Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Modbus, помогите новичку
uvt
сообщение 13.2.2013, 16:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145759



кто объяснит доступным языком пару нюансов сети модбас
интерисуют приоритеты выбора тех или иных параметров при построении опросов и управленим контроллера corrigo, а именно

The Modbus type of the signals (type in the list below):
1 = Coil Status Register (Modbus function = 1, 5 and 15)
2 = Input Status Register (Modbus function = 2)
3 = Holding Register (Modbus function = 3, 6 and 16)
4 = Input Register (Modbus function = 4)
Supported Modbus functions:
1 = Read Coils
2 = Read Discrete Input
3 = Read Holding Register
4 = Read Input Register
5 = Write Single Coil
6 = Write Single Register
15 = Write Multiple Coils
16 = Write Multiple Registers

не могу разобраться, точнее вроде как понял но не до конца

и чем отличаются типы данных int16 int16 bool float float float ???

понимаю что для кого то эти вопросы покажутся смешными ,все когда то начинали)
переискав инфу в интернете что то стало понятно что то нет , подсказать на простом языке некому..
всем спасибо)))

Сообщение отредактировал uvt - 13.2.2013, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 13.2.2013, 18:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Может это поможет:
https://sites.google.com/site/fieldbusbook/...modbuseducation
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvt
сообщение 13.2.2013, 21:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145759



спасибо......за полезную инфу)
считывть состояние дискретных выходов и аналоговых входов получается..а вот управлять DO и AO .....ни чего не понятно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 13.2.2013, 21:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Для управления нужны функции
5 = Write Single Coil
6 = Write Single Register
15 = Write Multiple Coils
16 = Write Multiple Registers
осталось только реализвать :-) . Задачу хоть уточните, обрудование какое, может подскажу что-то :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvt
сообщение 13.2.2013, 21:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145759



мaster scada + master OPC + corrigo e28
для начала хочу разобраться управелением и считыванием с corrigo,
считывать получается...ввожу адрес по таблице допустим 7 и все работает
а вот куда вводить функциии...???

в графе РЕГИОН я так понимаю выбираем тот или иной вход или выход мы хотим опросить



- Discrete Inputs область дискретных входов
- Coils дискретных выходов
- Input Registers в (аналоговых входов)
- Holding Registers (аналоговых выходов

графа адрес..... ??? вводить просто значение адреса или ....??? например

что указать в графе адрес чтобы дать команду на открытие DO1 .,.... 259 ???


Сообщение отредактировал uvt - 13.2.2013, 21:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.PNG ( 37,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  22_.PNG ( 36,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 13.2.2013, 21:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(uvt @ 13.2.2013, 21:48) *
мaster scada + master OPC + corrigo e28
для начала хочу разобраться управелением и считыванием с corrigo,
считывать получается...ввожу адрес по таблице допустим 7 и все работает
а вот куда вводить функциии...???

Для SCADA как правило функции не вводятся. Просто пишется адрес в формате, определенном в доке. Тут нужно по master OPC мануалы почитать, я ни с чем из списка не работал. Так что наверное больше ничем не помогу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvt
сообщение 13.2.2013, 22:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145759



вы написали что Для управления нужны функции , а куда их вводить????


5 = Write Single Coil
6 = Write Single Register
15 = Write Multiple Coils
16 = Write Multiple Registers
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 13.2.2013, 22:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(uvt @ 13.2.2013, 22:01) *
вы написали что Для управления нужны функции , а куда их вводить????

Если бы Вы писали программу на ПЛК, которая должна бы была записывать значения Вы бы формровали запросы, куда бы писали функцию и всё остальное. В SCADA и в ОРС Вам всего навсего нужно указать адрес переменной (согласно Модбас) к которй Вы будете обращаться для чтения или записи.
Судя по приведенному Вами скрину нужно указать номер ячейки в полях:
адрес (0х000) для дсикретных выходов - 259-...

Цитата
MBAP определяет вобщем 4-ре зоны (области) данных (переменных):
- Discrete Inputs (начиная с 10001), или область дискретных входов (входных битов)
- Coils (начиная с 00001), или область дискретных выходов (выходных битов)
- Input Registers (начиная с 30001), или область входных регистров (аналоговых входов)
- Holding Registers (начиная с 40001), или область выходных регистров (аналоговых выходов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvt
сообщение 14.2.2013, 1:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145759



прописываю 258 .... меняю значения True на False но состояние выхода не меняется....он выключен...в чем проблем то а...???


пишет про ошибку при записи в устройство....

Сообщение отредактировал uvt - 14.2.2013, 1:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  22.PNG ( 13,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  ____55__.PNG ( 21,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SCADAMaster
сообщение 14.2.2013, 8:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868



Возможно дело в том, что в документации к контроллеру указаны адреса в шестнадцатеричной системе, а в MasterОРС нужно задавать в десятичной.
Чтобы ввести число в шестнадцатеричной введите в поле адрес в формате 0x далее адрес - произойдет пересчет в десятичную систему.

По умолчанию, запись в Coils идет функцией 0х0F (15 функция) - запись нескольких регистров. Возможно ваш контроллер поддерживает запись только одиночных - функцию 0х05. Попробуйте в ОРС сервере, у устройства поставить в "ложь" настройку "Не использовать команду WriteSingleCoil".
Хотя в такой ситуации контроллер должен был бы вернуть другой код ошибки, но попробовать стоит.

Вы смотрели наши видеопримеры по ОРС? Там это описывалось:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944

Сообщение отредактировал SCADAMaster - 14.2.2013, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvt
сообщение 16.2.2013, 19:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145759



спасибо всем за ответы, разобрался ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных