Подбор насосов для котельной, запас 10% при подборе насосов |
|
|
|
14.2.2013, 13:48
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134005

|
Здравствуйте! По справочнику сделала расчет производительности и напора циркуляционого насоса. Расход тепла на отопление взяла с учетом потерь 10% (по справочнику). А на экспертизе требуют, чтобы превили доказательство в нормативном документе от куда взялись 10% запаса. И говорят, что оборудование надо подбирать без учета запаса.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(santexnuk @ 14.2.2013, 14:48)  Здравствуйте! По справочнику сделала расчет производительности и напора циркуляционого насоса. Расход тепла на отопление взяла с учетом потерь 10% (по справочнику). А на экспертизе требуют, чтобы превили доказательство в нормативном документе от куда взялись 10% запаса. И говорят, что оборудование надо подбирать без учета запаса. Экспертиза требует? Что-то вы не то говорите!!!!
|
|
|
|
|
14.2.2013, 14:13
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134005

|
Да и не только в экспертизе, куда не сунься везде к 10% запасу цепляются.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Кто у Вас цепляется??? Никто это не проверяет.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 14:36
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.12.2011
Пользователь №: 134005

|
Значит у нас проверяют. Слушайте, мне помощь нужна, а не разборки проверяют или нет.
|
|
|
|
|
14.2.2013, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6402
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Работая в теплосетях, расход насоса брал в 2 раза больший т.к. сети все были неотрегулированы.
|
|
|
|
|
18.2.2013, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
Вы всё-таки не сказали, кто требует: свои, заказчик, надзорная организация. Наверняка норматива нет, попробуйте оформить такую бумагу, которая называется Решение и приложить к проекту. В ней напишите все факторы, способствующие снижению производительности: возможное увеличение сопротивления сетей из-за зарастания труб продуктами коррозии, уменьшение производительности насоса из-за коррозии и истирания лопаток, нестабильности напряжения и частоты сети (тут можно найти нормативы), вероятностное превышение пиковых нагрузок при разборе ГВС с возможным падением давления, желательности не эксплуатировать насос на предельных режимах при максимальных температурах подачи, превышения температуры обратки (если насос на обратке), производственную погрешность производительности насоса и прочую мелочь. Затем напишите, что влияние многих факторов не поддаётся учёту, совокупное их влияние с высокой вероятностью оно не превысит 10%, а меньший запас будет незаметен.
|
|
|
|
|
18.2.2013, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
Насос с частотником поставьте и всё. Не хватит мощности, всегда прибавите и наоборот. По поводу запаса 10%, есть в СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" (стр. 18-19).
|
|
|
|
|
19.2.2013, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Когда насос изготавливают на заводе, то его характеристики проверяют на стенде. Естественно существуют отклонения гидравлической кривой из каталога от фактически измеренных цифр. По памяти допустимое отклонение по подаче плюс-минус 8%, а по напору плюс минус 6%. Таким образом если Вы подбираете по каталожным кривым, то фактически можете не попасть. Среднеквадратичное отклонение вышеназванных цифр = Корень (6*6+8*8)=10% - это и есть требуемый запас при подборе насосов. Однако всегда нужно оценивать систему целиком. Например для отопления недостаток подачи в 10% не критичен и только в самые холодные дни температура в помещении при этом снизится приблизительно на 1-2 градуса.
|
|
|
|
|
19.2.2013, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(santexnuk @ 14.2.2013, 15:48)  Здравствуйте! По справочнику сделала расчет производительности и напора циркуляционого насоса. Расход тепла на отопление взяла с учетом потерь 10% (по справочнику). А на экспертизе требуют, чтобы превили доказательство в нормативном документе от куда взялись 10% запаса. И говорят, что оборудование надо подбирать без учета запаса. Дык и Вы им скажите/напишите.... Что мол исходя из сложившеся практики проектиования и по рекомендациям заводов изготовителей насосного оборудования 10% запас просто необходим.... Приведите выдержки из справочников и каталогов.... А говорят,..... да мало ли что говорят...... Разговор к делу не пришешь, пущай пишут тогда, ежели все так все серъезно....
|
|
|
|
|
19.2.2013, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623

|
Что касается каталожных и фактических характеристик насоса, то абсолютно согласен. Можно и более 10 % не досчитаться по факту. Что касается недостатка подачи, то всё зависит от схемы отопления. Например, при зависимом подключении к котельной, работающей по графику 95/70, именно в самые холодные дни температура в помещениях самая высокая. Что касается СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", то если речь о п.4.16, так это совсем о другом.
|
|
|
|
|
19.2.2013, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(techgrouppts @ 19.2.2013, 15:28)  Что касается СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", то если речь о п.4.16, так это совсем о другом. даже если речь и о п.4.16 СП 41-101-95 4.16 При подборе подкачивающих, смесительных и циркуляционных насосов расчетная подача их должна быть в пределах 0,7—1,1 подачи при максимальном КПД для данного типа насосов. При больших фактических расходах воды рекомендуется увеличивать гидравлическое сопротивление системы за счет установки дроссельных диафрагм или применять насос с регулируемым электроприводом.Вот в чем, тогда по Вашему, не прав Хуан Антонио.....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 19.2.2013, 13:48
|
|
|
|
|
20.2.2013, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623

|
Цитата(baniffaciy @ 19.2.2013, 14:47)  даже если речь и о п.4.16 СП 41-101-95 4.16 При подборе подкачивающих, смесительных и циркуляционных насосов расчетная подача их должна быть в пределах 0,7—1,1 подачи при максимальном КПД для данного типа насосов. При больших фактических расходах воды рекомендуется увеличивать гидравлическое сопротивление системы за счет установки дроссельных диафрагм или применять насос с регулируемым электроприводом.
Вот в чем, тогда по Вашему, не прав Хуан Антонио..... Речь здесь о том, что Вы должны выбрать насос, для которого расчётный расход должен лежать в определённом диапазоне его характеристик в районе максимального КПД насоса. Никакого отношения к самому расчётному расходу эта норма не имеет.
|
|
|
|
|
20.2.2013, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(baniffaciy @ 19.2.2013, 15:47)  4.16 При подборе подкачивающих, смесительных и циркуляционных насосов расчетная подача их должна быть в пределах 0,7—1,1 подачи при максимальном КПД для данного типа насосов. При больших фактических расходах воды рекомендуется увеличивать гидравлическое сопротивление системы за счет установки дроссельных диафрагм или применять насос с регулируемым электроприводом. Цитата(techgrouppts @ 20.2.2013, 12:09)  Речь здесь о том, что Вы должны выбрать насос, для которого расчётный расход должен лежать в определённом диапазоне его характеристик в районе максимального КПД насоса. . Вобщем я согласен с Вами ,но почему по Вашему Цитата(techgrouppts @ 20.2.2013, 12:09)  Никакого отношения к самому расчётному расходу эта норма не имеет Ведь другими словами п.4.16 - это критерий выбора рабочего поля(диапозона) насоса.... где определяющими факторами являются расчетный расход и макс.КПД... А вот какую эту величину расчетного расхода принимать при выборе насоса (т.е. какой расход ставить в диапазон )Х или Х*1,1, да, согласен в п.4.16 об этом ничего не сказано.... И получается, что имеет отношение п.4.16 к расчетному расходу.... Да и СП про тепловые пункты, а здесь вопрос о выборе насоса для котельной....
Сообщение отредактировал baniffaciy - 20.2.2013, 10:42
|
|
|
|
|
20.2.2013, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427

|
ставлю всю жизнь Grundfos / сам производитель рекомендует. рабочию точку брать в 2/3 там запас 20-30%. это когда нагло не по проекту. а по проекту все что сделал это ж 80 % как минимум всегда больше. а тут смотрите оно как
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623

|
Цитата(baniffaciy @ 20.2.2013, 11:42)  Вобщем я согласен с Вами ,но почему по Вашему Ведь другими словами п.4.16 - это критерий выбора рабочего поля(диапозона) насоса.... где определяющими факторами являются расчетный расход и макс.КПД... А вот какую эту величину расчетного расхода принимать при выборе насоса (т.е. какой расход ставить в диапазон )Х или Х*1,1, да, согласен в п.4.16 об этом ничего не сказано.... И получается, что имеет отношение п.4.16 к расчетному расходу....
Да и СП про тепловые пункты, а здесь вопрос о выборе насоса для котельной.... Про величину расчётного расхода в СП очень даже сказано, и если она не лежит в диапазоне 0,7-1,1 макс. КПД, надо не расчётный расход увеличивать на 10% и не х на 1,1 умножать, а насос другой примерять. Что касается существа дела, то этот СП однозначно не при делах, если только котельная не на один конкретный объект. Для котельной можно учесть и перспективную нагрузку, и состояние существующих тепловых сетей и систем отопления потребителей. Вообще на практике котельные, работающие с расчётным расходом теплоносителя - это, конечно, не фантастика, это просто мечта, к которой надо стремиться. Кроме того, не стоит забывать, что подача и напор насоса - динамически связанные величины, и завышенный, как правило, напор насоса в проекте воплотится на деле в те же добавочные кубы расхода.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(tegam99 @ 20.2.2013, 13:50)  ставлю всю жизнь Grundfos / сам производитель рекомендует. рабочию точку брать в 2/3 там запас 20-30%. это когда нагло не по проекту. а по проекту все что сделал это ж 80 % как минимум всегда больше. а тут смотрите оно как На то он и производитель, чтобы рекомендовать свои более большие и более дорогие насосы. Все их брошюры и рекомендации чисто маркетинговые. Технические рекомендации читать без слез не получается.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(baniffaciy @ 20.2.2013, 12:42)  Вобщем я согласен с Вами ,но почему по Вашему Ведь другими словами п.4.16 - это критерий выбора рабочего поля(диапозона) насоса.... где определяющими факторами являются расчетный расход и макс.КПД... А вот какую эту величину расчетного расхода принимать при выборе насоса (т.е. какой расход ставить в диапазон )Х или Х*1,1, да, согласен в п.4.16 об этом ничего не сказано.... И получается, что имеет отношение п.4.16 к расчетному расходу.... Цитата(techgrouppts @ 20.2.2013, 17:30)  Про величину расчётного расхода в СП очень даже сказано, и если она не лежит в диапазоне 0,7-1,1 макс. КПД, надо не расчётный расход увеличивать на 10% и не х на 1,1 умножать, а насос другой примерять. Видимо не ясно выразился. Раз Вы так трактовали мои слова... Неуж то так не понятно.... Попробую в цифрах для наглядности... Вот к примеру расчетный расход у Вас 30м3/ч, насос же подбирать надобно на величину 33м3/ч т.е. на 10% больше (30*1,1=33)... И согласно п.4.16 расчетная величина должна быть в диапазоне от 0,7 до 1,1 при мас КПД.... И где я говорил что если вне диапазона 0,7-1,1 надо чего там умножать....
|
|
|
|
|
21.2.2013, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623

|
Так вопрос в обосновании этих 10%, как я понимаю. Вот чем, к примеру, обоснованы Ваши 33 вместо 30, кроме личного желания?
|
|
|
|
|
  |