Лазанья
сообщение 22.2.2013, 19:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Добрый вечер.
Подскажите опытные специалисты, как спроектировать схему теплового узла, рассчитать. Подскажите ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.2.2013, 19:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://www.ktto.com.ua/online_project/itp
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 24.2.2013, 14:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Извините, а схема с элеватором уже нерентабельна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 24.2.2013, 14:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



А в техусловиях на подключени вашего объекта к теплосетям какая схема рекомендуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 25.2.2013, 11:51
Сообщение #5





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Лазанья @ 22.2.2013, 20:54) *
Подскажите как спроектировать схему теплового узла, рассчитать

СП 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ"

Цитата(Лазанья @ 24.2.2013, 15:21) *
Извините, а схема с элеватором уже нерентабельна?

3.4 Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:
- непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы. При этом следует учитывать требования прил. 11 СНиП 2.04.05-91 и обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы;
- через элеватор при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, достаточном для его работы;
- через смесительные насосы при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре, недостаточном для работы элеватора, а также при осуществлении автоматического регулирования системы.

а в соответствии с СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять согласно СП 124.13330 к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные или индивидуальные тепловые пункты, обеспечивающие гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 25.2.2013, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



При необходимости снижать температуру, а как же узнать, надо снижать или нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 25.2.2013, 17:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



По техусловиям необходимо установить запорную арматуру на врезках , приборы учета тепловой энергии в тепловом узле. Про элеватор ничего и я не знаю, нужен ли он для магазина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 25.2.2013, 17:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Цитата(Лазанья @ 25.2.2013, 18:57) *
При необходимости снижать температуру, а как же узнать, надо снижать или нет

В техусловиях должны быть указаны температура и давление в подающей и обратной магистралях теплосети в точке подключения. От этого и следует плясать.
Полипропиленовые трубы, к примеру, не расчитаны на длительную работу при температуре теплоносителя выше 100 °C

Сообщение отредактировал Geeft - 25.2.2013, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 25.2.2013, 18:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Я заказываю стальные водогазопроводные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 1:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных