Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Противодымная вентиляция автостоянки
orfey
сообщение 14.2.2013, 11:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Имеется помещение автостоянки. Расход вытяжной противодымной вентиляции по расчету получился ~ 47000 куб.м./ч.При этом в автостоянке имеются три тамбур-шлюза при лестничных клетках типа Н3. Тамбур-шлюзы рассчитываются на открытую дверь. Расход воздуха в каждый тамбур-шлюз составляет 12000 куб.м./ч (итого 12000х3=36000 куб.м./ч). Итого имеем для автостоянки:
расход воздуха для вытяжной противодымной вентиляции – 47000 м3/ч
расход воздуха для приточной противодымной вентиляции – 36000 м3/ч
Таким образом, отрицательный дисбаланс составляет 30%, что является допустимым согласно п. 7.4. СП 7.13130.
Собственно вопрос: следует ли дополнительно подавать воздух в нижную зону помещения автостоянки на компенсацию дымоудаления, согласно СП 7.13130 п 7.13 и) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 14.2.2013, 12:50
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



В экспертизе сказали так - если дверь открывается в автостоянку, то эти подпоры засчитываются, если нет, то нет. Меня спасло, что есть завесы, они и перекрыли дисбаланс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 14.2.2013, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Понятное дело, что двери в тамбуры открываются по пути эвакуации - т.е. на лестницу, а не автостоянку. Лен, а как у Вас "прокатило" что противодымная завеса подает воздух сверху, а на компенсацию надо в нижнюю зону. Просто у меня-то ситуация очень нехорошая получается - очень большой положительный дисбаланс получится (если ещё компенсацию сделать). Хотя положительный дибаланс не оговорен СП 7.13130, но чую - "что-то не то"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 14.2.2013, 23:30
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Обращайтесь ко мне пожалуйста - Елена. Кроме тамбуров при л/к были ещё тамбуры при лифтах. Двери из них эксперт потребовал сделать открыванием в автостоянку. Ибо не путь эвакуации. Их воздух и засчитали. Ну а с завесой логика такая. Струя с суровой скоростью направлена вертикально вниз и попадает чётко в нижнюю зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 4.4.2013, 7:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Цитата(EJIEHA @ 15.2.2013, 4:30) *
Обращайтесь ко мне пожалуйста - Елена. Кроме тамбуров при л/к были ещё тамбуры при лифтах. Двери из них эксперт потребовал сделать открыванием в автостоянку. Ибо не путь эвакуации. Их воздух и засчитали. Ну а с завесой логика такая. Струя с суровой скоростью направлена вертикально вниз и попадает чётко в нижнюю зону.


По вот этому документу - свод правил "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности" завесы бы такие уже не прокатили:

п.6.3.2. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части защищаемых помещений необходимо предусматривать рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30% на уровне не выше 1,2м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью не более 1,0м/с.

Не знаю что теперь с этой компенсацией делать =(

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных