Добрый день, коллеги.
В текущий момент занимаюсь проектированием коммерческого узла учета питьевой воды с совмещенным пожарным водопроводом. Внешний вид выложил в файл.

1. Согласно ПП №167:
Цитата
32. Абонент обеспечивает учет полученной питьевой воды и сбрасываемых сточных вод.
Положение настоящего пункта не распространяется на сети и системы, используемые только для целей пожаротушения (наружные и внутренние установки, системы автоматического пожаротушения), водоснабжение которых может обеспечиваться, минуя средства измерения.


2. Согласно СНиП 2.04.01-85*:
Цитата
Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется


Но так как водопровод является совмещенным, то в этом случае куда установить расходомер для измерения потребляемой воды? И какой стандарт или нормы дает на это четкое разъяснение? В ПП №167 сказано, что может не устанавливаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 25.2.2013, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Чтобы обеспечить точность учета счетчик воды расчитывают на хозпитьевые нужды. Пожарный режим эти счетчики как правило не обеспечивают. Поэтому лучший вариант поставить байпас мимо счетчика с электроприводной задвижкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.2.2013, 12:24
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Или комбинированный водомер типа этих -
http://atries.ru/kvm
http://www.specarmatura.ru/e-store/xml_cat...SECTION_ID=5981

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Las Vegas
сообщение 25.2.2013, 12:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575



эм... а почему не поставить обычный узел по ЦИРВ 02А.00.00.00 например лист 46, 47???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shikabu
сообщение 25.2.2013, 13:38
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.12.2012
Из: Sterlitamak
Пользователь №: 175583



Ну с прибором как таковым я определился - электромагнитный расходомер.
А вот вариант установки - как лучше сделать.

Ниже прикрепил вариант №2, меня устраивают оба варианта.
Просто хочется узнать кто считает какой вариант правильнее?

То есть, если установить по второму варианту, вдруг случись пожар, нужно будет спускаться в подвал открывать задвижку на пожарный водопровод и закрывать задвижку на счетчик, открывать задвижку на байпасе...Установка электрозадвижек в такой ситуации мне кажется нецелесообразным.
Может я не так все рассудил (конечно же я понимаю, что по нормам задвижка на пожарный водовод должна быть всегда открыта, но соблюдается это не всегда).

А также если устанавливать электрозадвижки то необходимо ставить на байпасе и перед счетчиком как я понимаю?

Сообщение отредактировал shikabu - 25.2.2013, 13:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 115,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.2.2013, 14:01
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



пп. 11.7 СНиП 2.04.01-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shikabu
сообщение 26.2.2013, 5:47
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.12.2012
Из: Sterlitamak
Пользователь №: 175583



Serg Ivanov, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 20:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных