> Подбор насосов для котельной, запас 10% при подборе насосов
santexnuk
сообщение 14.2.2013, 13:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134005



Здравствуйте!
По справочнику сделала расчет производительности и напора циркуляционого насоса.
Расход тепла на отопление взяла с учетом потерь 10% (по справочнику).
А на экспертизе требуют, чтобы превили доказательство в нормативном документе от куда взялись 10% запаса. И говорят, что оборудование надо подбирать без учета запаса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.2.2013, 14:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(santexnuk @ 14.2.2013, 14:48) *
Здравствуйте!
По справочнику сделала расчет производительности и напора циркуляционого насоса.
Расход тепла на отопление взяла с учетом потерь 10% (по справочнику).
А на экспертизе требуют, чтобы превили доказательство в нормативном документе от куда взялись 10% запаса. И говорят, что оборудование надо подбирать без учета запаса.

Экспертиза требует? Что-то вы не то говорите!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnuk
сообщение 14.2.2013, 14:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134005



Да и не только в экспертизе, куда не сунься везде к 10% запасу цепляются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 14.2.2013, 14:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Кто у Вас цепляется??? Никто это не проверяет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnuk
сообщение 14.2.2013, 14:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134005



Значит у нас проверяют. Слушайте, мне помощь нужна, а не разборки проверяют или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.2.2013, 15:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6402
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Работая в теплосетях, расход насоса брал в 2 раза больший т.к. сети все были неотрегулированы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 18.2.2013, 12:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Вы всё-таки не сказали, кто требует: свои, заказчик, надзорная организация. Наверняка норматива нет, попробуйте оформить такую бумагу, которая называется Решение и приложить к проекту. В ней напишите все факторы, способствующие снижению производительности: возможное увеличение сопротивления сетей из-за зарастания труб продуктами коррозии, уменьшение производительности насоса из-за коррозии и истирания лопаток, нестабильности напряжения и частоты сети (тут можно найти нормативы), вероятностное превышение пиковых нагрузок при разборе ГВС с возможным падением давления, желательности не эксплуатировать насос на предельных режимах при максимальных температурах подачи, превышения температуры обратки (если насос на обратке), производственную погрешность производительности насоса и прочую мелочь. Затем напишите, что влияние многих факторов не поддаётся учёту, совокупное их влияние с высокой вероятностью оно не превысит 10%, а меньший запас будет незаметен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 18.2.2013, 15:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Насос с частотником поставьте и всё. Не хватит мощности, всегда прибавите и наоборот. По поводу запаса 10%, есть в СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" (стр. 18-19).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 19.2.2013, 12:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Когда насос изготавливают на заводе, то его характеристики проверяют на стенде. Естественно существуют отклонения гидравлической кривой из каталога от фактически измеренных цифр. По памяти допустимое отклонение по подаче плюс-минус 8%, а по напору плюс минус 6%. Таким образом если Вы подбираете по каталожным кривым, то фактически можете не попасть. Среднеквадратичное отклонение вышеназванных цифр = Корень (6*6+8*8)=10% - это и есть требуемый запас при подборе насосов.
Однако всегда нужно оценивать систему целиком. Например для отопления недостаток подачи в 10% не критичен и только в самые холодные дни температура в помещении при этом снизится приблизительно на 1-2 градуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 19.2.2013, 13:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(santexnuk @ 14.2.2013, 15:48) *
Здравствуйте!
По справочнику сделала расчет производительности и напора циркуляционого насоса.
Расход тепла на отопление взяла с учетом потерь 10% (по справочнику).
А на экспертизе требуют, чтобы превили доказательство в нормативном документе от куда взялись 10% запаса. И говорят, что оборудование надо подбирать без учета запаса.

Дык и Вы им скажите/напишите....
Что мол исходя из сложившеся практики проектиования и по рекомендациям заводов изготовителей насосного оборудования 10% запас просто необходим....
Приведите выдержки из справочников и каталогов....

А говорят,..... да мало ли что говорят......
Разговор к делу не пришешь, пущай пишут тогда, ежели все так все серъезно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 19.2.2013, 13:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Что касается каталожных и фактических характеристик насоса, то абсолютно согласен. Можно и более 10 % не досчитаться по факту.
Что касается недостатка подачи, то всё зависит от схемы отопления. Например, при зависимом подключении к котельной, работающей по графику 95/70, именно в самые холодные дни температура в помещениях самая высокая.
Что касается СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", то если речь о п.4.16, так это совсем о другом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 19.2.2013, 13:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(techgrouppts @ 19.2.2013, 15:28) *
Что касается СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", то если речь о п.4.16, так это совсем о другом.

даже если речь и о п.4.16 СП 41-101-95
4.16 При подборе подкачивающих, смесительных и циркуляционных насосов расчетная подача их должна быть в пределах 0,7—1,1 подачи при максимальном КПД для данного типа насосов. При больших фактических расходах воды рекомендуется увеличивать гидравлическое сопротивление системы за счет установки дроссельных диафрагм или применять насос с регулируемым электроприводом.



Вот в чем, тогда по Вашему, не прав Хуан Антонио.....

Сообщение отредактировал baniffaciy - 19.2.2013, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 20.2.2013, 10:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Цитата(baniffaciy @ 19.2.2013, 14:47) *
даже если речь и о п.4.16 СП 41-101-95
4.16 При подборе подкачивающих, смесительных и циркуляционных насосов расчетная подача их должна быть в пределах 0,7—1,1 подачи при максимальном КПД для данного типа насосов. При больших фактических расходах воды рекомендуется увеличивать гидравлическое сопротивление системы за счет установки дроссельных диафрагм или применять насос с регулируемым электроприводом.



Вот в чем, тогда по Вашему, не прав Хуан Антонио.....


Речь здесь о том, что Вы должны выбрать насос, для которого расчётный расход должен лежать в определённом диапазоне его характеристик в районе максимального КПД насоса. Никакого отношения к самому расчётному расходу эта норма не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 20.2.2013, 10:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(baniffaciy @ 19.2.2013, 15:47) *
4.16 При подборе подкачивающих, смесительных и циркуляционных насосов расчетная подача их должна быть в пределах 0,7—1,1 подачи при максимальном КПД для данного типа насосов. При больших фактических расходах воды рекомендуется увеличивать гидравлическое сопротивление системы за счет установки дроссельных диафрагм или применять насос с регулируемым электроприводом.


Цитата(techgrouppts @ 20.2.2013, 12:09) *
Речь здесь о том, что Вы должны выбрать насос, для которого расчётный расход должен лежать в определённом диапазоне его характеристик в районе максимального КПД насоса. .

Вобщем я согласен с Вами ,но почему по Вашему
Цитата(techgrouppts @ 20.2.2013, 12:09) *
Никакого отношения к самому расчётному расходу эта норма не имеет

Ведь другими словами п.4.16 - это критерий выбора рабочего поля(диапозона) насоса....
где определяющими факторами являются расчетный расход и макс.КПД...
А вот какую эту величину расчетного расхода принимать при выборе насоса (т.е. какой расход ставить в диапазон )Х или Х*1,1, да, согласен в п.4.16 об этом ничего не сказано....
И получается, что имеет отношение п.4.16 к расчетному расходу....

Да и СП про тепловые пункты, а здесь вопрос о выборе насоса для котельной....

Сообщение отредактировал baniffaciy - 20.2.2013, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 20.2.2013, 10:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



ставлю всю жизнь Grundfos / сам производитель рекомендует. рабочию точку брать в 2/3 там запас 20-30%. это когда нагло не по проекту. а по проекту все что сделал это ж 80 % как минимум всегда больше. а тут смотрите оно как
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 20.2.2013, 15:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Цитата(baniffaciy @ 20.2.2013, 11:42) *
Вобщем я согласен с Вами ,но почему по Вашему
Ведь другими словами п.4.16 - это критерий выбора рабочего поля(диапозона) насоса....
где определяющими факторами являются расчетный расход и макс.КПД...
А вот какую эту величину расчетного расхода принимать при выборе насоса (т.е. какой расход ставить в диапазон )Х или Х*1,1, да, согласен в п.4.16 об этом ничего не сказано....
И получается, что имеет отношение п.4.16 к расчетному расходу....

Да и СП про тепловые пункты, а здесь вопрос о выборе насоса для котельной....


Про величину расчётного расхода в СП очень даже сказано, и если она не лежит в диапазоне 0,7-1,1 макс. КПД, надо не расчётный расход увеличивать на 10% и не х на 1,1 умножать, а насос другой примерять.
Что касается существа дела, то этот СП однозначно не при делах, если только котельная не на один конкретный объект. Для котельной можно учесть и перспективную нагрузку, и состояние существующих тепловых сетей и систем отопления потребителей. Вообще на практике котельные, работающие с расчётным расходом теплоносителя - это, конечно, не фантастика, это просто мечта, к которой надо стремиться.
Кроме того, не стоит забывать, что подача и напор насоса - динамически связанные величины, и завышенный, как правило, напор насоса в проекте воплотится на деле в те же добавочные кубы расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 21.2.2013, 7:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(tegam99 @ 20.2.2013, 13:50) *
ставлю всю жизнь Grundfos / сам производитель рекомендует. рабочию точку брать в 2/3 там запас 20-30%. это когда нагло не по проекту. а по проекту все что сделал это ж 80 % как минимум всегда больше. а тут смотрите оно как

На то он и производитель, чтобы рекомендовать свои более большие и более дорогие насосы. Все их брошюры и рекомендации чисто маркетинговые. Технические рекомендации читать без слез не получается. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 21.2.2013, 10:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(baniffaciy @ 20.2.2013, 12:42) *
Вобщем я согласен с Вами ,но почему по Вашему
Ведь другими словами п.4.16 - это критерий выбора рабочего поля(диапозона) насоса....
где определяющими факторами являются расчетный расход и макс.КПД...
А вот какую эту величину расчетного расхода принимать при выборе насоса (т.е. какой расход ставить в диапазон )Х или Х*1,1, да, согласен в п.4.16 об этом ничего не сказано....
И получается, что имеет отношение п.4.16 к расчетному расходу....



Цитата(techgrouppts @ 20.2.2013, 17:30) *
Про величину расчётного расхода в СП очень даже сказано, и если она не лежит в диапазоне 0,7-1,1 макс. КПД, надо не расчётный расход увеличивать на 10% и не х на 1,1 умножать, а насос другой примерять.

Видимо не ясно выразился.
Раз Вы так трактовали мои слова...
Неуж то так не понятно....
Попробую в цифрах для наглядности...
Вот к примеру расчетный расход у Вас 30м3/ч, насос же подбирать надобно на величину 33м3/ч т.е. на 10% больше (30*1,1=33)...
И согласно п.4.16 расчетная величина должна быть в диапазоне от 0,7 до 1,1 при мас КПД....
И где я говорил что если вне диапазона 0,7-1,1 надо чего там умножать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 21.2.2013, 12:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Так вопрос в обосновании этих 10%, как я понимаю. Вот чем, к примеру, обоснованы Ваши 33 вместо 30, кроме личного желания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc