть у кого-то еще какие-нибудь нормативные документы по вентиляции насосных желательно для украины??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 11.2.2013, 1:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Скажите для начала, что за насосная и какое оборудование там установлено.

Например приходилось как-то делать проект вентиляции насосной огромного сухого дока на судостроительном заводе. Там разные группы насосов разной мощности. Например были 4 главных насоса, электродвигатель у каждого по 1,5 МВт. Работали дважды в год. Для охлаждения этих насосов на период их работы пришлось запроектировать отдельную систему воздушного охлаждения. Расходы воздуха определялись исходя из расчетных тепловыделений от двигателей. В остальное время работала вторая (более скромная) система вентиляции.

Для станций водопровода или КНС требования по вентиляции смотрите в СП 31.13330.2012 и СП 32.13330.2012.

С уважением,
stranger
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных