|
  |
Дренаж теплого пола и системы отопления, Отсутствие дренажа теплого пола и системы отопления |
|
|
|
25.2.2013, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915

|
Добрый день! Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, на какие пункты нормативной документации сослаться, чтобы потребовать выполнение дренажа (опорожнения) трубопроводов системы отопления, проложенных лучевой разводкой от коллекторов к радиаторам, и трубопроводов теплых полов? Данные системы выполнены в детском саде и школе. Расчетная температура - минус 46 град.С! Выходит, что система полностью не дренируется! Ссылался на п.9.2.4 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок": На каждом горизонтальном участке в нижней точке необходимо установить дренажное устройство. Это же прописано и в СНиП по проектированию. Ответ последовал такой:"Согласно п.6.4.10 СП 60.13130.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - Актуализированная редакция" : в горизонтальных системах необходимо предусматривать устройства для их опорожнения; в системах с трубопроводами из полимерных труб допускается использовать продувку системы сжатым воздухом". Проверил СП - всё так! И написал же кто-то такую чушь!!! Это же недопустимо, тем более для районов Крайнего Севера! Прошу Вас помочь мне с обоснованием!
|
|
|
|
|
25.2.2013, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
А вы как себе представляете дренаж теплых полов?
|
|
|
|
|
25.2.2013, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Валентин511 @ 25.2.2013, 14:40)  Ответ последовал такой:"Согласно п.6.4.10 СП 60.13130.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - Актуализированная редакция" : в горизонтальных системах необходимо предусматривать устройства для их опорожнения; в системах с трубопроводами из полимерных труб допускается использовать продувку системы сжатым воздухом". Проверил СП - всё так! И написал же кто-то такую чушь!!! Все верно! И вовсе не чушь! В системах (принудительных)с трубопроводами из полимерных труб ,самотеком(не, самотеком вот это-чушь!!!) вряд ли весь теплоноситель опорожнится!!
|
|
|
|
|
25.2.2013, 14:56
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915

|
А как вы думаете, что будет с системой отопления и теплыми полами, например, при отключении котельной в зимний период или при отключении здания для аварийных работ на 2-3 дня, при температуре наружного воздуха минус 30-40 град С!!! СНиП 2.04.05-91 гласит:
3.37. В системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения: в зданиях с числом этажей 4 и более, в системах отопления с нижней разводкой в зданиях 2 этажа и более и на лестничных клетках независимо от этажности здания. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со штуцерами для присоединения шлангов. Арматуру и дренажные устройства, как правило, не следует размещать в подпольных каналах.
Примечание. В горизонтальных системах отопления следует предусматривать устройства для их опорожнения на каждом этаже здания с любым числом этажей.
|
|
|
|
|
25.2.2013, 15:01
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915

|
Цитата(Anatol @ 25.2.2013, 17:52)  Все верно! И вовсе не чушь! В системах (принудительных)с трубопроводами из полимерных труб ,самотеком(не, самотеком вот это-чушь!!!) вряд ли весь теплоноситель опорожнится!! На практике - это утопия! Какое количество времени, персонала, приспособлений и пр. понадобится для выполнения продувки для опорожнения?
|
|
|
|
|
25.2.2013, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
То есть, теплый пол, вы разрисуйте змейку на листе, и подумайте куда ставить надо будет спускники, у вас получится что на каждой петле нужен спускник, Петля допустим делается через 80 мм, ширина комнаты 5 метров, то есть около 60 дренажных узлов с соблюдением наклонов из СНиП? Либо пол делать с уклоном по ширине
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.2.2013, 15:36
|
|
|
|
|
25.2.2013, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Валентин511 @ 25.2.2013, 14:56)  А как вы думаете, что будет с системой отопления и теплыми полами, например, при отключении котельной в зимний период или при отключении здания для аварийных работ на 2-3 дня, при температуре наружного воздуха минус 30-40 градС!!! Если думать долго и добросовестно, то в конце-концов поймёшь, что нужно же ещё что-то и сделать.
Если уж.....нельзя было, обойтись без ВТП в таких условиях как Ваши - надо было, действительно с начало подумать! Парочку советов: 1.Кабель нагревательный саморегулирующийся-саморегулирующийся кабель представляет собой нагревательный элемент, электрическое сопротивление которого зависит от температуры окружающей среды. Чем температура ниже, тем ниже сопротивление кабеля и большее количество тепла он выделяет.
2.независимой схеме с применением пластинчатого теплообменника. 3.Включение в схему электрических котлов до....грева. Цитата На практике - это утопия! Какое количество времени, персонала, приспособлений и пр. понадобится для выполнения продувки для опорожнения? Уход от реальности - это бег по замкнутому кругу... А если совсем подумать, серьезна, лучше и надежней компрессора (компрессорную комнату с трубопроводом из ППР по этажам и стационарного "уже".....подключения сжатым воздухом к коллекторам ВТП через вот такую детальку.....) не придумаешь!!
Сообщение отредактировал Anatol - 25.2.2013, 23:53
|
|
|
|
|
26.2.2013, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Цитата(Валентин511 @ 25.2.2013, 15:56)  СНиП 2.04.05-91 гласит:.... А вы имеете право ссылаться на СНиП 2.04.05-91? Меня вот экспертиза посылала, если я на него указываю, к СНиП 41-01-2003, а с этого года на СП 60.13330.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135

|
Цитата(alexius_sev @ 25.2.2013, 16:34)  То есть, теплый пол, вы разрисуйте змейку на листе, и подумайте куда ставить надо будет спускники, у вас получится что на каждой петле нужен спускник, Петля допустим делается через 80 мм, ширина комнаты 5 метров, то есть около 60 дренажных узлов с соблюдением наклонов из СНиП? Либо пол делать с уклоном по ширине Если такая проблема есть, то систему заполняют незамерзающей жидкостью, или коллекторы делают под потолком нижнего этажа, чтобы можно было слить какой-то объем самотеком. Полное опорожнение системы невозможно - какое-то количество там останется. Даже при продувке системы. Но эти остатки уже не повредят системе.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 12:26
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915

|
Цитата(alexius_sev @ 25.2.2013, 18:34)  То есть, теплый пол, вы разрисуйте змейку на листе, и подумайте куда ставить надо будет спускники, у вас получится что на каждой петле нужен спускник, Петля допустим делается через 80 мм, ширина комнаты 5 метров, то есть около 60 дренажных узлов с соблюдением наклонов из СНиП? Либо пол делать с уклоном по ширине В групповой 3 контура, следовательно, можно было предусмотреть всего 6 дренажных вентилей и выполнить при монтаже необходимый минимальный уклон в сторону слива (в сторону коллектора, а коллектор разместить в цокольном этаже). Я думаю так можно разрешить данный вопрос. [quote name='Anatol' date='26.2.2013, 2:41' post='871067'] Если думать долго и добросовестно, то в конце-концов поймёшь, что нужно же ещё что-то и сделать.
Если уж.....нельзя было, обойтись без ВТП в таких условиях как Ваши - надо было, действительно с начало подумать! Спасибо Вам за дельные практические советы! Плохо только что в новом СП не прописаны такие требования (предусмотреть исключение возможности замерзания трубопроводов системы отопления и обязательный дренаж, хотя бы для северных условий).
Сообщение отредактировал Валентин511 - 26.2.2013, 12:23
|
|
|
|
|
26.2.2013, 12:34
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915

|
Abil, спасибо за ответ! Я тоже сторонник установки коллекторов теплых полов этажом ниже, что позволяет выполнить обычное дренирование (при выполнении уклонов). Как вы считаете, специалисты?
Аналогично поступить и с коллекторами системы отопления с лучевой подпольной разводкой. Согласны?
|
|
|
|
|
26.2.2013, 13:33
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183116

|
да в общем то - самый простой вариант - действительно - коллектора всегда "собирать" этажом ниже. . Ну и "в большом хозяйстве" малюпусенький компрессор с ресивером литров на 20 - всегда пригодится (не дорого - и можно по этажам таскать). Мало ли чего "выдувать" прийдется.
|
|
|
|
|
26.2.2013, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2012
Пользователь №: 148915

|
Нет, дренаж теплого пола, как я писал выше не выполнить! Тогда остается только выдувать компрессором. А с системы отопления дренировать воду можно, установив коллекторы этажом ниже. Цитата(Valabuev @ 26.2.2013, 16:33)  да в общем то - самый простой вариант - действительно - коллектора всегда "собирать" этажом ниже. . Ну и "в большом хозяйстве" малюпусенький компрессор с ресивером литров на 20 - всегда пригодится (не дорого - и можно по этажам таскать). Мало ли чего "выдувать" прийдется. Согласен. Иначе с теплых полов дренирование не выполнить. Всем большое спасибо за ответы. Если у кого-то будут еще какие-то идеи по опорожнению трубопроводов теплого пола, пишите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Валентин511 - 26.2.2013, 13:38
|
|
|
|
|
26.2.2013, 19:54
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Valabuev @ 26.2.2013, 14:33)  да в общем то - самый простой вариант - действительно - коллектора всегда "собирать" этажом ниже. Не сильно ниже - лучше бы под потолком предыдущего этажа. Может статься так, что циркуляционного напора не хватит, чтобы выгнать воздух из труб тёплого пола. Замучаетесь запускать систему.
|
|
|
|
|
2.3.2013, 17:56
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2013
Пользователь №: 183116

|
Цитата(Alex_ @ 26.2.2013, 20:54)  Не сильно ниже - лучше бы под потолком предыдущего этажа. Может статься так, что циркуляционного напора не хватит, чтобы выгнать воздух из труб тёплого пола. Замучаетесь запускать систему. воздухоотводчики ни кто не отменял.
|
|
|
|
|
2.3.2013, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Valabuev @ 2.3.2013, 17:56)  воздухоотводчики ни кто не отменял. Вы лично запускали систему ВТП ,более-менее приличную??Вы что.... серьёзна надеетесь на "воздухоотводчики"?! Вам плохого не посоветовали!! Цитата(Alex_ @ 26.2.2013, 19:54)  Замучаетесь запускать систему.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|