Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объединение вентиляции стояка Канализации с общей вентиляцией, Возможно ли это?
alexhorse
сообщение 27.2.2013, 17:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Здравствуйте. Возможно ли (каким образом, из каких материалов) объединить выше перекрытия последнего этажа вентиляцию от стояка канализации с вентканалами? Разрешено ли это нормами? Если да - как лучше выполнить? Если нет - объединяются ли все стояки в один перед выходом выше кровли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.2.2013, 17:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



1. нет
2. можна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 27.2.2013, 18:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(Dima_UA @ 27.2.2013, 17:21) *
1. нет
2. можна

1. первый вопрос конечно - это я надеялся на "мало ли" =) каким пунктом СНиП или Санпин это регламентируется?
2. есть ли пример (из книги, СНиПа и т.д.) как объединять если стояки разрозненно выходят по пятну перекрытия. 4 пары с немалым расстоянием друг от друга? Не вижу смысла делать 4 отверстия в кровле (2-скатная, стропила, металлочерепица).
Как их лучше объединить в 1 или 2 выхода? Стояки - ПВХ 110мм.
3. Можно ли использовать такие же трубы в системе их соединения в одну-две и такими же трубами (ПВХ) выводить выше кровли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 27.2.2013, 18:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



Цитата(Dima_UA @ 27.2.2013, 17:21) *
1. нет
2. можна

погодите! а как же пункт СНиП 2.04.01-85*
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ........................................... 0,5
" эксплуатируемой кровли ............................ 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ..... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.2.2013, 22:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



капец...а как трудно прочитать следующих 2 пункта....

17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 28.2.2013, 4:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(alexhorse @ 27.2.2013, 21:16) *
Здравствуйте. Возможно ли (каким образом, из каких материалов) объединить выше перекрытия последнего этажа вентиляцию от стояка канализации с вентканалами? Разрешено ли это нормами? Если да - как лучше выполнить?

За одну такую идею надо бить по голове. Сильно и больно.
Там конденсат стекает. И далеко не стерильный.
И опрокинутую вентиляцию ни разу не видели? Когда в отдельно взятой квартире она не вытягивает, а наоборот задувает.
При нынешних плотно запакованных окнах и поголовном отсутствии приточки это встречается повсеместно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexhorse
сообщение 28.2.2013, 11:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39147



1. bang.gif бью...
2. согласен, согласен, согласен.
Благодарю за дельные советы.

Как я понимаю - вариант с воздушным клапаном возможен, чтоб не выводить выше кровли? Как регламентируются не вентилируемые стояки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.2.2013, 11:51
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexhorse @ 28.2.2013, 12:46) *
Как я понимаю - вариант с воздушным клапаном возможен, чтоб не выводить выше кровли? Как регламентируются не вентилируемые стояки?

Расчетом регламентируется.
Клапаны не обеспечивают вентиляции сети, а она должна быть (см. выше).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 11:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных