Здравствуйте, Уважаемые форумчане.

В каком нормативном документе указан процент сварных стыков, которые надо проверить в лаборатории?
Я могу ссылаться на раздел 4.6 ПБ 10-573-03, или есть еще что-нибудь?

Паропровод, III категории группа 1. 350гр.Ц., 35 кгс/см2

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buritong
сообщение 23.2.2013, 8:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50519



В большинстве случаев, для трубопровода годным. Вам достаточно неразрушающего контроля в объемеуказанного Вами пункта пункта + ВИК (должен быть специально обученный специалист) или гидравлика.

Но, надо провериться - не действуют-ли на вашем конкретно объекте какие-либо дополнительные ведомственные правила и инструкции.

А вообще, совсем по хорошему, объём контроля и испытаний должен быть прописан в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных