Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Контроллер Siemens, Необходима помощь в подборе
StaZZzz
сообщение 25.2.2013, 9:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176907



Здравствуйте, товарищи. При автоматизации здания столкнулся с выбором контроллера Siemens, с которым не приходилось видеться.

В общем 10 этажей. На каждом по:
25 DI
12 DO
5 CI

Программисты посоветовали на каждом этаже располагать модули, а в итоге в отдельном помещении щит с контроллером.

Важно чтобы был ET 200M.

Сможет кто состав подсказать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lclscm
сообщение 25.2.2013, 11:04
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173826



Парочки PXC100-E.D с соответствующей модульной периферией хватит, ЕТ200М это из другой оперы и немного устарелое решение)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 25.2.2013, 11:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(StaZZzz @ 25.2.2013, 10:55) *
Здравствуйте, товарищи. При автоматизации здания столкнулся с выбором контроллера Siemens, с которым не приходилось видеться.

В общем 10 этажей. На каждом по:
25 DI
12 DO
5 CI

Программисты посоветовали на каждом этаже располагать модули, а в итоге в отдельном помещении щит с контроллером.

Важно чтобы был ET 200M.

Сможет кто состав подсказать ?

тогда применяйте s-1200, а в качестве периферии ET200S...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StaZZzz
сообщение 25.2.2013, 11:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176907



Цитата(zadvor @ 25.2.2013, 12:12) *
тогда применяйте s-1200, а в качестве периферии ET200S...


Боюсь не получится переубедить заказчика. Он хочет S7-300 с ET-200M, если возможно по количеству сигналов помодульно описать и, кстати говоря, что будет дешевле: так как при данной ситуации или с PXC100-E.D ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 25.2.2013, 11:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(StaZZzz @ 25.2.2013, 12:20) *
Боюсь не получится переубедить заказчика. Он хочет S7-300 с ET-200M, если возможно по количеству сигналов помодульно описать и, кстати говоря, что будет дешевле: так как при данной ситуации или с PXC100-E.D ?

про PXC100 на индастри майл пишут - PXC100-E.D - Automation station BACnet/IP, with up to 200 data points Цена по прейскуранту 2.897,23 EUR
про s-1200 там же - SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1214C DC/DC/RLY, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 14 DI =24 В; 10 DO РЕЛЕ 2 A; 2 AI =0 - 10 В, Цена по прейскуранту 319,06 EUR
про s7-300 (ну к примеру 315) - SIMATIC S7-300, ЦПУ CPU 315-2 PN/DP, 384 КБАЙТ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 1. ИНТЕРФЕЙС MPI/DP 12 МБИТ/С, 2. ИНТЕРФЕЙС ETHERNET PROFINET, Цена по прейскуранту 2.060,64 EUR
периферию сами посчитайте - короче Вам решать. Я бы не стал в таких простых задачах 300тый применять....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VadimNN
сообщение 25.2.2013, 14:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 16.6.2011
Пользователь №: 112102



Цитата(StaZZzz @ 25.2.2013, 10:55) *
Здравствуйте, товарищи. При автоматизации здания столкнулся с выбором контроллера Siemens, с которым не приходилось видеться.

В общем 10 этажей. На каждом по:
25 DI
12 DO
5 CI

Программисты посоветовали на каждом этаже располагать модули, а в итоге в отдельном помещении щит с контроллером.

Важно чтобы был ET 200M.

Сможет кто состав подсказать ?

Тут подскажут http://www.iadt.siemens.ru/
качественно и бесплатно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 26.2.2013, 7:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(zadvor @ 25.2.2013, 14:37) *
периферию сами посчитайте - короче Вам решать. Я бы не стал в таких простых задачах 300тый применять....

Согласен с коллегой. Если принципиально хотите использовать серию Simatic, то для вашей задачи S7-1200 самый оптимальный вариант с точки зрения функционала и стоимости. Для таких простых задачах действительно нет необходимости применять серию S7-300.
Впрочем решать вам. Удачи!!! cool.gif

Сообщение отредактировал marhan - 26.2.2013, 7:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных