|
  |
приточные установки с этиленгликолем, вопрос |
|
|
|
21.2.2013, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499

|
У меня вопрос. Были запроектированы 5 приточных установок. Гидравлическая схема состоит из одного пластинчатого теплообменника (обслуживает все пять установок). Теплоноситель извне : вода 110-70С, теплоноситель независимого контура - этиленгликоль 90-60С. Три приточки расположены рядом с этим теплообменником, две приточки находятся в 50 метрах от этого теплообменника. Получается гидравлическая этиленгиколевая схема с разноудаленными установками. Монтажная организация утверждает, что по такой схеме нестабильно будет работать автоматика (а следовательно приточные установки), удаленные установки будут долго выводится на режим (минут 40-50), при включении удаленных установок будет нарушатьсь стабильный режим работы вентустановок, стоящих у пластинчатого теплообменника. В принципе, когда спрашиваем где запрещают использование такой схемы - монтажная организация (весьма важаемая) пожимает плечами и ссылается на свой десятилетний опыт монтажа и сдачи таких систем. Помогите разобраться с этим вопросом.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Oleg67-1 @ 21.2.2013, 10:54)  У меня вопрос. Были запроектированы 5 приточных установок. Гидравлическая схема состоит из одного пластинчатого теплообменника (обслуживает все пять установок). Теплоноситель извне : вода 110-70С, теплоноситель независимого контура - этиленгликоль 90-60С. Три приточки расположены рядом с этим теплообменником, две приточки находятся в 50 метрах от этого теплообменника. Получается гидравлическая этиленгиколевая схема с разноудаленными установками. Монтажная организация утверждает, что по такой схеме нестабильно будет работать автоматика (а следовательно приточные установки), удаленные установки будут долго выводится на режим (минут 40-50), при включении удаленных установок будет нарушатьсь стабильный режим работы вентустановок, стоящих у пластинчатого теплообменника. В принципе, когда спрашиваем где запрещают использование такой схемы - монтажная организация (весьма важаемая) пожимает плечами и ссылается на свой десятилетний опыт монтажа и сдачи таких систем. Помогите разобраться с этим вопросом. 50 метров это ерунда, если сбалансируете гидравлическое сопротивление всех трасс, то расход теплоносителя при максимальной производительности всех установок будет одинаковый, проблем быть не должно.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ваша "важаемая" монтажная организация пусть монтирует по проекту. Проект есть? Вот там все эти теоретические вопросы типа "будет\не будет работать" должны быть решены и просчитаны. Бред полный, выход на режим за 40 минут...
|
|
|
|
|
21.2.2013, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(v-david @ 21.2.2013, 11:49)  Бред полный, выход на режим за 40 минут... Ну если не сбалансировать с заметным авторитетом, то как раз такое и будет. Остывший гликоль более густой и весь поток идет через ближние точки.
|
|
|
|
|
21.2.2013, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
густой - это да, когда он под минус 30... вот только это надо сильно постараться, чтоб так его заморозить. А в автомобилях он тоже густой?
|
|
|
|
|
21.2.2013, 17:57
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10905
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
нет ни слова про обвязку самих приточек. на них есть свои смесительные узлы?
|
|
|
|
|
22.2.2013, 4:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
в можно схему обвязки, сам ищу такую комбинацию интересно какие насосы поставили и в общем посмотреть бы.
|
|
|
|
|
22.2.2013, 4:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499

|
смесительные узлы есть (с трехходовым клапаном), Насос "Wilo" с частотным преобразоваелем стоит у теплообменника (рассчитан на напор в 9 метров с небольшим запасом, и на расход всех приточек).
|
|
|
|
|
22.2.2013, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499

|
Не хочу никого обидеть, но честно говоря, хотелось бы узнать больше мнение специалистов по наладке таких систем и автоматчиков
|
|
|
|
|
22.2.2013, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
40 минут выход на рабочий режим это ерунда, что тут такова стандарт как правило выход на рабочий режим автоматики порядка 20-30минут, дополнительных минут ниочем
|
|
|
|
|
22.2.2013, 8:54
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(vovganmgk @ 22.2.2013, 4:35)  40 минут выход на рабочий режим это ерунда, что тут такова стандарт как правило выход на рабочий режим автоматики порядка 20-30минут, дополнительных минут ниочем В процессе наладки возможно и не один день (при наличии косяков) а в рабочем состоянии 5-10 минут достаточно для выхода на рабочий режим и "успокоения" всех регулирующих клапанов. Безусловно независимый гликолевый контур более капризен в смысле гидравлики, а тем более балансировка 5 контуров запитанных от одного теплообменника, но не до такой же степени. Кстатии в узлах должны быть циркуляционные насосы и байпасы.
|
|
|
|
|
22.2.2013, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Вариантов схемного решения конкретного смесительного узла установки много, нет смысла чего-то выдумывать не имея схемы, так, только поумничать. Ну а здесь я не понимаю, зачем при наличии смесительного узла еще и насос с частотником. Масло масляное, регулировка регулирования, вот здесь точно 40 минут обеспечено. Есть у кого-нибудь вменяемое объяснение, кроме как "ключница водку делала"?
|
|
|
|
|
22.2.2013, 10:54
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
О частотнике ничего не писал. Но то что насос и байпас нужны независимо от конкретной схемы это точно. Байпасы нужны что бы в переходный период насос теплообменника не сгорел и трехходовые клапана были всегда в режиме(зоне регулирования), а носос элементарно обеспечивает смешение т.е. качественное регулирование. Если кому то видятся иные решения поделитесь.
|
|
|
|
|
22.2.2013, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
кто б спорил.. частотник, это из поста №8. минуту... внимательно прочитал 8 пост. кажется понятно, насос один на все стадо, узлы с 3хходовым на калориферах, клапан "на распределение" (как у фанкоилов) или "на смешение", это уже не принципиально, т.к. = переменный расход по калориферу при постоянном по общему вторичному контуру. Так что никакого качественного регулирования там нет, количественное... Не, ну почему мы должны гадать? хотя впрочем никто и не просит, сами.
Сообщение отредактировал v-david - 22.2.2013, 12:23
|
|
|
|
|
22.2.2013, 12:35
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Количественное регулирование 1 подогрева? Мне бы такое в голову не пришло..., впрочем на гликоле... почему нет. Оно конечно полюбому хуже-гидравлика переменная, но работать будет.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|