Я делал. Технологи должны дать кратность при аварии (утечка водорода), или дать объем поступающего водорода в помещении, на основании него считаем воздух с целью не превышения нижнего концентрационого порога вспышки. А зачем вытяжка с резервным вентилятором? Вы ДУ тоже резервируете? Объясню суть вопроса, как правило такая кратность 3-5 (не помню точно), а аварийная 10-15 (идет по расчету), такую разницу в воздухообмене частотником на установках не загнать. + из практики если аварийная вытяжка делается 2/3 из верхней и 1/3 из нижней зоны, то такую лучше делать из нижней и верхеней зоны пополам, так как: 1. Пары кислот тяжелые и скапливаются на отм. пола. 2. В таких помещениях водяное отопление запрещено и топимся воздухом (электричеством редко), а теплый приточный воздух будет скапливаться с верху, + струи у нас мало кто из опытных спецов сейчас считает, думаю вы тоже не будете.
+ посмотрите категорийность взрывозащищенности установок, их в России нормально делает пару фирм, кто-то с Владимира (или откудо то от туда, не помню) и Веза, стоит на моем объекте. Европейцы такой штучный товар в России не сертифицируют под эту категорию... Там как то 2С Т1 не помню точно, года два-три назад было...
Так что делайте выводы.
+ если зарядная не на чердаке, то: 1. не забудьте сделать там легкосбрасываемые конструкции... 2.Потолок водородо не проницаемый!
|