Здравствуйте!

Любопытно, бывают ли водоподогреватели с пластинами из латуни?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taboshar
сообщение 27.2.2013, 17:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12917



Не встречал. Бывает нержавейка разных типов, титан, спецсплавы повышенной коррозионностойкости. А зачем латунь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.2.2013, 17:38
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Просто интересно.

Это сейчас кожухотрубные водоподогреватели с трубками из нержавейки - в порядке вещей. Ведь раньше можно было встретить только с латунными.

А вот о пластинах из латуни почему-то даже "не слышно"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plazmatik
сообщение 12.3.2013, 23:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182675



Цитата(tiptop @ 27.2.2013, 18:38) *
Просто интересно.

Это сейчас кожухотрубные водоподогреватели с трубками из нержавейки - в порядке вещей. Ведь раньше можно было встретить только с латунными.

А вот о пластинах из латуни почему-то даже "не слышно"...

не с латунными а смедными, не путай божий дар с яичницей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.3.2013, 6:02
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вот, сам нашёл ответ:

Цитата
латунь при определенных условиях подвержена обесценкиванию даже в пресной воде. Не вдаваясь в описание этих условий, следует отметить, что они почти всегда создаются в теплообменниках, применяемых в отоплении и горячем водоснабжении, и тогда, во-первых, цинк попадает в воду горячего водоснабжения, а во-вторых, происходит разрушение стенок труб, что приводит к отказу по критерию "взаимопроникновение сред". Если же в некоторых случаях эти условия не создаются, то усиливается влияние другого отрицательного фактора - образование накипи и иных отложений на стенках труб, что, в свою очередь, приводит к потере работоспособности аппаратов, но уже по критерию "тепловая эффективность"


Барон В.Г., Тонкостенные кожухотрубные теплообменные аппараты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.3.2013, 7:25
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Главное даже не это.

Латунь - достаточно мягкий материал; тонкие пластины и места их соединений банально не выдержат механических нагрузок (давление).
Делать их толстыми - нет смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 11:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных