Коаксиальный дымоход, Вопросы и ответы |
|
|
|
3.2.2014, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Дымовые трубы надо считать при т-ре уходящих 90 - 150 гр.С какие сосульки? Скорость газов в трубе с естественной тягой 1,5 - 7,0 м/с, падение т-ры 20-40 гр.С. Чем холоднее на улице, тем выше т-ра газов (скорость выше, охлаждение меньше). Слив конденсата делается в трубе, ниже газохода из котла.
|
|
|
|
|
3.2.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
спеСИально вчера вышел на улицу, глянуть на нашу 5 этажку.. у тех, у кого труба приточная (внешняя) выступает от стены далее 10 см висят сосули, даже с учетом того, что внутрянняя (дымовая) выступает над внешней на 5-15см (то есть трубы те, что сделал производитель). Те же соседи, которые по моему совету, переделали трубы, а имено обрезали обе трубы на одинаковое расстояние так, чтоб внешняя не выступала за стену далее 2-5см, сосулек не обнаруженно.. и такая тенденция: чем длинее трубы, тем больше сосулька.. Да, еще момент, по совету производителей, трубы ставятся с уклоном в 1-1,5гр в сторону улицы, чтоб конденсат не попадал в котел... Котлы в основном итальянцы, есть немцы, ну китая немного.. да, пару штук парапетных, те вообще не понятно как работаю, сосульки по 40-50 см висят..
|
|
|
|
|
3.2.2014, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Лыткин @ 3.2.2014, 9:52)  Дымовые трубы надо считать при т-ре уходящих 90 - 150 гр.С какие сосульки? небольшое замечание.. труба коаксиалка, и сосули висят на приточной, внешней трубе.. ладно бы сосульки только, бывает момент, когда промежуток между внутреней (дымоход) и внешняя (приток) полностью покрывается типа наледи, словно мохом.. котлы встают по недостатку притока... приходилось веничком обметать, пока не переделал летом эти трубы по своему.. да, не забудьте установить шайбу в этом случае между котлом и дымоходом..
|
|
|
|
|
6.11.2014, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456

|
Коллеги, добрый день. Сейчас прорабатываю различные варианты «обвязки» теплогенераторов с закрытой камерой сгорания, коаксиальный выпуск от котлов. Обнаружил противоречие двух нормативных документов (касательно выпуска коаксиальных труб через фасадную стену) для многоэтажного жилого здания: 1) СП 41-108-2004, пункт 6.3: «Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается». 2) СП 42-101-2003, Приложение Г, пункт Г.20: «Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания». Далее описываются условия этого выпуска. Так всё же можно или нельзя?
|
|
|
|
|
11.11.2014, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Для многоквартирного запрещается, для одноквартирного разрешается.
|
|
|
|
|
26.1.2015, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
Весьма распространен и на практике, и в проектах вариант отвода коаксиального дымохода от газового котла в частном доме через стену. На новом месте работы ГИП доказывает мне что это запрещено каким-то Санпином . Якобы из соображений необходимости рассеивания вредных веществ.. Реально есть такой запрет ??
|
|
|
|
|
26.1.2015, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(пользователь @ 26.1.2015, 8:41)  Весьма распространен и на практике, и в проектах вариант отвода коаксиального дымохода от газового котла в частном доме через стену. На новом месте работы ГИП доказывает мне что это запрещено каким-то Санпином . Якобы из соображений необходимости рассеивания вредных веществ.. Реально есть такой запрет ?? Про запрет так это нет (во всяком случае у нас) а вот требование по расположению относительно окон, дверей - есть. Также есть требование по минимальному расстоянию по вертикали и горизонтали друг от друга есть, вслучае если у вас два котла
|
|
|
|
|
26.1.2015, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
В вашем конкретном случае стоит ещё почитать ГОСТ http://www.gosthelp.ru/gost/gost48094.htmlСП http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normat...40511/#i1635421Г.18Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционнымиканалами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичнымиперегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм.Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовымиканалами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.
Г.19Не допускаются отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы и установкавентиляционных решеток на дымовых каналах.
Г.20Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стенугазифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительногогазоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством дляпринудительного удаления продуктов сгорания.
Г.21Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктовсгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии синструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя,но на расстоянии не менее:
-2,0 м от уровня земли;
-0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий(решеток);
-0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
-1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Указанныерасстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
Недопускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционнойрешеткой.
Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует приниматьне менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
Приразмещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданийканал должен выходить за окружность, описанную радиусом R (рисунок Г.2).
Нерекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену впроезды (арки), туннели, подземные переходы и т.п.
Г.22Длину горизонтального участка дымового канала от отопительноюгазоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе черезнаружную стену следует принимать не более 3 м.
|
|
|
|
|
26.1.2015, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
Вот именно этими документами я и руководствовалась до сих пор (СП42-101-2003).. А теперь ГИП- архитектор говорит, что не имеет права нарушать санитарные нормы даже если при этом будут соблюдены нормы на установку газового оборудования.. Кто-нибудь вообще слышал про этот Санпин ( где сказано про рассеивание вредных выбросов), и насколько он применим к случаю индивидуального жилья с газовым котлом?
|
|
|
|
|
26.1.2015, 17:38
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
С практической стороны "стеновой" выброс продуктов сгорания означает: 1) "Сталактит" из желтоватого льда под трубой зимой. 2) Заиндевелая стена, при оттепели переходящая в мокрую и испорченная отделка как следствие. 3) Возможно попадание запахов в зону нахождения людей при неблагоприятном ветре. 4) Маловероятно, но возможно обмерзание концовки трубы вплоть до остановки котла по аварии в самые сильные морозы.
Понятно, что это самое дешёвое решение для газохода, но мне кажется, что экономия здесь неуместна. Тот же коаксиал можно вывести на кровлю, разделить на две одинарные трубы, забор воздуха организовать из помещения... В конце-концов, установить котёл на естественной тяге. Меньше будет чему ломаться
|
|
|
|
|
26.1.2016, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048

|
Подниму старую тему. Возник вопрос по коаксиальным дымоходам, а именно - имеется котельная встроенная (на 1м этаже) для мечети, мощность 360 кВт. Заказчик настаивает на установке 4х котлов настенных конденсационных BAXI и сделать от каждого котла выход коаксиальной трубы наружу через стену. Я настаиваю на том, чтобы сделать котельную отдельностоящую, т.к. 360 кВт это уже котельная и попадает под СП 89, в этом СП ни слова про коаксиал и через стену, а написано чётко что необходимо для котельной делать дымовую трубу, а делать дымовую трубу высотой выше минарета (отметка 44м.) как то не красиво да и не правильно. Или предлагаю ему второй вариант и сделать мощность 359 кВт и обозвать это уже теплогенераторной, которая попадает под СП 60, в котором вроде как бы нет запрета на коаксиал через стену (запрет только на жилые многоквартирные здания). Подскажите что делать и как быть??? Может я ошибаюсь и можно и из котельной вывести от каждого котла коаксиал через стену?
|
|
|
|
|
16.2.2016, 23:35
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290235

|
Уважаемые специалисты!!! Помогите разобраться, многоквартирный дом, индивидуальное отопление, стоит котел BOSCH Gaz 6000 W и дом в ноябре сдан, многие делают ремонт и столкнулись с проблемой конденсата! 1. если он должен быть, то в каком количестве, в паспорте ни слова? 2. где проходит шахта, стены очень холодные и мокрые, а на трубе которая от котла в шахту образуется при С-25 наледь огромная, а чуть теплее капает, почему? И стены текут(((
|
|
|
|
|
17.2.2016, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
RamiL-83 Вообще насчет выброса через стену довольно мутно с нормативами, поэтому лучше проконсультироваться в экспертизе. Меня бы 360 квт через стену настрожили с точки зрения экологии (наврядли у вас мечеть в чистом поле).
to spirit237 1. нет не должно быть, но при морозах может быть. 2. шахта похоже не утеплена, вентилируется и не имеет металического ствола - отсюда промерзание шахты, газохода и стен с образованием наледи внутри и конденсата воздушного снаружи + при оттайке намокание стен - сырость, плесень.
Сообщение отредактировал prant - 17.2.2016, 14:32
|
|
|
|
|
17.2.2016, 19:29
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290235

|
Цитата(prant @ 17.2.2016, 14:26)  RamiL-83 Вообще насчет выброса через стену довольно мутно с нормативами, поэтому лучше проконсультироваться в экспертизе. Меня бы 360 квт через стену настрожили с точки зрения экологии (наврядли у вас мечеть в чистом поле).
to spirit237 1. нет не должно быть, но при морозах может быть. 2. шахта похоже не утеплена, вентилируется и не имеет металического ствола - отсюда промерзание шахты, газохода и стен с образованием наледи внутри и конденсата воздушного снаружи + при оттайке намокание стен - сырость, плесень. Спасибо!
|
|
|
|
|
6.4.2018, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Есть какие нить нормы по минимальному расстоянию, между собой, горизонтальных выпусков коаксиальных газоходов от группы котлов - отдельно стоящей мини-котельной шкафного типа? Кто сталкивался ткните носом плиз.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|