> Delta 4
PNV
сообщение 9.2.2013, 15:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.11.2011
Пользователь №: 130599



Доброго времени суток!

Принял решение по поставке и монтажу установки Calorex Delta 4 в бассейн (частный). По правде сказать, не сталкивался с этим оборудованием ранее: хотелось бы получить небольшую консультации от людей, которые имели опыт работ с данным агрегатом.

Особенно хотел бы задать вопрос касательно опции подогрева воды для бассейна. Эта опция, как я понял, стандартна, но является ли она обязательной для корректной работы установки?

Да и в целом поделитесь, пожалуйста, опытом, чего ждать от данного агрегата и как он себя ведёт в процессе работы. Так же интересует автоматизации данной системы. Немного пугает фраза: "интегрированная микропроцессорная система управления не требует подключения каких либо внешних контроллеров или датчиков. Достаточно установить желаемые параметры на установке".

Заранее спасибо!

С уважением, Никита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
987654321
сообщение 12.2.2013, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



Применяли установку Delta 14 на бассейне, правда без использования функции подогрева воды. По пыту эксплуатации могу сказать следующее: При правильном подборе обеспечивает идеальное поддержание параметров микроклимата - выставил параметры, нажал и забыл. О недостатках - Мегашумная (надо шумоизолировать помещение вент камеры и самое главное качество медного испарителя отвратительное, хуже чем в самом дешевом Китае. постоянно рвало калачи , травило фреон - паяли,заправляли и т.д.

Сообщение отредактировал 987654321 - 12.2.2013, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boorik
сообщение 12.2.2013, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



По шуму соглашусь, по качеству - готов поспорить. Ставили на трех объектах 4, 6 и 10 модели. Объекты в Киеве и пригороде. Ни где ни рвало теплообменники (на воздуховоды наружного воздуха ставили заслонки с приводами с обратной пружиной). Ни на одном объекте не подключался контур нагрева воды (ну не хотели бассейнщики подключать от нас контур). Без подключения этого контура, избыточное тепло от процесса конденсации поступает в помещение - при определенных условиях может быть некомфортно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_sok
сообщение 21.10.2013, 9:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.6.2012
Пользователь №: 155159



Добрый день. Сколько стоит обслужить и настроить логику осушителя calorex delta 14?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 3:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных