Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Точка росы в углах и в зонах теплопроводных включений, расчет по СНиП 23-02
kate_sm
сообщение 18.2.2013, 13:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146536



Как определяется? Чем отличается от точки росы на внутренней поверхности НОК?
По требованиеям СНиП 23-02 приведенное сопротивление теплопередаче для наружных стен следует рассчитывать для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений.

Достаточно ли просто рассчитать температуру НОК или надо ее как-то снижать в углах?
Поясните, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kate_sm
сообщение 18.2.2013, 16:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146536



жду Ваших мыслей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 18.2.2013, 17:11
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(kate_sm @ 18.2.2013, 11:09) *
Как определяется? Чем отличается от точки росы на внутренней поверхности НОК?
По требованиеям СНиП 23-02 приведенное сопротивление теплопередаче для наружных стен следует рассчитывать для фасада здания либо для одного промежуточного этажа с учетом откосов проемов без учета их заполнений.

Достаточно ли просто рассчитать температуру НОК или надо ее как-то снижать в углах?
Поясните, пожалуйста.

Точка росы может оказаться и на поверхности ограждения и внутри него, в зависимости от многих факторов, в том числе от толщины, теплопроводности, воздухопроницаемости, плотности и последовательности слоев строительных материалов. Определять точку росы надо все по тому же СНиП 23-02.
Второе предложение вашего поста - это уже из "другой оперы". Это указания по расчету сопротивления теплопередачи неоднородных строительных ограждений. Методика в том же СНиП.
Последнее предложение увы совсем не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kate_sm
сообщение 19.2.2013, 9:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146536



Действительно, сформулировала мысль несколько сумбурно. Поясню.

По параметрам "б" должна обеспечиваться тепловая защита всех зданий. Цитирую: санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы. Так.

Точку росы определяю для наружной стены(рассчитываю темп-ру внутр. поверх-ти НОК(расчет веду по проектируемому сопротивлению теплопередаче), она должна быть выше 11,62С - при нормативных параметрах микроклимата 21С/55%).

А вот как определить температуру внутренней поверхности угла? Там же температура будет ниже и более всего вероятно выпадение точки росы.

Надеюсь, в этот раз понятней объяснила. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 19.2.2013, 9:46
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(kate_sm @ 19.2.2013, 6:12) *
Действительно, сформулировала мысль несколько сумбурно. Поясню.

По параметрам "б" должна обеспечиваться тепловая защита всех зданий. Цитирую: санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы. Так.

Точку росы определяю для наружной стены(рассчитываю темп-ру внутр. поверх-ти НОК(расчет веду по проектируемому сопротивлению теплопередаче), она должна быть выше 11,62С - при нормативных параметрах микроклимата 21С/55%).

А вот как определить температуру внутренней поверхности угла? Там же температура будет ниже и более всего вероятно выпадение точки росы.

Надеюсь, в этот раз понятней объяснила. rolleyes.gif

Ну прежде всего -21С/55% в холодный период года возможно только при кондиционировании.
А так обычно где то в районе 10-20% в зависимости от назначения помещения.
Теплопотери в "угловой комнате конечно будут выше, потому как площадь наружных ограждений больше,
но эта беда компенсируется более мощным отоплением. При этом температура внутренней поверхности стен
будет такой же как и в других помещениях, и в углах кстатии тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kate_sm
сообщение 19.2.2013, 10:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146536



Нет, ну насчет 21- это требование ГОСТ 30494-96, а 55 - расчетная влажность при определении точки росы по СНиП 23-02. так что если человек купил себе увлажнитель, то он не должен страдать от конденсата на стенах.

При этом температура внутренней поверхности стен
будет такой же как и в других помещениях, и в углах кстати тоже.

Вот и я про то же. а по факту, температура в углах ниже.
Вот и возникает 2вопроса:
1.угловую температуру можно/нужно просчитывать при проектировании?
2.если она ниже фактически, чем температура НОК (я не говорю о паре градусов), то это дефект теплоизоляции/строительный брак?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 19.2.2013, 11:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте. Источник формулы сейчас не помню, но всегда считал по ней.

Туг = Tв.-(0,18—0,036*Ro)*(tв-tн) - температура в углу помещения;

Т уг= Температура в углу;
Тв.п. - расчетная температура в помещении;
Тн - расчетная наружная температура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 19.2.2013, 11:15
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(kate_sm @ 19.2.2013, 7:42) *
Нет, ну насчет 21- это требование ГОСТ 30494-96, а 55 - расчетная влажность при определении точки росы по СНиП 23-02. так что если человек купил себе увлажнитель, то он не должен страдать от конденсата на стенах.

При этом температура внутренней поверхности стен
будет такой же как и в других помещениях, и в углах кстати тоже.

Вот и я про то же. а по факту, температура в углах ниже.
Вот и возникает 2вопроса:
1.угловую температуру можно/нужно просчитывать при проектировании?
2.если она ниже фактически, чем температура НОК (я не говорю о паре градусов), то это дефект теплоизоляции/строительный брак?

Никакого брака нет. Теплоизоляцию архитектор подбирает исходя из нормируемого термического сопротивления.
А вот уже при проектировании отопления необходимо учесть это и расставить приборы так чтобы они компенсировали "повышенные теплопотери"(а правильнее сказать слабую циркуляцию воздуха) в углах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 19.2.2013, 11:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(kate_sm @ 19.2.2013, 9:12) *
А вот как определить температуру внутренней поверхности угла? Там же температура будет ниже и более всего вероятно выпадение точки росы.

Либо готовые формулы (эмпирические) для строго определенных конструктивов, либо двухмерное (трехмерное) тепловое моделирование...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 19.2.2013, 14:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Вот ссылка на учебник.

Одна из самых любимых мной книг лежит тут
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E8%E7%E8%EA%E0
стр 166. параграф III, 9. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В НАРУЖНОМ УГЛУ И ЧЕРЕЗ СТЫК ОГРАЖДЕНИИ

Сообщение отредактировал Studentik - 19.2.2013, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kate_sm
сообщение 19.2.2013, 14:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146536



Спасибо большое за ответы!!

поделюсь тем, что нашла сегодня

СТО 17532043-001-2005 Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий
п.2.9 :
Температуру в наружном углу τуг следует определять по формуле

Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/STO_1753204...Normy_tepl.html

Сообщение отредактировал kate_sm - 19.2.2013, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных