Нам пришлось менять, т.к. отсутствовал автоматический розжиг, два последовательно расположенных эмк, опрессовка и т.д. Расход воды через котел не изменился, да и "для котлов с температурой воды 115 °С и ниже при понижении давления воды за котлом и уменьшении расхода воды через котел автоматическое прекращение подачи топлива к горелкам не предусматривается", а вот давление на выходе из котла может и уменьшиться. В нашем случае такого не случилось, т.к. де-факто котел уже несколько лет работал в режиме 115. На данный момент уставки мин/макс - 4/8 кгс/см2. Рабочее давление 5-6. Удачи!
|