> установка каплеуловителей
ampcreator
сообщение 20.2.2013, 8:06
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



ДОбрый день!
Наблюдаю такую тенденцию: вне зависимости от скорости в сечении приточных установок с секцией охлаждения всегда устанавливают с каплеуловителем. В лит-ре указано, что при скоростях менее 2,5м/с каплеуловитель не нужен.
как вы считаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 20.2.2013, 8:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Ну это производитель же вентустановки поставляет, нужно это тоже учитывать. С вами согласен, что при низких скоростях он не нужен, вы скорость считали в живом сечении охладителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 20.2.2013, 13:47
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Эн-нет, не в живом, так как коэф. ж.с. мне не известен. Считал по сечению "пустой" секции охлаждения. А в справочной литературе таких данных и не видывал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timyr Ibragimov
сообщение 21.2.2013, 10:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.2.2013
Из: Москва
Пользователь №: 182388



Он как минимум не помешает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 25.2.2013, 10:56
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Цитата(Timyr Ibragimov @ 21.2.2013, 11:24) *
Он как минимум не помешает)

Потери давления очень весомый аргумент в вентиляции, как правило - всегда "мешает".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.2.2013, 13:26
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если речь идёт об установках, то часто геометрия (та самая, когда капли не срывает с охладителя и конденсат в поддоне оказывается) приносится в жертву компактности. И риск того, что вентилятор станет центробежным увлажнителем превращается в реальность. И если "обожглись" на таком на одной модели типоряда, то (из практики) ждите появления каплеуловителей как обязательной комплектации на всех моделях. Чтобы, значит, ни в коем разе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных