> Объединенный производственно-противопожарный водопровод
Lotanarie
сообщение 27.2.2013, 10:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 9.7.2012
Из: Москва
Пользователь №: 156060



Здравствуйте. Проектирую внутренние сети здания гаража. Был принят производственно-противопожарный водопровод. По расчету диаметр труб для противопожарного водопровода 65 мм. Итак, вопросы:
1) Могу ли я сделать ввод в здание диаметром 65 мм для объединенного производственно-противопожарного водопровода? Смутил пункт в СНиП 2.04.02-84 п. 8.46 "Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в сельских населенных пунктах — не менее 75 мм".
2) Если ввод могу сделать 65 мм, то наружные сети все равно надо будет тянуть диаметром 100 мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 31)
Ferdipendoz
сообщение 9.12.2017, 14:12
Сообщение #31


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(tayler @ 9.12.2017, 11:47) *
Перечитал все - ответа нет, одна болтовня. Дак какой же должен быть диаметр ввода? Если не вдаваться в подробности, то диаметр ввода стоит принимать не менее Ду100 или к вводу в здание пункт отношения никакого не имеет???? Не уж то нет специалистов осведомленных в данном вопросе наверняка??

Какой ответ вам ещё нужен? На вводе гидранты не ставятся, ввод делается по СП 30, не по 31, данный пункт неприменим здесь.
Диаметр ввода назначайте по результатам расчёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.12.2017, 11:27
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9592
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tayler @ 9.12.2017, 9:47) *
Перечитал все - ответа нет, одна болтовня. Дак какой же должен быть диаметр ввода? Если не вдаваться в подробности, то диаметр ввода стоит принимать не менее Ду100 или к вводу в здание пункт отношения никакого не имеет???? Не уж то нет специалистов осведомленных в данном вопросе наверняка??

По расчёту потерь напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 21:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных