> Подскажите по типам проводов и кабелей для автоматики и СС, нг, нг-LS, или обычные?
RUSлан
сообщение 22.2.2013, 9:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Вопрос монтажника по применению проводов и кабелей в жилых зданиях, в том числе высотных.

Каким типом кабелей (нг или простые) выполнять слаботочные системы (автоматика, диспетчеризация, домофон итд)?

В ГОСТ Р 53315—2009 прописано, что в жилых зданиях нужно применять кабели с индексом нг-LS для групповой прокладки(-гп), а именно такой способ преобладает в проектах, потому как одиночная прокладка тех же стояков, обвязка венткамер, не представляется возможной.
Но почему-то в 99% проектов для этих целей применяются обычные кабели (МКЭШ, КПСВВ итд) без исполнения нг? Есть ли какой-то норматив, который допускает их применение при гп? Или ГОСТ Р 53315—2009 не распространяется на слаботочку?

Такой же вопрос по применению ПВХ-труб для прокладки кабелей. РД 78.145-93 (пособие к нему, п.12.22.12, таб.12.5) гласит, что применение ПВХ-труб в жилых и общественных зданиях высотой 10 этажей и более - запрещено. Как так? Видел массу объектов на ПВХ трубах и никаких проблем с пож.надзором. Прокладывать шлейфы ПС от извещателя к извещателю, выполненые кабелем нг-FRLS в стальной трубе - я лично считаю глупостью.

Очень прошу растолковать что к чему, желательно с нормативкой.

Заранее спасибо.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 22.2.2013, 12:40
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(RUSлан @ 22.2.2013, 12:18) *
Вопрос монтажника... Но почему-то в 99% проектов для этих целей применяются обычные кабели (МКЭШ, КПСВВ итд) без исполнения нг... Видел массу объектов на ПВХ трубах и никаких проблем с пож.надзором.... Прокладывать шлейфы ПС от извещателя к извещателю, выполненые кабелем нг-FRLS в стальной трубе - я лично считаю глупостью.


Для начала бы Вы сами растолковали кто Вы (проектировщик, монтажник?) и для чего Вам это нужно? Если я правильно понял, то Вы всё-таки монтажник. Тогда вообще непонятно зачем вопрос - Вы объекты монтируете на основании проектов? Делайте по проекту! Зачем Вам вообще забивать этим голову?! Тем более, что у нас в нормах бывает попадаются ТАКИЕ кабели, коих ещё и в природе не существует! наподобие кабеля КВВГнг-FRHFLTx
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUSлан
сообщение 22.2.2013, 13:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



А если я проектировщик - это меняет дело? Какая разница кем я работаю? Суть-то не меняется: как всё таки правильно делать(проектировать и монтировать)?
Как проектируете лично Вы, и на основании каких норм?

Сообщение отредактировал RUSлан - 22.2.2013, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 22.2.2013, 14:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



RUSлан, этот вопрос уже обсуждали. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74674&hl=53315 Почитайте, там есть ещё один пересыл на ещё одно обсуждение. Вопрос поднимался не раз, но к общему мнению не пришли. Каждый решает для себя. Я для себя решил - нг-LS. Хотя до этого тоже использовали МКЭШ и замечаний ни разу не было. Один раз были замечания по этому поводу, но не мне, а электрику. Хотя я на мой взгляд разницы нет, что в кабеле - 24 или 380, ведь речь о горючести его изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 22.2.2013, 15:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(RUSлан @ 22.2.2013, 17:18) *
Вопрос монтажника по применению проводов и кабелей в жилых зданиях, в том числе высотных.
.........
...применяются обычные кабели (МКЭШ, КПСВВ итд) без исполнения нг? Есть ли какой-то норматив, который допускает их применение при гп?

Ответ:
Цитата(kdu @ 22.2.2013, 20:40) *
Делайте по проекту!

"Чтоб меньше было пи#дежу - делай всё по чертежу"
© Опытные монтажники
Цитата(RUSлан @ 22.2.2013, 21:42) *
... на основании каких норм?

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Цитата(Виктор10 @ 22.2.2013, 22:39) *
.....Я для себя решил - нг-LS.

Я тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных