|
  |
Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ., Причина в политике продаж? |
|
|
|
24.2.2013, 4:47
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 182785

|
На примере счетчиков Меркурий обнаружил, что Modbus им и другим не друг и не товарищ. Производитель продает софт для диспетчеризации, преобразователи интерфейсов, сторонние разработчики OPC-серверы, но не сертифицированные готовые к использованию конверторы протокола в Modbus. Протокол подобный Modbus (так говорят, официального описания не видел), но не Modbus. Что интересно, не удалось найти сторонних производителей преобразователей интерфейса из "Меркурий" в Modbus. Не знаю, встроены ли в протокол средства против сторонних разработчиков типа "динамических" несовместимойстей? Документация для счётчиковПрограммы для счётчиковУстройства коммуникацииМожет быть причина в существовании АИИС (АСКУЭ) Меркурий-Энергоучёт или УСПД "Меркурий 250" ? УСПД "Меркурий-250", 30 000,00 руб.Такова политика продаж, продвижение интерфейса PLC и некой разновидности CAN RS-485 ? PS: 1) "Преобразователь" протокола Меркурий 230 в ModBus2) "Преобразователь" протокола Меркурий 230 в ModBus3) "Сбор" информации со счётчика эл.энергии Меркурий 230
|
|
|
|
|
24.2.2013, 6:23
|
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

|
Цитата(conclave @ 24.2.2013, 5:47)  Что интересно, не удалось найти сторонних производителей преобразователей интерфейса из "Меркурий" в Modbus. Вот есть, например: http://tractavt.ru/electronnie-ustroistva/...a-merkuriy.html
|
|
|
|
|
24.2.2013, 6:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 526
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Производители говорят, геморно очень и, зачастую, невозможно реализовать все свои хотелки на modbuse. Например: Цитата Счетчики ... кроме короткого адреса, имеют расширенный адрес (4 байта) и могут работать в области адресного пространства от 0 до 4 294 967 295. В качестве расширенного адреса можно использовать серийный номер счетчика... Скажем, наши электрики ни одного раза не страдают от отсутствия modbus, они и слова-то такого не знают, их на все сто устраивает имеющаяся программа.
|
|
|
|
|
24.2.2013, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868

|
Цитата(conclave @ 24.2.2013, 5:47)  Cчетчики электроэнергии. Modbus не друг и не товарищ., Причина в политике продаж? Как нам видится причина несколько в ином. У счетчиков есть архив, в частности у счетчиков электроэнергии - профиль мощности. Передать же архив по Modbus затруднительно. Есть производители кто использует Modbus в качестве транспорта, и архивы им приходится передавать либо по 20-ой функции, которую поддерживает очень малое количество OPC серверов (например Modbus Universal MasterOPC), либо распределять архив по регистрам Modbus. В итоге поддержать такой счетчик в контроллере или в ОРС не многим проще, чем поддержать новый протокол. Цитата(conclave @ 24.2.2013, 6:25)  Скорее всего там по Modbus будет передаваться ограниченное количество параметров. Кстати, насколько нам известно данный счетчик пока еще не продается.
Сообщение отредактировал SCADAMaster - 24.2.2013, 9:11
|
|
|
|
|
24.2.2013, 11:21
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 182785

|
Цитата(Barbus @ 24.2.2013, 6:52)  Производители говорят, геморно очень и, зачастую, невозможно реализовать все свои хотелки на modbuse. Например:
Скажем, наши электрики ни одного раза не страдают от отсутствия modbus, они и слова-то такого не знают, их на все сто устраивает имеющаяся программа. Это для ПК. А для ПЛК сами пишете программу для протокола счетчика ? Цитата(Barbus @ 24.2.2013, 6:52)  Счетчики ... кроме короткого адреса, имеют расширенный адрес (4 байта) и могут работать в области адресного пространства от 0 до 4 294 967 295. В качестве расширенного адреса можно использовать серийный номер счетчика... где это описано ?
|
|
|
|
|
24.2.2013, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 526
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Цитата(conclave @ 24.2.2013, 14:21)  Это для ПК. А для ПЛК сами пишете программу для протокола счетчика ? Я его в ПЛК и не пытался запихнуть. Одно время витала идея интегрировать счётчики в скаду, пришлось немного поинтересоваться этим вопросом. Цитата(conclave @ 24.2.2013, 14:21)  где это описано ? Это из талмуда "протокол обмена счётчиков серии СЭТ-4ТМ"
|
|
|
|
|
25.2.2013, 22:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 182785

|
Цитата(SCADAMaster @ 24.2.2013, 9:08)  Как нам видится причина несколько в ином. У счетчиков есть архив, в частности у счетчиков электроэнергии - профиль мощности. Передать же архив по Modbus затруднительно. Неужели такие же мучения и при работе с устройствами архивирования подобными такому Modbus-совместимому ?Цитата Сбор данных от приборов, имеющих интерфейс RS-485; Архивирование данных с 64 точек измерения; Формирование архива на карте памяти SD; Поддержка карт памяти объемом до 32 Гб; Поддержка протоколов ... Modbus RTU, Modbus ASCII; Возможность конфигурирования и считывания данных без применения преобразователей интерфейса, через USB порт; Реализация цифровой подписи. Возможность автоматического склеивания архивов за несколько суток; Экспресс анализ архивов (вывод экстремумов); Перезапись содержимого карты памяти при заполнении; 4 аналоговых входа;
|
|
|
|
|
26.2.2013, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Дали же ссылку на преобразователь от трактавтоматики.Чем не устраивает? Вот недавно их поставил. Напряжение вижу. Остальное позже вытяну. Вроде работают.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 182785

|
Цитата(Demus @ 26.2.2013, 13:28)  Дали же ссылку на преобразователь от трактавтоматики.Чем не устраивает? Вот недавно их поставил. Напряжение вижу. Остальное позже вытяну. Вроде работают. производитель не отвечает на запрос.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868

|
Цитата(conclave @ 25.2.2013, 23:00)  Неужели такие же мучения и при работе с устройствами архивирования подобными такому Modbus-совместимому ?Насколько нам известно протокол чтения архива данного прибора ОВЕН пока официально не раскрыл, поэтому сказать трудно. Но как мы предполагаем, чтение по Modbus там не простое - скорее всего в определенный регистр записывается номер строки, после чего в определенных Modbus регистрах становятся доступными данные из этой строки. То есть архив считывается построчно. Примерно такой алгоритм и используется в modbus-подобных теплосчетчиках - в определенный регистр записывается например месяц и год архива, после чего в регистрах становятся доступными данные за этот промежуток времени.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 19:19
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 182785

|
Цитата(SCADAMaster @ 26.2.2013, 18:14)  Насколько нам известно протокол чтения архива данного прибора ОВЕН пока официально не раскрыл, поэтому сказать трудно. Но как мы предполагаем, чтение по Modbus там не простое - скорее всего в определенный регистр записывается номер строки, после чего в определенных Modbus регистрах становятся доступными данные из этой строки. То есть архив считывается построчно. Примерно такой алгоритм и используется в modbus-подобных теплосчетчиках - в определенный регистр записывается например месяц и год архива, после чего в регистрах становятся доступными данные за этот промежуток времени. Если Овен не раскрыл протокол, то как считывают на ПЛК и операторские панели, на которых нет Win приложений?
|
|
|
|
|
26.2.2013, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.1.2013
Пользователь №: 178868

|
На странице данного прибора описания протокола обмена "ПК-МСД" нет. Есть готовые программы для считывания файла из памяти. Нам неизвестно применял ли кто либо данный прибор в такой задаче (чтение архива из МСД в ПЛК). Данная задача вообще нам кажется сомнительной - так как мало какие ПЛК имеют архивы.
Сообщение отредактировал SCADAMaster - 26.2.2013, 19:56
|
|
|
|
|
19.6.2013, 22:45
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130116

|
Мы с коллегами разработали и собрали первый экземпляр адаптера Меркурий 230/206 > Modbus TCP. Настройка парметров через веб-интерфейс. Пока считывается 18 парметров. Если нужно больше или будет задача под другие счетчики с RS485 - велкам. Все в личку.
Михаил.
|
|
|
|
|
30.7.2013, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88545

|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Цитата(zmey @ 30.7.2013, 16:56)  А что с ним не так? там стандартный протокол. Проблем быть не должно.
|
|
|
|
|
31.7.2013, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88545

|
А то что они белорусского производства. Их gsm контроллеры глючные, вот меня и интересует кто сталкивался со счетчиками. А так меня устраивает и протокол и цена..
Сообщение отредактировал zmey - 31.7.2013, 19:29
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|