> Вентиляция жилья, Замечания к типу устанавливаемых решеток
exe.34
сообщение 22.2.2013, 8:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Получил интересное замечание по вентиляции жилья.
Что вентиляция не выпоняет требование СП 60.13330.2012 в п.7.8.8. " В системах приточной и вытяжной вентиляции помещений, в которых размещаются газовые приборы, следует применять решетки и клапаны у вентиляторов с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность их полного закрытия.
"
Аналогичный пункт имеется и в СНиП 41-01-2003, но такое замечание вижу впервые.
Ситуация - На кухне с газовой плитой запроектированы обычные жалюзийные решетки. Фирма производитель думаю значения не имеет, т.к. конструкия у всех одинакова.
Кто какие решетки применяет? Насколько обосновано замечание эксперта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 22.2.2013, 11:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Из личного опыта.
Вчера монтировал на своей кухне вытяжку (германского производства) над газовой плитой - на ней обратный клапан установлен на самой вытяжке. и впервые увидел, что лепестки клапана подрезаны на 2мм по всей окружности. сначала подумал, что клапан бракованный, а потом понял - вот это как раз и есть "устройство, препятствующее полному закрытию". Клапан установил.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 22.2.2013, 12:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Очень интересно было узнать. Молодцы немцы, все предусмотрели!
Правда , если об этой щели не оговорено в каталоге, документации, не бегать же с экспертом по магазинам и не показывать ему что да как rolleyes.gif
Да и пункт в снипе, на мой взгляд, прописан не корректно. Что значит исключить полное закрытие? 99.9% закрытия пойдет или уже нет. Наверно должен регламентироваться минимальный объем уходящего воздуха. Или жалюзийная решетка обладает герметичностью при закрытии, когда даже клапаны дымовые, огнезадерживающие и те пропускают воздух.
Появлась конечно у меня одна идея. Найти какие нить немецкие жалюзийные решетки bang.gif)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimSv
сообщение 22.2.2013, 13:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103078



У нас экспертиза тоже аналогичное замечание писала. На кухнях ставим решетки АВР1К они с клапаном, года два назад посылали запрос в фирму изготовителя этих решеток, они нам прислали письмо в котором говорилось о том что данные решетки исключают возможность полного их закрытия. Поискал к сожалению письма этого щас не нашел у себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 22.2.2013, 13:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Спасиба за ответы. Попробую обратиться на завод, если не поможет придется заложить то, на что намекнул эксперт))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 3.9.2014, 13:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Дабы не открывать новую тему, спрошу здесь, а есть ли такие решетки у Systemair, просто эта фирма прописана в техзадании, решетки необходимо установить в кухне с газовым котлом. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных