Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет роторного теплоутилизатора, Поиск методики расчета обмерзания роторного теплоутилизатора
Apostrof
сообщение 25.2.2013, 0:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54448



Здравствуйте!
Я столкнулся с проблемой. Мне необходимо найти параметры (расход, температура, влажность вытяжного и приточного воздуха) при которых начнется обмерзание роторного теплоутилизатора.
К сожалению, я не смог найти ничего подобного. Как правило встречается технико-экономическое обоснование использование таких систем.
Может кому-нибудь встречались такие расчеты?
Скорее всего подобный расчет должен быть привязан к определенным моделям аппаратов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 25.2.2013, 1:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



С такой точно задачей не сталкивался. Но поскольку занимаюсь подобными конструкциями, могу посоветовать следующее. Момент начало обмерзания, а Вы задали именно такой вопрос, для роторного регенератора не будет отличаться от аналогичного параметра для противоточного теплообменника. То есть, если в конце теплого дутья удаляемый воздух на выходе из регенератора имеет температуру ниже 0С , будет обмерзание. При равенстве приточного и удаляемого потоков состояние удаляемого воздуха на выходе определяется соотношением Iудал.вых = Iудал.вх*(1-кпд)-Iприт.вх*кпд.
Значения энтальпий удаляемого комнатного воздуха Iудал.вх и наружного воздуха Iприт.вх Вы определите по диаграмме Меллера, зная их температуры и влажности. Далее следуя по диаграмме от точки состояния комнатного воздуха сначала вертикально вниз, а затем (вероятно это потребуется) вдоль линии насыщения, доходим до пересечения с найденной изоинтальпой. Если точка пересечения ниже 0С, то я Вас поздравляю. Оговорюсь только, что это примерный расчет. Во-первых, он не учитывает нестационарности реальных процессов. Он, например, не учитывает уноса капель потоком наружу. Но для технических расчетов подойдет. Другое дело, что достижение точки начала обмерзания в регенераторах, в отличие от противоточных теплообменников еще не означает выход аппарата из строя, нарушения его параметров. Я полагаю, Вас именно это волнует. Во-первых, процесс намерзания сопровождается процессом сублимации инея при холодном дутье. (Это, как сушка белья на морозе) Во-вторых, иней в рекуператре - это термическое сопротивление теплопередающей стенки. А в регенераторе - дополнительная поверхность и теплоемкая масса для теплопередачи. (Почувствуйте разницу!) Так что пока канал на перемерз полностью, ну Вы понимаете... Но вот приемлемых методов расчета, учитывающих эти процессы, мне найти не удалось.
Ну, а детальным исследованием этих интересных процессов, созданием методик расчета мне пока никого не удалось заинтересовать, а самому некогда. Может что-то и делалось в этом направлении, но мне не попадалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.2.2013, 2:04
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть программы расчёта фирм производителей. Пользуйтесь.
Выше много текста, но вот про вращение ротора забыто напрочь. Как и про изменяемую этого вращения скорость.
Расчёта "вручную" не найдёте

Добавлю. Ваш расчёт будет подходить именно к конкретной модели ротора. Так как много превходящих условий, отличающих один от другого - геометрия, плотность навивки, сам материал ленты, вид и степень гофрирования.

Если выполнен технико-экономический расчёт, то Вам просто не показывают первую часть, технические данные. Это просчитывается в первую очередь. Хотя и не доводится до потребителя, коим Вы тут и являетесь. За ненадобностью не доводится.

Если есть у Вас конкретная задача - давайте данные, я Вам прикину в программе что получается. Но повторю - это будет справедливо для конкретной модели и конкретных входящих данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 25.2.2013, 18:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



На практике, в серьезных системах для наших погод, тупо ставят байпас делающий на входе колеса +5С. И никаких проблем с обмерзанием rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.2.2013, 21:19
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А смысл тогда в рекуператоре, если входящую поднимать до +5, во-первых. И - всё замечательно, но это не маленький такой процент рециркуляции, во-вторых. То есть, ставим устройство, чтобы обеспечить 100% свежего воздуха, неслабо так вкладываемся, а затем количество свежего снижаем процентов до 30. Ещё доплатив за управляемый байпас.

Ну да, инженерненько так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 26.2.2013, 8:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Skaramush, какие варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.2.2013, 14:26
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В смысле проверить на риск или защищать от риска? Проверит - как писал, если есть модель (хотя бы размеры) ротора и исходные данные по удаляемому/подаваемому, могу прикинуть.
По защите - преднагрев. Но преднагрев именно при снижении наружной температуры ниже "заведомого риска" и до необходимо минимальной. Сохраняя КПД, насколько возможно и расходуя возможный минимум тепла.
Рециркуляция сразу сводит к нулю ценность и вообще необходимость рекуператора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 26.2.2013, 16:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Skaramush, расчетная наружная -39. До скольки будем преднагрев в роторном теплоутилизаторе делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 26.2.2013, 16:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Skaramush @ 25.2.2013, 22:19) *
А смысл тогда в рекуператоре, если входящую поднимать до +5, во-первых. И - всё замечательно, но это не маленький такой процент рециркуляции, во-вторых.

Ну это не для общеобменки, а для охлаждения технологии так делают. Соответственно объемы там бешеные и тепло таки беречь не нужно, а нужно отводить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.2.2013, 16:56
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ставьте гликолевый рекуператор. и все будет хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.2.2013, 17:20
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Gruz1709 @ 26.2.2013, 15:04) *
Skaramush, расчетная наружная -39. До скольки будем преднагрев в роторном теплоутилизаторе делать?


Наружная - понятно. Каковы параметры удаляемого?
И второе - подаём и удаляем равные количества?
Условно взяв 2000 кубов и параметры удаляемого 20 градусов и 30%, программа утверждает, что для указанного ротора риска обмерзания нет. Ротор в данном случае не гигроскопичный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Rex.jpg ( 88,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 26.2.2013, 18:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Помнится вот тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7547&st=280
уважаемый Skaramush выдал:
"Кхм...
А просто открыть оптимальные условия для жилых помещений - не судьба? 30% это нижняя допустимая граница."
Вот мне профану по рекуператорам интересно зачем в этом топике, он же приводит пример расчета при влажности 30 %...
Если вы такой принципиальный и правильный, то на мой вкус, логично приводить пример хотя бы для влажности в 40 %.
Пардон если я не прав. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.2.2013, 18:39
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ув. Losev, если Вы обратили внимание, несколько выше в тексте был вопрос о конкретных условиях и конкретных данных. Это во-первых.
Во-вторых, у меня и взята именно нижняя допустимая граница. Не ниже, если Вы не заметили.
Ну и в-третьих. Увы, но при таком наружном минусе (-39) влагосодержание подаваемого воздуха настолько мало, что у меня и по поводу 30% относительной влажности в удаляемом большие сомнения. Без доувлажнения.

А последнее... Процитирую сам себя, с выделением одного слова:

Цитата
Условно взяв 2000 кубов и параметры удаляемого 20 градусов и 30%


И теперь, возьмём условно 20 градусов и 40%

Снова без обмерзания ротора. /Ошибка. Обмерзание уже есть. Корректные данные ниже, извиняюсь за неточность/

P.S. проблемой может стать отнюдь не ротор, а обмерзание вытяжного вентилятора.

Сообщение отредактировал Skaramush - 27.2.2013, 12:21
Причина редактирования: Перепроверил данные

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Rex1.jpg ( 88,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 27.2.2013, 10:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Коллеги,
хочу поставить вопрос по другому.
Как рассчитывать основной теплообменник (стоящий после утилизатора). С какой температуры?
Есть ли какие нормы на этот случай?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2013, 11:32
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Норм встречать не доводилось. Если искать некий общий результат, то для блоков, обслуживающих помещения офисного типа (без особых теплоизбытков и с низким влагосодержанием воздуха) подбор при расчёте на -20 наружной давал порядка +7 после ротора. Прикинул сейчас для ротора и расходов, взятых выше - то же самое. При -30 падение до +3. При заданных -39 после ротора +0,3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 27.2.2013, 11:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Skaramush, Любопытно.
Давайте уточним условия.
4000 м.куб./час
наружная -39, влажность 85%.
греем до +20, влажность не регулируем.
на выходе из помещения +25, влажность 60%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2013, 12:12
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Данные для ротора при Ваших условиях такие (есть обмерзание):
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Rex3.jpg ( 88,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2013, 12:18
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Стоп. Приношу свои извинения. Есть обмерзание и в предпоследнем примере, перепроверил выход данных. Там где 40%.

А в Вашем конкретном случае, нижняя граница начала обмерзания это -10 градусов наружной температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 27.2.2013, 12:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Кстати ведь можно поставить два колеса. На первом вода конденсируется и увлажняет подаваемый воздух, ну а второе обеспечивает предподогрев чтобы избежать обмерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2013, 12:53
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет такого в расчёте, не дам вам ответа. Знаю, что на 400 кубов у литовцев такая установка есть. Но тут серьёзное препятствие. Даже два. Возрастание сопротивления и реактивный взлёт стоимости установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.2.2013, 12:56
Сообщение #21


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(daddym @ 27.2.2013, 10:46) *
Кстати ведь можно поставить два колеса. На первом вода конденсируется и увлажняет подаваемый воздух, ну а второе обеспечивает предподогрев чтобы избежать обмерзания.

А вот надо попросить Skaramush просчитать этот вариант.
По моему может сработать. blink.gif Процесс как бы обогнет фи 100%. не пересекая ее.
Кстатии програмка эта не фирмы Клигенбург?

Сообщение отредактировал JJJJ - 27.2.2013, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 27.2.2013, 13:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Для Skaramush
"подбор при расчёте на -20 наружной давал порядка +7 после ротора. Прикинул сейчас для ротора и расходов, взятых выше - то же самое. При -30 падение до +3. При заданных -39 после ротора +0,3."

Тогда, если я рассчитываю приточную установку на -20, то основной теплообменник я должен считать с +7 до, например, + 18?
Думаю, что неправильно. Вытяжной воздух будет иметь минусовые температуры и будет иметь место процесс обмерзания, следовательно, скорость вращения меньше, приточный воздух будет иметь температуру существенно меньше +7.
Эта проблема не только роторного, а всех утилизаторов.
Раньше была норма основной теплообменник рассчитывать без учета утилизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.2.2013, 13:12
Сообщение #23


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Раньше и теплоутилизаторов таких не было.
Утилизирует немного ну и хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2013, 13:39
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(JJJJ @ 27.2.2013, 11:56) *
А вот надо попросить Skaramush просчитать этот вариант.
По моему может сработать. blink.gif Процесс как бы обогнет фи 100%. не пересекая ее.
Кстатии програмка эта не фирмы Клигенбург?


Нет, не Клингенбург, Рекуператор. Итальянцы.
Сработать может и для пластинчатых варианты расчёта есть без проблем. А вот роторы... Как писал, опасаюсь что всё упрётся в стоимость. Сам по себе ротор втрое дороже пластинчатого. А тут - два. Плюс немалый вес добавится в агрегат, тоже проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2013, 13:46
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Московко Ю.Г. @ 27.2.2013, 12:09) *
Для Skaramush
"подбор при расчёте на -20 наружной давал порядка +7 после ротора. Прикинул сейчас для ротора и расходов, взятых выше - то же самое. При -30 падение до +3. При заданных -39 после ротора +0,3."

Тогда, если я рассчитываю приточную установку на -20, то основной теплообменник я должен считать с +7 до, например, + 18?
Думаю, что неправильно. Вытяжной воздух будет иметь минусовые температуры и будет иметь место процесс обмерзания, следовательно, скорость вращения меньше, приточный воздух будет иметь температуру существенно меньше +7.
Эта проблема не только роторного, а всех утилизаторов.
Раньше была норма основной теплообменник рассчитывать без учета утилизации.


Я бы сказал, всегда надо просчитывать с учётом параметров удаляемого воздуха. Не случайны "оговорки" у скандинавов о граничных значениях относительной влажности удаляемого воздуха. Именно удаляемого. Так как "не так страшен минус, как много влаги".
Условие предусматривать нагреватель без учёта утилизации, по моему, имеет право на жизнь, так как перекрывает варианты работы байпаса у пластинчатого и полной остановки ротора. А так как такие ситуации не исключаются - значит надо предусматривать.

Цитата(JJJJ @ 27.2.2013, 12:12) *
Раньше и теплоутилизаторов таких не было.
Утилизирует немного ну и хорошо.


Не было. Я на первых курсах института застал эксперименты с роторами из реек и плёнки для теплиц. Не так долог век утилизации в вентсистемах, всё ещё только нарабатывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 27.2.2013, 14:02
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Для Skaramush
Проблема в том, что нет нормы, поэтому кто-во что горазд.
Возвращаясь к примеру -20...+7.
Недобросовестные или непонимающие сути менеджеры дают мощность основного нагревателя, например 10кВт.
Более добросовестные (если не учитывать утилизацию)- (20+18)/(18-7)10=34,5 кВт.
Это два крайних варианта, остальные находятся внутри этого диапазона.
Естественно Заказчик выберет установку с 10 кВт.
Но ему никто не объяснит последующий шлейф проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2013, 15:15
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как сказать. Если будет указано "Рабочая мощность нагревателя 10 кВт" с примечанием "пиковая аварийная" до 34,5 кВт, то, как говорится, возможны варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helland
сообщение 27.2.2013, 15:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009



Правильный подбор установок с требуемым коэфициентом утилизации - довольно интерестная тема. Общая идея подбора утилизатора состоит в том что бы верно определиться с параметрами воздушных потоков (от их выбора зависит коэффициент утилизации, а следовательно и поверхность теплообмена). Не следут думать что чем выше коэффициент утилизации - тем наилучший вариант установки мы подобрали. От принятых расчетных параметров наружного и вытяжного воздуха - зависит до какой темературы мы можем охладить вытяжной воздух что бы не было проблем с обмерзанием, а следовательно этим и ограничиваеться коэффициент утилициции.
Для решения проблемы обмерзания используются, как правило, способы: пред подогрев наружного воздуха, либо сокращения поверхности теплообмена.

Это не касаясь режима работы установки в режиме оттаивания теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.2.2013, 18:23
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Skaramush @ 26.2.2013, 21:20) *
Наружная - понятно. Каковы параметры удаляемого?
И второе - подаём и удаляем равные количества?
Условно взяв 2000 кубов и параметры удаляемого 20 градусов и 30%, программа утверждает, что для указанного ротора риска обмерзания нет. Ротор в данном случае не гигроскопичный.

врёт программа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.2.2013, 21:53
Сообщение #30


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Допускаю. Потому как для 40% обмерзание, процент не указан. А количество конденсата близкое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных