> Расчет секционного узла ГВС
ALexSmirnov
сообщение 10.2.2013, 15:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458



Пожалуйста объясните как выполнить гидравлический расчет ГВС многоэтажного жилого дома, стояки объединены в секционные узлы... завтра сдавать расчет в экспертизу, а как считать понятия не имею...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2013, 16:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



пример расчета есть
и здесь может пригодится литература
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALexSmirnov
сообщение 10.2.2013, 16:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458



Спасибо огромнейшее, очень признателен!!!! ))) Только один вопрос, потребным напором ГВС будет являться потребный напор самого удаленного секционного узла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2013, 17:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вам надо просчитать все узлы, а потом смотреть и уравнивать напоры, чтобы были +- одинаковые потребные напоры у них.

Не всегда самый последний может быть расчетным. Может быть секционные узлы для секций разной этажности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 15:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных