|
  |
Включение автоматически насосов при открытие гидранта |
|
|
|
20.2.2013, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы при открытии пож. гидранта насосы в насосной включались автоматически, а не шуравать к ней и включать в ручную? Я так понимаю, что здесь автоматика должна быть связана с давлением в сети или не так?
|
|
|
|
|
21.2.2013, 8:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Все вы правильно понимаете. Включение насосов по падению давления в сети. Для этого сеть должна быть под давлением. Мембранный или импульсный бак с жокей-насосом.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Цитата(Dmitry_vk @ 21.2.2013, 7:03)  Все вы правильно понимаете. Включение насосов по падению давления в сети. Для этого сеть должна быть под давлением. Мембранный или импульсный бак с жокей-насосом. В насосной располагаю мембранный бак, подключенные к нему тр-д подключаю к своим напорным трубопроводам, в случае падения в сети давления идет расход воды из мембранного бака до опред. отм., а затем автоматикой включ. главные насосы? По другому никак не сделать автоматику для пож .насосов?
|
|
|
|
|
21.2.2013, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(EDgara @ 20.2.2013, 18:05)  Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы при открытии пож. гидранта насосы в насосной включались автоматически, а не шуравать к ней и включать в ручную? Дистанционный пуск не рассматриваете?
|
|
|
|
|
21.2.2013, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Цитата(aminopower @ 21.2.2013, 10:41)  Дистанционный пуск не рассматриваете? Он идет дублирующий!
|
|
|
|
|
21.2.2013, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Хотя... Если пожаротушение идет от гидрантов и нету никаких установок АПТ, то думаю можно не заморачиваться и сделать чисто дистанционный пуск или даже ручной. Вроде бы норм никаких нету запрещающих это или разрешающих.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(EDgara @ 21.2.2013, 13:05)  Он идет дублирующий! Если есть пуск НС от кнопок у ПГ, непонятно тогда, для чего нужны манипуляции с поддержанием постоянного давления в противопожарном водопроводе.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Цитата(aminopower @ 21.2.2013, 11:19)  Если есть пуск НС от кнопок у ПГ, непонятно тогда, для чего нужны манипуляции с поддержанием постоянного давления в противопожарном водопроводе. Нету еще ничего, идет проект. Проконсультироваться нескем, сижу изучаю и собираю информацию. Кнопку у ПГ, такого еще не делал. Можно по подробней, как ее размещать именно. А то электрики наши не сильно дружат с таким
|
|
|
|
|
21.2.2013, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867

|
дак пожарный гидрант или пожарный кран ?
|
|
|
|
|
21.2.2013, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(EDgara @ 21.2.2013, 13:13)  Хотя... Если пожаротушение идет от гидрантов и нету никаких установок АПТ, то думаю можно не заморачиваться и сделать чисто дистанционный пуск или даже ручной. Вроде бы норм никаких нету запрещающих это или разрешающих. Тока правда жизни..... Начался пожар, подъехали пожарные - и побежали искать кнопку? Где она должна стоять? В колодце с гидрантом? В гидрантах беда в том, что течь через 30лет фиг найдешь. Будет давление постоянно падать - будет срабатывать пуск пожарных насосов. А у Вас гидранты на отдельной ветке?
|
|
|
|
|
21.2.2013, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Цитата(lexa00 @ 21.2.2013, 11:44)  Тока правда жизни..... Начался пожар, подъехали пожарные - и побежали искать кнопку? Где она должна стоять? В колодце с гидрантом? В гидрантах беда в том, что течь через 30лет фиг найдешь. Будет давление постоянно падать - будет срабатывать пуск пожарных насосов. А у Вас гидранты на отдельной ветке? У меня и так одна ветка противопожарного водопровода (закольцованная). Установить включение насосов в насосной, идет потеря время, сделать автомат. включение плюсы на лицо, кроме затрат на большую площадь насосной и на оборудование. В замешательстве...
|
|
|
|
|
21.2.2013, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(EDgara @ 21.2.2013, 13:28)  Кнопку у ПГ, такого еще не делал. Можно по подробней, как ее размещать именно. А то электрики наши не сильно дружат с таким  Размещать либо рядом с колодцем, либо на фасаде близрасположенного здания. Была уже тема про кнопки, поищите.
|
|
|
|
|
22.2.2013, 9:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(aminopower @ 21.2.2013, 13:00)  Размещать либо рядом с колодцем, либо на фасаде близрасположенного здания. Была уже тема про кнопки, поищите. Нашел несколько, почитал. 10 м требуется действительно только при пожаротушении. Заблуждался. Схема с сетью под давлением видимо перебор. Кнопки для ПГ - все же не очень. Почитал главу 10 СП 8. Для промпредприятий выход - пункт управления или диспетчерская. Включение насосов оттуда. Теперь ситуация. Промпредприятие. Резервуары с насосной. Наружное кольцо с ПГ ~ 2 км, расход 45л/с. ВПВ зданий, самое высокое 38 м, остальные 5 -10 м, расход 2х5 л/с. Предположим, сеть водозаполненная, без давления. Варианты: 1. Общая насосная группа расход 55 л/с, напор 78м. Включение из пункта управления или от кнопок у ПК. Минусы: - при расходе 2,5 - 10 л/с (только на ПК) выходит из рабочей зоны; - высокое давление на ПГ и ПК невысоких зданий, требуются диафрагмы. 2. Группа на наружку и ВПВ невысоких зданий, расход 55 л/с, напор 40м и повысительные насосы на высокое здание расход 10 л/с, напор 38 м. Включение из пункта управления или от кнопок у ПК. Минусы: - для включения повысительных насосов требуется запуск группы наружки; - при расходе 2,5 - 10 л/с (только на ПК) группа наружки выходит из рабочей зоны. 3. Группа на наружку и ВПВ невысоких зданий, расход 55 л/с, напор 78м и группа на высокое здание расход 10 л/с, напор 78м. Включение из пункта управления или от кнопок у ПК. При включении первой группы вторая блокируется. 4. То же, первая группа на 45 л/с, группы могут работать совместно. Что скажете, коллеги?
|
|
|
|
|
22.2.2013, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Dmitry_vk @ 22.2.2013, 10:04)  1. Общая насосная группа расход 55 л/с, напор 78м. Включение из пункта управления или от кнопок у ПК. Минусы: - при расходе 2,5 - 10 л/с (только на ПК) выходит из рабочей зоны; Для пожарных насосов не вижу в этом криминала. Цитата(Dmitry_vk @ 22.2.2013, 10:04)  - высокое давление на ПГ и ПК невысоких зданий, требуются диафрагмы. Про высокое давление у ПГ не понял, а у ПК действительно потребуются диафрагмы, в чем проблема их поставить?
|
|
|
|
|
22.2.2013, 13:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(aminopower @ 22.2.2013, 10:58)  Для пожарных насосов не вижу в этом криминала. Получается практически на закрытую задвижку, в инструкциях на закрытую можно только 1-2 минуты. Надо у производителей уточнить вытекающие. Цитата(aminopower @ 22.2.2013, 10:58)  Про высокое давление у ПГ не понял, а у ПК действительно потребуются диафрагмы, в чем проблема их поставить? У ПГ нормируется только минимальное. Есть мнение, что с таким напором на входе и выходе из машины с рукавами справляться не очень. Так вариант 1? Он кстати дешевле.
|
|
|
|
|
25.2.2013, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023

|
Диафрагмы ставятся для компенсации высокого напора там где он не нужен?
|
|
|
|
|
27.2.2013, 7:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(aminopower @ 22.2.2013, 10:58)  Для пожарных насосов не вижу в этом криминала. Запросили производителя насосов, он с вами согласен.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|