|
  |
Вентиляция насосной, категория помещения не указана |
|
|
|
8.2.2013, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974

|
Доброго времени суток. нужно сделать вентиляцию насосной, категория помещения не указана . типы и количество насосов тоже)) нашел что воздухообмен должен быть+2/-2 в п.7.17.2 НПБ88-2001* есть ли еще какие-то требования к насосным???? Заранее благодарен
|
|
|
|
|
8.2.2013, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901

|
В насосных, необходимо предусматривать аварийную вентиляцию на время включения насосов, для удаления теплоизбытков от этих самых насосов. Поэтому тип насосов узнать придется, трясите ВКшников. А так вентиляция естественная, отопление электрическое. Требования по ОВ можно найти в ВКшном СНиПе Наружные сети и сооружения кажется.
Сообщение отредактировал Strannaya Belka - 8.2.2013, 12:51
|
|
|
|
|
8.2.2013, 12:53
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44695
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
А что за насосная - если режим работы постоянный, то и вентиляция механическая постоянная, а не аварийная. Если насосная пожарная, то как и Белка написала вентиляция кратковременного действия. А отопление можно и водяное - это мокрое помещение, не электрощитовая.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 12:59
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(Strannaya Belka @ 8.2.2013, 13:47)  В насосных, необходимо предусматривать аварийную вентиляцию на время включения насосов, для удаления теплоизбытков от этих самых насосов. А запитывать эти аварийные вентиляторы от систем ПД?  Цитата(Vano @ 8.2.2013, 13:53)  Если насосная пожарная, то как и Белка написала вентиляция кратковременного действия. У нас эксперт требовал обеспечить снятие теплоизбытков системой ВЕ, так как при нештатной ситуации вытяжка может не сработать (клапан обледенел, заклинило вент и т.д.) и насосы не отработают положенное время.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 13:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44695
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Bеликий @ 8.2.2013, 13:59)  А запитывать эти аварийные вентиляторы от систем ПД?  У нас эксперт требовал обеспечить снятие теплоизбытков системой ВЕ, так как при нештатной ситуации вытяжка может не сработать (клапан обледенел, заклинило вент и т.д.) и насосы не отработают положенное время. Ага запитывать по первой категории от тех же шитов, что и насосы. Есть вероятность, что при расчете выясниться, что не снять теплоизбытки насосов ВЕ, особенно если они в подвале (ниже грунта). А при нештатной ситуации насос может не сработать (заклинило), тогда все бы ставили водонапорные башни. Эксперт красавец.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974

|
Цитата(Strannaya Belka @ 8.2.2013, 11:47)  В насосных, необходимо предусматривать аварийную вентиляцию на время включения насосов, для удаления теплоизбытков от этих самых насосов. Поэтому тип насосов узнать придется, трясите ВКшников. А так вентиляция естественная, отопление электрическое. Требования по ОВ можно найти в ВКшном СНиПе Наружные сети и сооружения кажется. а можно ссылку на снип, а о я что-то его уже лопатил лопатил а ни чего так и не нашел, может глаз уже замылился?
|
|
|
|
|
8.2.2013, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
Таблица 29а СП 31.13330.2012
|
|
|
|
|
8.2.2013, 14:52
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Цитата(Vano @ 8.2.2013, 14:07)  Ага запитывать по первой категории от тех же шитов, что и насосы. Есть вероятность, что при расчете выясниться, что не снять теплоизбытки насосов ВЕ, особенно если они в подвале (ниже грунта). А при нештатной ситуации насос может не сработать (заклинило), тогда все бы ставили водонапорные башни. Эксперт красавец. Нет, ну толика здравого смысла есть в его словах: зачем городить механическую если можно снять системой ВЕ, да и меньшее количество механизмов ведёт в итоге к устойчивости системы в целом.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 15:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44695
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Bеликий @ 8.2.2013, 15:52)  Нет, ну толика здравого смысла есть в его словах: зачем городить механическую если можно снять системой ВЕ, да и меньшее количество механизмов ведёт в итоге к устойчивости системы в целом. Есть, но только если можно снять ВЕ, - например на улице +30 а допустимая в насосной +40 - на всё про всё дельта 10 градусов, и подвал - приплыли. А если взять московский максимум +35, будет еще интересней. Помню была тема - с покойным Баффом разбирали.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901

|
Цитата(olnmamaluga @ 8.2.2013, 13:24)  а можно ссылку на снип, а о я что-то его уже лопатил лопатил а ни чего так и не нашел, может глаз уже замылился? СНиП 2.04.02-84* раздел Отопление и вентиляция, таблица 44. Там одна строчка про машинные залы насосных.
|
|
|
|
|
8.2.2013, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 27.11.2011
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974

|
Цитата(molibden1980 @ 8.2.2013, 13:32)  Таблица 29а СП 31.13330.2012 спасибо)) а есть у кого-то еще какие-нибудь нормативные документы по вентиляции насосных желательно для украины??????
|
|
|
|
|
11.2.2013, 1:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482

|
Скажите для начала, что за насосная и какое оборудование там установлено.
Например приходилось как-то делать проект вентиляции насосной огромного сухого дока на судостроительном заводе. Там разные группы насосов разной мощности. Например были 4 главных насоса, электродвигатель у каждого по 1,5 МВт. Работали дважды в год. Для охлаждения этих насосов на период их работы пришлось запроектировать отдельную систему воздушного охлаждения. Расходы воздуха определялись исходя из расчетных тепловыделений от двигателей. В остальное время работала вторая (более скромная) система вентиляции.
Для станций водопровода или КНС требования по вентиляции смотрите в СП 31.13330.2012 и СП 32.13330.2012.
С уважением, stranger
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|