> Как можно организовать систему хоз-питья на не большом объекте!
EDgara
сообщение 26.2.2013, 12:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023



Ведется проект электроподстанции, размер площадки 200*150м, в разделе ВК и пожаротушения предусматриваю следующее:
1. На тер. ПС проект. арт. скважина и два резервуара противопожарного запаса
2. Проектирую НС, в которой планирую размещ. пож насосы для наружного пожаротушения зданий и трансформаторов (расход 100л/с) забор воды из резервуаров, тр-д низкого давления
3. На тер. ПС есть здания которые нужно подключить к хоз-питью. Проектирую сеть хоз-питьевого водопровода.
И вот тут вопросик:
Использовать сеть противопожарного тр-да и резервуары не могу, также как и насосы, так как расходы и обмен воды в резервуарах в течении 48 часов не будет, расход на хоз-питье прибл. 1 л/с. Планирую делать следующее: установить в НС накоп. емкость, которая будет пополн из арт. скважины, после накопит. емкости устанавл. насосы (1 раб. 1 рез.) и подавать воду в отд. сеть хоз-питья (кольцевая), т.к. использовать тр-д пожаротушения невозможно. Правильны ли мои мысли? Или есть какие-то другие схемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 27.2.2013, 7:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Ага.Все норм,только возможно появится узел очистки воды или лампочка на хоз-питье,см.анализы,а всего одна скважина?Можно поставить в скважину насос с частотным регулированием, в насосную мембранный бак на 200л, и так обеспечивать хоз питье. Систем множество,к примеру сейчас делаю хоз-питье и противопож. от водонапорной башни(конечно все зависит от условий)-не нужны резервуары, круглосуточные сетевые насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EDgara
сообщение 27.2.2013, 9:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023



Цитата(Marsel84 @ 27.2.2013, 6:35) *
Ага.Все норм,только возможно появится узел очистки воды или лампочка на хоз-питье,см.анализы,а всего одна скважина?Можно поставить в скважину насос с частотным регулированием, в насосную мембранный бак на 200л, и так обеспечивать хоз питье. Систем множество,к примеру сейчас делаю хоз-питье и противопож. от водонапорной башни(конечно все зависит от условий)-не нужны резервуары, круглосуточные сетевые насосы.


Выбрал схему с мембранным баком.
У меня где-то будет около 1,2м3/сут. Думаю поставить бак на литров 300! Нормально будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 27.2.2013, 9:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



Нормально,насос реже включаться будет,но лучше посчитать бак,расчет есть в СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EDgara
сообщение 27.2.2013, 11:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023



Цитата(Marsel84 @ 27.2.2013, 8:42) *
Нормально,насос реже включаться будет,но лучше посчитать бак,расчет есть в СНиП.


Пункт не укажите?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 27.2.2013, 12:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



СНиП 2.04.01-85 п.13.Запасные и регулирующие емкости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EDgara
сообщение 27.2.2013, 13:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171023



Цитата(Marsel84 @ 27.2.2013, 11:37) *
СНиП 2.04.01-85 п.13.Запасные и регулирующие емкости


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных