Avenoir
сообщение 25.2.2013, 16:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2012
Пользователь №: 144954



Здравствуйте уважаемые специалисты!
Возникла проблема:
необходимо теплоизолировать емкость, представляющую собой подземный резервуар. Емкость круглая в плане. Теплозолировать необходимо снаружи, естественно.
Через некоторое время после монтажа емкости планируется выполнить в ней отверстие.
Рассмотрели варианты:
а) минплита - сразу мимо - т.к. гигроскопична
б) пенополистирол - низкая прочность на изгиб - вряд ли им получится плотно "обтянуть" круглую емкость
в) напыляемый пенополиуретан - все неплохо, но горюч. А, напомню, через некоторое время в емкости планируется выполнить отверстие - боимся, что, в случае выделения теплоты при резке металла, теплоизоляция поплавится или сгорит

Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 16:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Ну вспененный каучук? Правда он трудногорюч Г1 вроде. (K-Flex и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 25.2.2013, 16:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Avenoir @ 25.2.2013, 17:27) *
в) напыляемый пенополиуретан - все неплохо, но горюч. А, напомню, через некоторое время в емкости планируется выполнить отверстие - боимся, что, в случае выделения теплоты при резке металла, теплоизоляция поплавится или сгорит

По моему зря отбраваете вариант. Насколько я понимаю он не поддерживает горение. Очистили место резки, вырезали, приварили и снова запенили.
Еще вот тут посмотрите

Правда , как вы сделаете гидроизоляцию не представляю smile.gif

Сообщение отредактировал Ernestas - 25.2.2013, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Avenoir
сообщение 25.2.2013, 16:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2012
Пользователь №: 144954



to Ernestas
Вопрос: А насколько необходимо делать гидроизоляцию вспененного ППУ? Разве он сам по себе не работает в качестве гидроизоляционного материала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных