> Диспетчеризация ИТП, Проект диспетчеризации
psinksi
сообщение 19.2.2013, 15:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97982



Доброго времени суток, товарищи!
Описываю ситуацию: есть ИТП с независимой системой теплообмена. От нас МОЭК требует проект диспетчеризации этого ИТП.
Суть вопроса: что должен включать в себя этот проект? Мы хотели поставить автоматику на узлах учета (т.е. на МОЭКовском трубопроводе), которая сама отправляет полученную информацию напрямую в МОЭК и т.п. Но инспектор от МОЭК сказал, что их интересует не только их трубопровод, но и наш ИТП. То есть, если мы не хотели ставить автоматику в своем ИТП (т.к. без надобности, ибо есть знающие люди на месте и затратно все-таки), то теперь нас обязуют выполнить это условие.
И еще раз вопрос: не могли бы добрые люди поделиться похожими проектами, чтобы знать в каком направлении двигаться? Или какой еще полезной информацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 19.2.2013, 15:30
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Поделиться? За Спасибо? Непойдет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
psinksi
сообщение 19.2.2013, 15:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97982



Цитата(Ludvig @ 19.2.2013, 16:30) *
Поделиться? За Спасибо? Непойдет!

А советом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 19.2.2013, 16:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(psinksi @ 19.2.2013, 16:23) *
инспектор от МОЭК сказал

Какие границы раздела балансовой пренадлежности? На основании чего требуют у Вас выполнить диспетчеризацию? Хотелось бы поподробнее - чисто из любопытства...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
psinksi
сообщение 19.2.2013, 17:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97982



Цитата(beastmaster @ 19.2.2013, 17:02) *
Какие границы раздела балансовой пренадлежности? На основании чего требуют у Вас выполнить диспетчеризацию? Хотелось бы поподробнее - чисто из любопытства...

В том-то и дело, что у нас есть даже гарантийное письмо, в котором говорится, что после сдачи объекта в эксплуатацию ИТП переходит на наш баланс.
Диспетчеризацию требуют выполнить на основании договора, в котором сказано:
"3.1. Разработать проект и выполнить работы по диспетчеризации ЦТП (ИТП).
- в проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, для автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерных сооружений теплоэнергетического комплекса ОАО «МОЭК» в соответствии с ПСПД;
- в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ЦТП (ИТП), для определения часовой и суточной статистики по параметрам теплоносителя;"
Инспектор МОЭК мне сказал, что политика их такова, что мы в любом случае должны сделать проект диспетчеризации по нашему ИТП, в независимости от того, у кого на балансе находится пункт - у нас или у МОЭК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beastmaster
сообщение 19.2.2013, 18:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 19.3.2009
Из: Липецк
Пользователь №: 30815



Цитата(psinksi @ 19.2.2013, 18:03) *
В том-то и дело, что у нас есть даже гарантийное письмо, в котором говорится, что после сдачи объекта в эксплуатацию ИТП переходит на наш баланс.
Диспетчеризацию требуют выполнить на основании договора, в котором сказано:
"3.1. Разработать проект и выполнить работы по диспетчеризации ЦТП (ИТП).
- в проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, для автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерных сооружений теплоэнергетического комплекса ОАО «МОЭК» в соответствии с ПСПД;
- в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ЦТП (ИТП), для определения часовой и суточной статистики по параметрам теплоносителя;"
Инспектор МОЭК мне сказал, что политика их такова, что мы в любом случае должны сделать проект диспетчеризации по нашему ИТП, в независимости от того, у кого на балансе находится пункт - у нас или у МОЭК

Понятно... То есть получается, что Вы за свои средства разрабатываете проект, покупаете оборудование, выполняете его монтаж, наладку, эксплуатируете и обслуживаете а потом еще и по его показаниям платите ОАО "МОЭК" за потребленное тепло!? Меня всегда удивлял подход огранизаций, занимающихся продажей ресурсов (тепло, газ, вода, электричество) населению. Ну сделал бы этот самый ОАО "МОЭК" себе проект на этот ИТП (в соответствии со своими же требованиями), смонтировал бы его, и стриг бы с Вас деньги за тепло+расходы, которые они понесли при строителсьтве и эксплуатации узла. Но у нас же все с точностью наоборот! МОЭК нужны теплосчетчики? Пусть МОЭК их и ставит! Это так - крик души.

Может для начала Вам запросить с них технические условия на разработку диспетчеризации ИТП? Тогда бы и Вам было более ясно, что от Вас требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 19.2.2013, 18:57
Сообщение #7


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(psinksi @ 19.2.2013, 17:03) *
- в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ЦТП (ИТП)

Какие теплосчётчики Вы заложили в проект? Сколько их?
Где расположены?

Сообщение отредактировал йцукен - 19.2.2013, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных