Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Мероприятия по автоматическому отключению подачи воды при аварии
litke_yo
сообщение 20.2.2013, 13:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 182345



Добрый день,уважаемые!
Подскажите,пожалуйста решение!Эксперт написал замечание к проектной документации по девятиэтажному жилому дому "Не представлены мероприятия по автоматическому отключению подачи воды при возникновении аварийных мероприятий согласно требованиям ст. 18 п.6 "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений"".

Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 20.2.2013, 13:29
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



у Вас действительно
Цитата
строительство и эксплуатация планируются в сложных природных условиях
?
и в Техзадании отражены случаи, для которых необходимо предусмотреть такие мероприятия? (см. ст.18)
а то ведь воду можно и при пожаре отключить.

если надо, то есть автоматика , которая отключает воду при появлении сверхнормируемого расхода, т.е. при прорыве трубопровода.

Сообщение отредактировал nick2 - 20.2.2013, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
litke_yo
сообщение 20.2.2013, 14:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 182345



nick2, нет!ничего подобного нет!

"если надо, то есть автоматика , которая отключает воду при появлении сверхнормируемого расхода, т.е. при прорыве трубопровода. "

вот мне и надо,по всей видимости, всё это красиво изложить...при том,что раздел автоматики в нашем проекте не разрабатывался!
но для начала попробую снять замечание, воспользовавшись тем,что наш объект будет строиться и эксплуатироваться не в сложных природных условиях!
Спасибо!

Сообщение отредактировал litke_yo - 20.2.2013, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим2010
сообщение 23.2.2013, 22:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 5.10.2012
Пользователь №: 165681



Если сдаете в экспертизу на Удельной - не прокатит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.2.2013, 12:29
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(litke_yo @ 20.2.2013, 13:18) *
Добрый день,уважаемые!
Подскажите,пожалуйста решение!Эксперт написал замечание к проектной документации по девятиэтажному жилому дому "Не представлены мероприятия по автоматическому отключению подачи воды при возникновении аварийных мероприятий согласно требованиям ст. 18 п.6 "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений"".

Заранее благодарю!

Гуглите аквастоп..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
litke_yo
сообщение 27.2.2013, 14:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 182345



Максим2010, Serg Ivanov!
Спасибо!!Эксперт просит всё же предусмотреть мероприятия по автоматическому отключению подачи воды,поэтому воспользуюсь советом и прогуглю аквастоп!
Еще раз благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 8:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных