Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ТРМ 12
dizel01
сообщение 14.2.2013, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179112



Вопрос про ТРМ12
Температура на подаче выставлена 60,на обратке 50.
Постоянная интегрирования 7
Постоянная дифференцирования 40
Клапан начинает закрываться при температуре 65 и закрывается полностью при 76
Открывается полностью при 36.
Должен открытваться при 50 на обратке и закрываться на 63 на подаче
Как правильно выставить настройки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.2.2013, 15:25
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Недавно пытался настроить ПИД-регулирование температуры воды на выходе жаротрубного котла (управление сервоприводом газовой горелки).
Регулятор - ТРМ12 , наверное, 2006 года выпуска.
Попытался приблизиться к ПД-регулированию, но действие дифференциальной составляющей, увы, почти незаметно.

Последние мои настройки таковы:
"0107"
07.11
000.0
00.30

"0108"
001.0
0003
0.0.04

тау И = 9995
тау Д = 6000
Xp = 200.0

Повторюсь, судя по всему, ТРМ12 "не видит" скорость изменения температуры -
дифференциальная составляющая не работает...

Пару раз написАл в техподдержку:
Цитата
Здравствуйте!
В руководстве по эксплуатации регулятора ТРМ12 (в старом) я прочитал о том, что время между соседними измерениями (период опроса) составляет всего лишь 1,5 секунды.
Получается, что скорость изменения температуры менее 4*С/мин этот регулятор "не видит".

А какой же ПИД-регулятор (ПД-регулятор) способен реагировать на скорость изменения температуры порядка 1*С/мин ?


Цитата
Скажите, пожалуйста, "параметр S" есть только у ТРМ32, ТРМ33?


Попробую ещё поставить в настройках "тау И = 0" - (выключить "И" ?),
а после этого уже совершенно определённо поставлю на ТРМ12 жирный крест...

Сообщение отредактировал tiptop - 14.2.2013, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.2.2013, 16:50
Сообщение #3


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(dizel01 @ 14.2.2013, 17:58) *
Вопрос про ТРМ12
Температура на подаче выставлена 60,на обратке 50.
Постоянная интегрирования 7
Постоянная дифференцирования 40
Клапан начинает закрываться при температуре 65 и закрывается полностью при 76
Открывается полностью при 36.
Должен открытваться при 50 на обратке и закрываться на 63 на подаче
Как правильно выставить настройки?

а коэффициент усиления почему не трогали? увеличьте и добейтесь, чтоб клапан ходуном ходил как придурошный, потом уменьшайте К....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dizel01
сообщение 14.2.2013, 17:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179112



почитал есть у трм 12 функция автонастройки пид регулятора.Кто нибудь использовал ее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dizel01
сообщение 14.2.2013, 17:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179112



Usach Подскажите где в настройках найти коэффициент усиления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.2.2013, 18:03
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dizel01 @ 14.2.2013, 18:44) *
Usach Подскажите где в настройках найти коэффициент усиления?

В настройках есть "обратная величина" - Xp.

Вы бы показали тепловую схему и точку, в которой врезан датчик температуры.

Сообщение отредактировал tiptop - 14.2.2013, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dizel01
сообщение 14.2.2013, 18:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179112



схема на работе,может завтра покажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.2.2013, 5:55
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ТРМ12 не является пид-регулятором. это какой-то регулятор с какой-то внутренней, на первый взляд похожей на пид, логикой. но ни божемой рядом с нею не стоит. я его ворочал на столе и на объекте - обсолютная непредсказуемость поведения + еще завязанная на режим работы...
Цитата
а после этого уже совершенно определённо поставлю на ТРМ12 жирный крест...
анналогично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 15.2.2013, 8:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(tiptop @ 14.2.2013, 15:25) *
.....
Попробую ещё поставить в настройках "тау И = 0" - (выключить "И" ?),
а после этого уже совершенно определённо поставлю на ТРМ12 жирный крест...


Прошу прощения!
Вы инерцию датчика температуры с гильзой учитывали?

У нас на "коротких" (1,5-3 сек) датчиках работает нормально....

По поводу ГВС в теме.... пластинчатый теплообменник 2 ступени ГВС весьма "шустрый"... его объем по нагреваемой воде измер. литрами... и "перегрев" возможен за несколько секунд... дальше по трубе амплитуда колебаний уменьшается по гиперболе и у "крана" не заметна. Опять "короткие" датчики. Или на выходе вставка трубы большого диаметра... литров на 100...150... работает как демпфер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.2.2013, 8:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



http://owen.ua/izmeriteli-regulyatory/izme...oven-trm12.html
вроде бы обновили прошивку..
Новый ОВЕН ТРМ12-Щ11 полностью повторяет функции выпускаемых ТРМ12 в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д и имеет ряд преимуществ:

Быстрые входы. Для унифицированных сигналов тока (0…5, 0…20, 4…20мА) и напряжения (0…1В, -50…+50мВ) период опроса входа составляет 0.1сек. Это позволяет использовать ТРМ12 для измерения высоко динамичных видов сигналов, например давления;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 16.2.2013, 16:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Цитата(LordN @ 15.2.2013, 6:55) *
ТРМ12 не является пид-регулятором. это какой-то регулятор с какой-то внутренней, на первый взляд похожей на пид, логикой. но ни божемой рядом с нею не стоит. я его ворочал на столе и на объекте - обсолютная непредсказуемость поведения + еще завязанная на режим работы...
анналогично


У меня 3 паровых котла ДЕ-25 на ТРМ-12-Щ2-КК (уровень, разрежение и нагрузка) и ТРМ-212 (на соотношении газ\воздух) 3 года работают - проблем ни разу не было. Как изначально настроил, так больше и не вмешивался. Только, после режимной наладки, график соотношения газ\воздух в ТРМ-212 изменял.
Единственное, что - не удалось наладить ТРМ-12 в режиме управления КЗР. В этом режиме - действительно, регулятор вытворяет непонятно что.

Нет проблем - перешёл на режим управления "холодильник\нагреватель" - работает всё идеально. Интегральную составляющую отключил (Ти=0) - её функции выполняет исполнительный механизм. Исполнительные механизмы - разные. И МЭО и REGADA и Kromschroeder. Никаких проблем.
И предварение у регулятора отрабатывает превосходно (на уровне - особенно это нужно для исключения эффекта "набухания").

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 16.2.2013, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 16.2.2013, 19:39
Сообщение #12


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(kolyan_bk @ 16.2.2013, 17:21) *
Единственное, что - не удалось наладить ТРМ-12 в режиме управления КЗР. В этом режиме - действительно, регулятор вытворяет непонятно что.

Мне известно не менее 200 примеров прекрасной работы ТРМ12 на теплообменниках ГВС при управлении дискретным регулирующим клапаном. Не менее 50 из них, настроены мною лично.
Уж не знаю, какие там могут быть проблемы с настройкой... Простейший регулятор. rolleyes.gif
Или, может быть, как вариант, на какую-нибудь косячную прошивку нарвались? rolleyes.gif
С Овеном - вполне может быть, сильно не удивлюсь. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.2.2013, 20:13
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Мне известно не менее 200 примеров прекрасной работы ТРМ12 на теплообменниках ГВС при управлении дискретным регулирующим клапаном. Не менее 50 из них, настроены мною лично.
я лишь сказал что это не пид-регулятор. если считать его пидом, то ведет он себя не предсказуемо. если же отбросить эти лишние условности, то вполне допускаю что какая-то логика у него все же д.б.
smile.gif
Цитата
Единственное, что - не удалось наладить ТРМ-12 в режиме управления КЗР.
smile.gif анналогично
Цитата
Интегральную составляющую отключил (Ти=0) - её функции выполняет исполнительный механизм.
играет - нет. какбы играет какбы И - да.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 16.2.2013, 20:30
Сообщение #14


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(LordN @ 16.2.2013, 20:13) *
я лишь сказал что это не пид-регулятор. если считать его пидом, то ведет он себя не предсказуемо.

При работе с дискретным приводом, ТРМ12 и не является ПИД-регулятором. Об этом написано на странице 29 РЭ на ТРМ-12. rolleyes.gif
Цитата
Регулятор для управления запорно=регулирующим механизмом использует
интегральные свойства электродвигателя КЗР, в результате чего управляющий сигнал на выходе регулятора подвергается дополнительному интегрированию исполнительным механизмом. Фактически, в приборе реализован ПД#регулятор, который получается путем дифференцирования формулы 3.4 и отбрасывания второй производной. Формула регулятора имеет следующий вид:

ИМХО, нужно внимательнее читать РЭ. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал йцукен - 16.2.2013, 20:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ildar2716
сообщение 15.3.2014, 7:53
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226914



Помогите настроить трм12. Рабочая температура 60С, если она понижается до 50 клапан должен переключиться на малый круг. Есть привод полный ход 120с. Вообщем котел набрал тем-ру 60 отопление работает по большому кругу. Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 15.3.2014, 10:03
Сообщение #16


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Цитата(ildar2716 @ 15.3.2014, 8:53) *
Помогите настроить трм12. Рабочая температура 60С, если она понижается до 50 клапан должен переключиться на малый круг. Есть привод полный ход 120с. Вообщем котел набрал тем-ру 60 отопление работает по большому кругу. Спасибо заранее.

Схемку к ТЗ приложить нельзя? принципиальную?
Привод то что делает за эти 120 сек? Если привод поднимает занавески чтоб солнышком догрело, тогда реле проще и не надо никакого ТРМ (занавески открылись - тепло, светло, хорошо).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.3.2014, 10:33
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 14.2.2013, 16:25) *
Попробую ещё поставить в настройках "тау И = 0" - (выключить "И" ?),
а после этого уже совершенно определённо поставлю на ТРМ12 жирный крест...

Так я и сделал. smile.gif

Оставил следующее:

"0107"
07.11
000.0
00.30

"0108"
001.0
0003
0.0.04

тау И = 0000
тау Д = 9900
Xp = 100.0

P.S. В прошлом году мне ещё довелось "покувыркаться" с настройкой ТРМ212 на работу по температурному графику... thumbdown.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.3.2014, 16:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если Вы в ТРМ12 используете КЗР то уставка А1-6 д.б. 01 т.е. КЗР работает только по ПД регулированию. Если стоит ПИД т.е А1-6 =00 то получите кашу. Проверьте. Распространенная ошибка.
Нужно схему всегда рисовать- Вас же уже попросили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 16.3.2014, 2:06
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Урра, нашел именно ту тему, что искал!
Только вчера подобрал этот ТРМ12 для своей простой задачи:
нужно сварганить смесительный узел на базе трехходового с поддерданием постоянной Тподачи.
Как я понял, ТРМ12 это умеет, и речь идет о "режиме автонастройки":

для треходового клапана предусмотрено ПИ-регулирование:
"Режим ПИД-регулятора для управления задвижкамии трехходовыми клапанами
ТРМ12 управляет электромеханическим приводом задвижки без учета ееположения.
ТРМ12 вычисляет оптимальную для регулирования среднюю
скорость перемещения задвижкии преобразует ее в длительность выходных импульсов.
На рисунке приведена схема подключения электропривода двигателя ме
ханизма исполнительного однооборотного (МЭО). Реле Р1 управляет контактами, открывающими МЭО, реле Р2 — закрывающими его.
http://www.owen.ru/uploads/trm12.pdf

очень надеюсь, что удастся поставить эту "автонастройку" а то в прошлогодней теме спецы в такую брахмапутру углубляются, что с наскока не осилить.

и самое главное - какой клапан, точнее привод, подходит для данного регулятора?
я так понял, с управляющим сигналом 0-10В не годится?
требуется привод с питанием 220в и контактами закрыть-открыть?
(пока писал, сам во многом разобрался)))
и еще такой вопрос - можно ли применить, скажем, вот такой Тдатчик:
http://www.rele.ru/m/ru/prod2-15-3232.htm

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 16.3.2014, 10:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Только вчера подобрал этот ТРМ12 для своей простой задачи:
нужно сварганить смесительный узел на базе трехходового с поддержанием постоянной Тподачи.
Как я понял, ТРМ12 это умеет, и речь идет о "режиме автонастройки":

для треходового клапана предусмотрено ПИ-регулирование:
"Режим ПИД-регулятора для управления задвижкамии трехходовыми клапанами
ТРМ12 управляет электромеханическим приводом задвижки без учета ееположения.
ТРМ12 вычисляет оптимальную для регулирования среднюю
скорость перемещения задвижкии преобразует ее в длительность выходных импульсов.
На рисунке приведена схема подключения электропривода двигателя ме
ханизма исполнительного однооборотного (МЭО). Реле Р1 управляет контактами, открывающими МЭО, реле Р2 — закрывающими его.
http://www.owen.ru/uploads/trm12.pdf

очень надеюсь, что удастся поставить эту "автонастройку".

и самое главное - какой клапан, точнее привод, подходит для данного регулятора?
я так понял, с управляющим сигналом 0-10В не годится?
требуется привод с питанием 220в и контактами закрыть-открыть?
(пока писал, сам во многом разобрался)))
и еще такой вопрос - можно ли применить, скажем, вот такой Тдатчик:
http://www.rele.ru/m/ru/prod2-15-3232.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.3.2014, 10:25
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(efimart @ 16.3.2014, 11:13) *
очень надеюсь, что удастся поставить эту "автонастройку".

Автонастройка?
Пожалуйста, напишите потом, что из этого получится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 16.3.2014, 12:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580





Автонастройка - это не панацея.
Об этом на многих форумах говорилось не раз.
Она лишь помогает наладчику подобрать коэффициенты.
Хотя, в некоторых случаях - полученные при анр коэффициенты являются оптимальными.
Но, далеко не всегда.

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 16.3.2014, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 16.3.2014, 18:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Товарищи, спасибо за высказанные мнения по автонастройке, я спрошу у них, когда поеду за ТРМ, но я еще про привод клапана спрашивал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 16.3.2014, 18:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Цитата(efimart @ 16.3.2014, 10:13) *
и самое главное - какой клапан, точнее привод, подходит для данного регулятора?
я так понял, с управляющим сигналом 0-10В не годится?
требуется привод с питанием 220в и контактами закрыть-открыть?
(пока писал, сам во многом разобрался)))
и еще такой вопрос - можно ли применить, скажем, вот такой Тдатчик:
http://www.rele.ru/m/ru/prod2-15-3232.htm


Нет, не годится.

А датчик у Вас непонятный.
Какой у него чувствительный элемент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.3.2014, 19:49
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(efimart @ 16.3.2014, 11:13) *
нужно сварганить смесительный узел на базе трехходового с поддержанием постоянной Тподачи.

Какая будет поддерживаться температура?
Что за потребитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 16.3.2014, 23:40
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(kolyan_bk @ 16.3.2014, 19:35) *
Нет, не годится.

А датчик у Вас непонятный.
Какой у него чувствительный элемент?


а производитель не пишет, он в комплекте этим реле идет:
http://www.rele.ru/m/ru/prod2-15-tr75m.htm

он удобен тем, что у него чувстительная часть небольшая, что удобно для малых диаметров, в отличии от овеновского, у которого L от 70 мм, а на складе - 120мм.

Сообщение отредактировал efimart - 16.3.2014, 23:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ildar2716
сообщение 17.3.2014, 7:42
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226914



эл привод открывает задвижку. 120с это полный ход привода. в настройках выставил а 1-6 :01 какие еще параметры нужно выставить чтоб работал нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.3.2014, 12:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Для КЗР А1-8 максимальная (200) Время хода задвижки в А1-7 С основного меню уставок тау(д) поставьте 5 а полосу пропорциональности Хр=8
И схему наконец -то нарисуйте, там тоже косяки бывают. Лучше трех-ходовой КЗР, но можно и двух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 17.3.2014, 17:48
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Цитата(efimart @ 16.3.2014, 23:40) *
а производитель не пишет, он в комплекте этим реле идет:


он удобен тем, что у него чувстительная часть небольшая, что удобно для малых диаметров, в отличии от овеновского, у которого L от 70 мм, а на складе - 120мм.


Вы сейчас так шутите - или как?
Каким образом Вам кто-то посоветует - можно или нельзя - не зная тип чувствительного элемента датчика.

По поводу Овеновских датчиков.

ДТС 014 имеет длину 20мм. Но нет резьбы.
ДТС 204 имеет длину 40мм. С резьбой.
Что там на складе есть, а чего нет - не знаю))).

http://www.owen.ru/catalog/66285948

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 17.3.2014, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 17.3.2014, 22:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(kolyan_bk @ 17.3.2014, 18:48) *
Вы сейчас так шутите - или как?
Каким образом Вам кто-то посоветует - можно или нельзя - не зная тип чувствительного элемента датчика.

По поводу Овеновских датчиков.

ДТС 014 имеет длину 20мм. Но нет резьбы.
ДТС 204 имеет длину 40мм. С резьбой.
Что там на складе есть, а чего нет - не знаю))).

http://www.owen.ru/catalog/66285948


да я тоже подумал, к чему мудрить, взял овеновский ДТС31-05-РТ 1000

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 15:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных