Ну с прибором как таковым я определился - электромагнитный расходомер.
А вот вариант установки - как лучше сделать.
Ниже прикрепил вариант №2, меня устраивают оба варианта.
Просто хочется узнать кто считает какой вариант правильнее?
То есть, если установить по второму варианту, вдруг случись пожар, нужно будет спускаться в подвал открывать задвижку на пожарный водопровод и закрывать задвижку на счетчик, открывать задвижку на байпасе...Установка электрозадвижек в такой ситуации мне кажется нецелесообразным.
Может я не так все рассудил (конечно же я понимаю, что по нормам задвижка на пожарный водовод должна быть всегда открыта, но соблюдается это не всегда).
А также если устанавливать электрозадвижки то необходимо ставить на байпасе и перед счетчиком как я понимаю?
Сообщение отредактировал shikabu - 25.2.2013, 13:46