Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замена Danfoss на Honeywell+ldm
J. Antonio
сообщение 11.2.2013, 9:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Приветствую всех!
Есть БТП Danfoss, стоит задача перепроектировать в обычный АИТП (смешение на отопление), с заменой автоматики Danfoss на Honeywell+LDM.

Перечень оборудования Danfoss такой:
1. Контроллер ECL310 с ключом А368,
2. Датчик температуры наружного воздуха ESMT,
3. Погружной датчик температуры ESMU,
4. Регулирующий трёхходовой клапан VF3, DN40, kvs=25,0 м3/ч + электрический привод AMV 20 (220V),
5. Регулятор перепада AVP, DN40, Kvs 16,0 м3/ч, диапазон настройки 0,3-2,0 бар устанавливается на подающем трубопроводе,
6. Реле перепада давления RT262A.

Планирую заменить на Honeywell:
1. Контроллер SDC 7-21N, не могу определиться со схемой, будет ли он управлять двухходовым клапаном, имеет ли значение для контроллера место размещения регулирующего клапана (подача или обратка),
2. Датчик температуры наружного воздуха NTC, модель AF20 или T7416A1022,
3. Погружной датчик температуры VF20T (медь) или VF20NT (сталь),
4. Регулирующий двухходовой клапан V5328 неразгруженный по давлению с более мощным электроприводом ML6421A3005 или всё же лучше разгруженный по давлению V5016 с электроприводами ML6420A3015 или ML6425A3014.

Планирую заменить на LDM:
5. Регулятор перепада давления RD103

Планирую Danfoss:
6. Реле давления KPI35, для защиты насосов от "сухого хода".

Мне интересно мнение, опыт эксплуатации данной автоматики в АИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.2.2013, 10:15
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Пардон, а цель замены какая? Обычно меняют наоборот, избавляясь от Honeywell.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 11.2.2013, 10:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Оптимизация и удешевление, плюс выигрыш по срокам поставки. В пользу этого варианта уже есть решение и расчёты. Danfoss слишком обнаглел с ценами, Заказчики уже начинают отказываться от него.
Имеет ли смысл ставить датчики температуры Pt1000?

Сообщение отредактировал J. Antonio - 11.2.2013, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.2.2013, 10:54
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Блажен кто не ведает. Honeywell еще тот подарок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 11.2.2013, 11:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Аргументируйте. У нас вообщем-то ставят, запускают, не жалуются. Ну заодно и мы попробовать решили, чтобы понять стоит ли оно

Сообщение отредактировал J. Antonio - 11.2.2013, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 11.2.2013, 11:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Вот они подлые и безжалостные гримасы рынка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 11.2.2013, 12:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



По существу вопроса никто не хочет ответить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.2.2013, 12:20
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(J. Antonio @ 11.2.2013, 11:32) *
Аргументируйте. У нас вообщем-то ставят, запускают, не жалуются. Ну заодно и мы попробовать решили, чтобы понять стоит ли оно

Слишком много нареканий на документацию по наладке. Возможно, оно не стоит на месте, но достаточное кол-во убирают, так и не наладив.
Сам предпочитаю ЛОГО!, потому что ни от чего не завишу. Сам себе рулевой. Щит ГВС и СО с двумя парами насосов и подпиткой, с дисплеем ЛОГО! (пускатели в отдельном щите с кнопками и прочим) обходится в $1000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Себастьян
сообщение 19.2.2013, 3:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



Данфос- дорогой, с русского 3 шкуры сдирают западные "братья", но качество!
А как вам автоматика Арваса, ТЭМ прибор поставляет: АРТ05+ КР с эл. приводами, датчики цифровые ?
Хонейвелл- коллеги с конторы пытались поставку сделать у них чего то, 3 месяца ждали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.2.2013, 19:49
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(J. Antonio @ 11.2.2013, 13:17) *
По существу вопроса никто не хочет ответить?

Уж не знаю, какие там у Хонейвелла ПЛК, но регуляторы серии SMILE (SDC) достаточно просты и понятны, "подарков" там ждать попросту не от чего.
Единственное, что лучше у данфосса - симисторные выводы на привода вместо релюшек (у Хонейвелла).
Что касается приводов и клапанов, ни на те, ни на другие у нас нареканий особо не было.
Клапан берите разгруженный. А датчики у хонейвелла свои, типа NTC, уж не помню какие, но в широком ассортименте и недогогие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.2.2013, 21:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Хонейвелл контроллер выходы на "слабых" семисторах и нтерфейс "замороченный" для эксплуатационников, а серия Smile это уж совсем - не стоит овчинка выделки. Датчики с NTC характеристикой аналог замучаетесь искать, если вдруг.
В общем лучше контроллер Данфосс или ОВЕН а привода годятся и для их. Регулятор перепада давления - нужен RD122
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.2.2013, 22:59
Сообщение #12


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(испытатель @ 19.2.2013, 22:02) *
серия Smile это уж совсем - не стоит овчинка выделки...

Собственно, стандартные задачи по регулировке тепла Smile решает на твёрдую четвёрку и по фунционалу мало чем отличается от Данфоссовских ECL (и тот, и другой - жёстко запрограмированные регуляторы с элементами конфигурируемости) - просто не надо пытаться на него вешать несвойственные функции, и всё будет ОК.
Цитата
Датчики с NTC характеристикой аналог замучаетесь искать, если вдруг.
В Москве их купить проблем нет. Один датчик можно держать на полке в ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных