|
  |
ТРМ 12 |
|
|
|
9.1.2015, 18:25
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.1.2015
Пользователь №: 255726

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.1.2015, 10:43)  Глянул откуда вы... И в таких условиях люди живут, работают. творят... респект и уважуха... Спасибо. Благо что парни из России присылают комплектующие на частотники, регуляторы TZN и прочее. В таких условиях мало времени на снятие схем, но буду стараться
|
|
|
|
|
23.7.2015, 8:29
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.11.2011
Из: Омск
Пользователь №: 130554

|
Уважаемые специалисты! Прошу Вас, помогите! Необходимо к ТРМ 12 подключить 3х-позиционный электропривод с питанием 24 В, 50 Гц (переменный ток). Привод вот этот http://ru.giacomini.com/prodotti/k274j
|
|
|
|
|
24.7.2015, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(Progettista @ 23.7.2015, 9:29)  Уважаемые специалисты! Прошу Вас, помогите! Необходимо к ТРМ 12 подключить 3х-позиционный электропривод с питанием 24 В, 50 Гц (переменный ток). Привод вот этот http://ru.giacomini.com/prodotti/k274jА в чем проблема? Если он DC24D, то берете подходящий по мощности для привода блок питания, "+" подаете на вход реле, "-" и выходы с реле на привод. Если все же АС24В, то тоже самое, только вместо блока питания трансформатор и уже не "+" и "-", выходы 1 и 2 с трансформатора, например этот: http://vensnab.ru/e_mag/view_good/2179
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 24.7.2015, 8:23
|
|
|
|
|
29.7.2015, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214

|
Добрый день.
Имеется ТРМ212, который управляет 3хпозиционным клапаном в контуре холодоснабжения прецизионного кондиционера. Клапан должен осуществлять подмес при температуре холодоносителя ниже 25 градусов. Уставка 25, текущая температура 30, интегральный и дифференциальный коэффициенты = 0.
Правильно ли я понимаю, что на одном пропорциональном коэффициенте привод никогда не должен пытаться приоткрывать клапан? А ведь он пытается чего то там регулировать.. Или я не прав?
Техподдержка молчит, телефоны не берут.
|
|
|
|
|
29.7.2015, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Вы понимаете неправильно. На одном пропорциональном обязательно должен открывать(закрывать) в соответствии со значением Кр. Иначе - какой это на хрен пропорциональный? Другое дело, как открывать будет, и насколько, но это уже зависит не только от разницы между уставкой и фактом, но и еще кое от чего, например, мертвая зона регулятора, фактический коэффициент передачи, и т.д. P.S. На пропорциональном он тупо открывает, или закрывает в соответствии со значением Кр и отклонением регулятора. И ничего более (или менее).
Сообщение отредактировал Alexander_I - 29.7.2015, 22:06
|
|
|
|
|
30.7.2015, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214

|
Цитата(Alexander_I @ 30.7.2015, 1:03)  Вы понимаете неправильно. На одном пропорциональном обязательно должен открывать(закрывать) в соответствии со значением Кр. Иначе - какой это на хрен пропорциональный? Другое дело, как открывать будет, и насколько, но это уже зависит не только от разницы между уставкой и фактом, но и еще кое от чего, например, мертвая зона регулятора, фактический коэффициент передачи, и т.д. P.S. На пропорциональном он тупо открывает, или закрывает в соответствии со значением Кр и отклонением регулятора. И ничего более (или менее). Александр, спасибо. Зона нечувствительности 1 градус, коэффициент пропорциональности 1.8. Вопрос был в том (я не совсем четко сформулировал), почему при достаточно большом рассогласовании (когда воздействие должно быть определенного знака), Овен все равно иногда открывает, а иногда закрывает задвижку. При этом рассогласование знак не меняет. Ответ, по-видимому, как обычно дан в инструкции: 3.1.7.1.3 При управлении 3-х позиционным ИМ (п. 3.1.9.1) выходной сигнал ПИД-регулятора преобразуется в сигналы «больше», «меньше», «стоп» по следующему принципу: 1) рассчитывается длительность импульса: tИМП = dY x tпх, (2) где: dY = Y(i) – Y(i-1) – приращение выходного сигнала, tпх – время полного хода задвижки; 2) выдается воздействие на ИМ: – при dY > 0 включается ВУ1 («больше») на время равное tИМП, – при dY < 0 включается ВУ2 («меньше») на время равное tИМП, – при dY = 0 ВУ остаются в прежнем состоянии («стоп»).Т.о. если температура немного приблизилась к уставке, даже если она находится на достаточно большом от нее расстоянии, ТРМ212 отреагирует на это изменение. Зачем так сделано, я пока не понимаю.
|
|
|
|
|
30.7.2015, 18:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(&Rew @ 30.7.2015, 17:29)  при достаточно большом рассогласовании (когда воздействие должно быть определенного знака), Овен все равно иногда открывает, а иногда закрывает задвижку. При этом рассогласование знак не меняет. Что-то подобное я когда-то наблюдал при работе ТРМ12 в режиме "ПИ-регулятор для управлениями задвижками и трёхходовыми клапанами". Поэтому при настройке ТРМ12 я всегда ставил режим "ПИД-регулятор системы нагреватель-холодильник". Когда в 2013 году настраивал ТРМ 212–Н.РР, то тоже сделал "i=0", "d=0":
____212__._______________.______.doc ( 58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153
Сообщение отредактировал tiptop - 30.7.2015, 19:00
|
|
|
|
|
31.7.2015, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214

|
Цитата(tiptop @ 30.7.2015, 21:59)  Что-то подобное я когда-то наблюдал при работе ТРМ12 в режиме "ПИ-регулятор для управлениями задвижками и трёхходовыми клапанами". Поэтому при настройке ТРМ12 я всегда ставил режим "ПИД-регулятор системы нагреватель-холодильник". Когда в 2013 году настраивал ТРМ 212–Н.РР, то тоже сделал "i=0", "d=0":
____212__._______________.______.doc ( 58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153Спасибо! Посмотрел Ваши настройки, у меня все примерно такое же, за исключением отсутствия графика. А Вам на таких настройках в диапазонах >0 и <-15 удалось добиться стабильной работы регулятора? Чтобы он или не двигался или хотя бы двигался в нужную сторону. Я пока не могу придумать, как его заставить не начинать подмешивать обратку. Интегральный коэффициент не хочется вводить, т.к. большую часть времени регулятор в той системе не нужен, только зимой, для подмеса в случае переохлаждения холодоносителя.
|
|
|
|
|
21.8.2015, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214

|
По итогу оставил П и И составляющую. Исходя из формулы расчета управляющего воздействия (dY = Y(i) – Y(i-1)), влияние интегральной составляющей достаточно мало, чтобы им пренебречь при быстрых изменениях температуры, когда основную часть вносит пропорциональная составляющая. Но его достаточно, чтобы держать клапан в постоянно закрытом состоянии при неизменной температуре, если того требует ситуация.
Огромное спасибо поддержке ОВЕН: ребята не отвечают ни на письма, ни на звонки.
|
|
|
|
|
23.8.2015, 17:58
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.8.2015
Пользователь №: 276070

|
Цитата(tiptop @ 30.7.2015, 18:59)  Что-то подобное я когда-то наблюдал при работе ТРМ12 в режиме "ПИ-регулятор для управлениями задвижками и трёхходовыми клапанами". Поэтому при настройке ТРМ12 я всегда ставил режим "ПИД-регулятор системы нагреватель-холодильник". Когда в 2013 году настраивал ТРМ 212–Н.РР, то тоже сделал "i=0", "d=0":
____212__._______________.______.doc ( 58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153Скажите подойдет ли данный режим для управления трехходовым клапаном котельной с двумя датчиками температуры одним внешней уличной температуры , вторым на выходе трехходового клапана ? Использование ТРМ 32 экономически не оправдано(
Сообщение отредактировал AndGr - 23.8.2015, 17:59
|
|
|
|
|
23.8.2015, 18:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(AndGr @ 23.8.2015, 17:58)  Скажите подойдет ли данный режим для управления трехходовым клапаном котельной с двумя датчиками температуры одним внешней уличной температуры , вторым на выходе трехходового клапана ? Использование ТРМ 32 экономически не оправдано( Вы спрашиваете про ТРМ 12 или ТРМ 212? ТРМ 12 не подойдёт. Как работает ТРМ 212–Н.РР, мне очень не понравилось. Ну, и как ТРМ 12 - тоже. ТРМ 32 - "вещь"! ...По крайней мере, был раньше.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.8.2015, 18:18
|
|
|
|
|
23.8.2015, 18:19
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.8.2015
Пользователь №: 276070

|
Цитата(tiptop @ 23.8.2015, 18:12)  Вы спрашиваете про ТРМ 12 или ТРМ 212? ТРМ 12 не подойдёт. Как работает ТРМ 212–Н.РР, мне очень не понравилось. Ну, и как ТРМ 12 - тоже. ТРМ 32 - "вещь"! ...По крайней мере, был раньше. ТРМ 212 подойдет для данного режима ? Просто заказчик хочет удешевить все ... ТРМ 32 будет использовано на половину.
|
|
|
|
|
23.8.2015, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(AndGr @ 23.8.2015, 18:19)  ТРМ 212 подойдет для данного режима ? Просто заказчик хочет удешевить все ... ТРМ 32 будет использовано на половину. ТРМ212 подойдет. Но, на мой взгляд, у ТРМ32 самый простой,надежный и понятный алгоритм работы. При реализации различных устройств управления на базе ПЛК мы взяли за основу алгоритм от ТРМ32 и он ни разу не подвел. Мы его доработали, сделали возможным изменение времени опроса датчиков любым (у ТРМ32 кратно 6 сек, но для его задач этого вполне достаточно) и любую минимальную длительность импульса (у ТРМ32-0,2с). Но математика осталась та же. Кстати, в "экономическое оправдание" входит излишне потраченное время на наладку (наладка ТРМ212 значительно сложнее)?
|
|
|
|
|
23.8.2015, 18:40
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.8.2015
Пользователь №: 276070

|
Цитата(LUCHNICK @ 23.8.2015, 18:32)  ТРМ212 подойдет. Но, на мой взгляд, у ТРМ32 самый простой,надежный и понятный алгоритм работы. При реализации различных устройств управления на базе ПЛК мы взяли за основу алгоритм от ТРМ32 и он ни разу не подвел. Мы его доработали, сделали возможным изменение времени опроса датчиков любым (у ТРМ32 кратно 6 сек, но для его задач этого вполне достаточно) и любую минимальную длительность импульса (у ТРМ32-0,2с). Но математика осталась та же.
Кстати, в "экономическое оправдание" входит излишне потраченное время на наладку (наладка ТРМ212 значительно сложнее)? Я ни разу не настраивал ТРМ 212 будет мой первый опыт, я так понял простейший температурный график этот регулятор реализует ? Если настройка ТРМ 32 проще то буду настаивать на его покупке .
|
|
|
|
|
23.8.2015, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(AndGr @ 23.8.2015, 18:40)  Я ни разу не настраивал ТРМ 212 будет мой первый опыт, я так понял простейший температурный график этот регулятор реализует ? Если настройка ТРМ 32 проще то буду настаивать на его покупке . Мне тоже ни разу не доводилось настраивать ТРМ212. Но из описания и опыта наладки ТРМ12, в сравнении с ТРМ32 сложность и длительность процесса наладки в разы будет больше. Кроме того, ТРМ32 "заточен" под данную задачу, на нем есть светодиоды, указывающие, на текущий параметр. Он более понятен для эксплуатирующего персонала. Единственное, что кроме разницы в цене самих приборов может склонить выбор в пользу ТРМ212, это то, что для ТРМ32 нужен щит для его монтожа, а ТРМ212 есть настенного типа, то есть щит не понадобится. Если все же выбор падет на ТРМ212 не советую братьв новом корпусе Н2 по следующим причинам: - дороже; - степень защиты IP20 (то есть никакая); - на форуме ОВЕН ряд жалоб на приборы данного типа (Н2) на слабую яркость свечения индикации Еще у ТРМ212 график может строиться по нескольким точкам, до 10 шт. (если температурный график должен иметь точки перелома) у ТРМ32 только по 2-м, но вроде это нормально.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 23.8.2015, 19:28
|
|
|
|
|
23.8.2015, 22:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(AndGr @ 23.8.2015, 18:19)  ТРМ 32 будет использовано на половину. Можно у ТРМ32 канал гвс использовать для поддержания температуры воды на входах котлов, как я уже предлагал в теме " Импортозамещение оборудования ИТП, Дождались".
|
|
|
|
|
23.8.2015, 23:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to AndGr Какой будет использован регулирующий орган для регулирования температуры прямой сетевой воды? 3-ходовой клапан? Тогда на этой схеме надо вместо сервоприводов пары ДПЗ изобразить сервопривод 3-ходового:
[attachment=100836:shema_pa...strelke3.png]
|
|
|
|
|
24.8.2015, 8:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Переделал (убрал ДПЗ):
[attachment=100839:shema_pa...strelke3.png]
Сообщение отредактировал tiptop - 24.8.2015, 8:43
|
|
|
|
|
24.8.2015, 9:48
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.8.2015
Пользователь №: 276070

|
Цитата(tiptop @ 23.8.2015, 23:56)  to AndGr Какой будет использован регулирующий орган для регулирования температуры прямой сетевой воды? 3-ходовой клапан? Тогда на этой схеме надо вместо сервоприводов пары ДПЗ изобразить сервопривод 3-ходового:
[attachment=100836:shema_pa...strelke3.png] Будет трехходовой клапан только не понятен чуть алгоритм подключения, сигнал на откытие "больше" - это вход горячей воды а на закрытие "меньше" - подмес обратной воды вроде так, или не принципиально по подключению....Сейчас думаю или ТРМ 212 или ТРМ 32.
|
|
|
|
|
24.8.2015, 10:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to AndGrА я стараюсь даже на упрощённых схемах показывать затвор на замыкающем участке и переход на меньший диаметр у порта подмеса 3-ходового клапана: kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-13Это функционально важно.
|
|
|
|
|
24.8.2015, 11:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 23.8.2015, 22:26)  Можно у ТРМ32 канал гвс использовать для поддержания температуры воды на входах котлов Похоже, понадобится ещё три промежуточных реле: shema_pary_dpz_pri_gidr_strelke3.png
|
|
|
|
|
24.8.2015, 12:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(AndGr @ 24.8.2015, 9:48)  Сейчас думаю или ТРМ 212 или ТРМ 32. Преимущество ТРМ 32 ещё в том, что он показывает температуру обратной сетевой воды.
|
|
|
|
|
25.8.2015, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(AndGr @ 24.8.2015, 10:48)  Будет трехходовой клапан только не понятен чуть алгоритм подключения, сигнал на откытие "больше" - это вход горячей воды а на закрытие "меньше" - подмес обратной воды вроде так, или не принципиально по подключению....Сейчас думаю или ТРМ 212 или ТРМ 32. С Выхода "больше" это сигнал на открытие входа 2 (от котлов) (закрытие входа 3). С Выхода меньше это сигнал на закрытие входа 2 (открытие входа 3). Если остановились на ТРМ32, то рекомендую установить датчик на Т2, тогда будет показывать температуру в обратке, а не показывать некорректное значение,если датчика не будет, а будет муляж (сопротивление). А без установки на данный вход датчика или муляжа вообще не будет работать. Муляж надо будет поставить на вход ГВС.
|
|
|
|
|
2.10.2015, 21:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.10.2015
Пользователь №: 279241

|
Добрый день. Стоит задача управления КЗР Regada при помощи ТРМ-12 и датчика давления с токовым выходом 4 - 20 мА. Проблема в том, что ТРМ не "видит" датчика. Датчик S11 WIKA двухпроводный, подключал на входы 10-11. Если без резистора - на дисплее показывает скобки (обрыв), если с резистором 50 ом - на дисплее буквы LLLL. Пробовал подключить по схеме с использованием встроенного блока питания 24 в, по схеме указанной в руководстве. Результат LLLL. Есть еще два новых ТРМ-12. Результат тот же. В чем может быть ошибка?
|
|
|
|
|
3.10.2015, 1:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Autohunter @ 2.10.2015, 21:07)  Пробовал подключить по схеме с использованием встроенного блока питания 24 в, по схеме указанной в руководстве. Это по схеме на Рис. 3.9 из руководства http://www.owen.ru/uploads/rie_trm12_m01__1947.pdf , стр 25? Должно работать. А датчик проверенный? Прибор правильно сконфигурирован?
|
|
|
|
|
3.10.2015, 17:05
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.10.2015
Пользователь №: 279241

|
Да. Тип датчика Б1-0= 10 (4-20ма). Действительно все должно работать. Смущает скачкообразное изменение тока при включении в цепь миллиамперметра. Может ли так влиять время опроса датчика? В первичной настройке установил Т= 3 , тау интегрирования 25, тау дифференцирования 0, Хр = 8. А1-5 =10, А1-6= 01 (ПД) , ну и Б1-5 =0 и Б1-6=10. По идее все должно работать. Датчик новый, только получили. Знаю, что некоторые датчики с токовым выходом не работают без заземления, но на ТРМ нет клеммы "земля". Либо есть какая то изюминка либо просто ошибка в настройках. Но где???
|
|
|
|
|
3.10.2015, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Autohunter @ 3.10.2015, 17:05)  Смущает скачкообразное изменение тока при включении в цепь миллиамперметра. Можно об этом поподробнее? Как включен миллиамперметр, какой показывает ток, в каких пределах скачок и в какой момент? Вы можете датчик заменить на резистор, рассчитав его по закону Ома, на некоторый ток, например, на 12 мА(около 2 кОм), чтобы исключить неисправность датчика.
|
|
|
|
|
3.10.2015, 18:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Autohunter @ 2.10.2015, 21:07)  Датчик S11 WIKA двухпроводный, подключал на входы 10-11 Так?
untitled.JPG ( 10,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
|
|
|
|
|
3.10.2015, 19:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.10.2015
Пользователь №: 279241

|
Миллиамперметром служит обычный китайский цифровой мультиметр, включенный на предел мА. Ну и как учили - в разрыв цепи... Был бы стрелочный, ответ был бы точнее. А так скачки. То 1 , то 5 то 2 хаос какой то и это все с периодичностью примерно в 0,5 - 0,25 сек. Точно тоже не засёк. А вот пример с простым резистором, это пожалуй идея. Надо попробовать. Поскольку в общей сложности подключал абсолютно новый (  ну верю я Александру Вигандту) датчик к трем тоже абсолютно новым Овенам.....совершается какая то общая ошибка.  Да tiptop именно так и на контакты 10-11 и по схеме на рис. 3.9 руководства.
Сообщение отредактировал Autohunter - 3.10.2015, 19:27
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|