Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Завоздушивание СО
fadcorp
сообщение 11.2.2013, 9:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120811



Прикрепленное изображение
Добрый день, коллеги!

Монтажники собрали без проекта СО: однотрубная, с верхним розливом, тупиковая. подключение
к сетям зависимое. Котельная выдает воду t1=55 С, t2=40 (на улице было -2), давление в T1=1,25,
в обратке нет манометра. Максимум что может выдавать котельная это T1=80 при давлении 1,8.
Это здание последнее в тепловой сети. Само здание в 2 этажа. Вводы в здание Ду50, дальше
моментальный переход на армированный полиэтилен Ду 110. дальше деление на две ветки
(диаметр лежаков после насоса 110, 90, 65) , на каждой подающей ветке
установлен насос Grundfos UPS 32-80 (см. фото) Насосы работает на первой скорости.
Левая ветка отличается от правой ветки количеством стояков - на 3 тояка больше.
автоматические воздухосборники есть на каждой ветке в верхних точка.

спуск воздуха осуществляют в лучшем случае 2 раза в день, иногда и 3 раза.

Мои соображения:
1) демонтировать с байпасной линии и установить на основные магистрали, используя переходники
2) включить насосы на 3 скорость
3) на обратке каждой ветки установить балансировочный клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 11.2.2013, 19:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Скорее всего завоздушивание происходит из-за недостаточного давления в обратной магистрали для залива системы СО, попробуйте подпереть обратку на выходе из здания. Насчёт насосов - самодельщина. Нужен расчитанный на данную СО смесительный насосный узел на вводе в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Midial
сообщение 12.2.2013, 5:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 72469



Кроме того, для -2 температура Т2 у Вас занижена, т.е. расход воды занижен.
Для начала попробуйте выполнить п.2 Вашего плана, должны подняться расход и давление.
В целом, конечно, нецивилизованно это всё сделано, типа времянки, чтоб до лета дожить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных