СНиП 2.04.03-85 9.8. Для коллекторов и сетей безнапорной и напорной канализации надлежит принимать все виды труб с учетом назначения трубопроводов, требуемой прочности труб, компенсационной способности стыков, а также результатов технико-экономических расчетов, при этом глубина заложения всех видов труб в любых грунтах не нормируется. 9.11. Проектирование напорных трубопроводов следует производить согласно СНиП 2.04.02-84.
посмотрев раздел снипа 2.04.02-84 о сейсмике, ничего там про основания нет, трубы принимать по п.8.21, остальное смотреть раздел 8. Выходит основание надо принимать как для несейсмических районов.
|