Уважаемые специалисты. Помогите плиз. Имеем по ТУ 1600м3/ч. Переведем про t=20С и P=0.101МПа в нм3/ч = 2976.9нм3/ч. Давление по ТУ 2 категории (0.3-0.6МПа) Соответственно....при расчете необходимого диаметра трубы принимает избыточное давление 0.3 и расход 2976.9нм3/ч. Получаем Д=137.9 = приниаем 159х4.5. Верно??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
omgmrak
сообщение 20.2.2013, 5:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 141839



требуемое давление в конце? какая протяженность? дайте больше исходных данных, потом уже можно думать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dugarik
сообщение 20.2.2013, 5:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161



Цитата(@elena@ @ 19.2.2013, 21:24) *
Имеем по ТУ 1600м3/ч. Переведем про t=20С и P=0.101МПа в нм3/ч = 2976.9нм3/ч.

А у вас в ТУ расход в кубах при рабочем давлении указывают? blink.gif Какое оно, непонятно откуда 2976,9 нм3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 20.2.2013, 6:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Ограничения по скорости применяются только для надземных газопроводов - по шуму. Если все таки у вас надземный газопровод, тогда при Ризб.=0,3МПа труба 150мм проходит с расходом 3815м3/ч,
если Ризб.=0,6МПа - расход 11127м3/ч.

Вам подойдет Труба Ду100, она при скорости 15м/с и давлении 0,3МПа пропустит 1695м3/ч; что превышает ваше ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 20.2.2013, 8:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



1. В ТУ дан расход в м3/ч. Переводила по программке http://proekt-gaz.ru/index/perevod_raskhoda_gaza_v_nm3/0-
Трубу посчитала по программке http://jproekt.ru/index/0-18.
Труба от врезки до АГНКС протяженность около 50 м. АГНКС работает на давлении 0.6МПа , но перед ней стоит дожимающий компрессор. Он работает на давлении от 0.15-1.1 МПа

Большое спасибо за ответ. Приму 100... Проверяла по другим источникам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 2:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных