Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СП 7.13130.2013
Август
сообщение 3.7.2013, 11:05
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(Proektiro @ 3.7.2013, 11:16) *
это морозостойкие клапана, их створки специально обрабатывают чем то, и они не примерзают (позвоните производителю он все расскажет)

неужели все кто проектирует противодымную вентиляцию использую специальные морозостойкие клапана?
не ради рекламы, производителя подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sebastian
сообщение 3.7.2013, 11:35
Сообщение #122





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2011
Пользователь №: 100233



Цитата(silent @ 2.7.2013, 23:52) *
П.7.2

Да, после этой фразы идет двоеточие и перечисление вариантов
под которые мой зал не подходит. И вообще не понятно как его делать из огромного зала 50м высотой!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 3.7.2013, 11:54
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата(Sebastian @ 3.7.2013, 12:35) *
Да, после этой фразы идет двоеточие и перечисление вариантов
под которые мой зал не подходит.


Данное перечисление идет для помещений без естественного проветривания. Смотрите сообщение №11 в данной теме.

А по поводу того как считать, если допустим в данном помещении нет горючих материалов, и оно допустим категории Д, я сам не уловил...

Сообщение отредактировал silent - 3.7.2013, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 3.7.2013, 12:31
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Август @ 3.7.2013, 12:05) *
неужели все кто проектирует противодымную вентиляцию использую специальные морозостойкие клапана?
не ради рекламы, производителя подскажите?

У Везы точно есть. Вот фраза из их каталога про люки дымоудаления: "Отдельное и специальное внимание при производстве и проектировании уделяется проблеме использования люков в районах с различными климатическими условиями. Так, в числе прочих исполнений, существуют специальные конструкции дымовых люков, имеющие своим назначением применение в районах с пониженной среднесуточной температурой, со специальной защитой от примерзания створок в районах с большим среднесуточным перепадом температур и высокой влажности"

Сообщение отредактировал OlegG - 3.7.2013, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sebastian
сообщение 4.7.2013, 7:35
Сообщение #125





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2011
Пользователь №: 100233



Цитата(silent @ 3.7.2013, 12:54) *
Данное перечисление идет для помещений без естественного проветривания. Смотрите сообщение №11 в данной теме.

А по поводу того как считать, если допустим в данном помещении нет горючих материалов, и оно допустим категории Д, я сам не уловил...


Ну вещества то горючие найдутся. Ну посчитаем на какие то цифры. Дело то не в этом.
Вопрос то больше всего к авторам СП, зачем так безапеляционно писать, что подпор без удаления не допускается.
И какой смысл в расчете, если объем лестницы 2200 м3, а объем зала 720000 м3.
Каким методом создавать нормируемый перепад на двери.
И опять же, вопрос автору СП, зачем этот перепад, если двери открываются в нужную сторону и давление не будет их запирать??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 4.7.2013, 9:41
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 1491
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Sebastian @ 4.7.2013, 8:35) *
зачем этот перепад, если двери открываются в нужную сторону и давление не будет их запирать??

Если двери открываются в "нужную" сторону, то при неработающих защелках замков давление будет двери открывать?

И безотносительно норм и цифр.

Если Ваша лестничная клетка является путем эвакуации для людей, находящихся на разноуровневых площадках в зале, то надо препятствовать попаданию в нее дыма из зала.

Для этого нужно выполнить два условия.

1 При закрытых дверях должно быть однонаправленное движение воздуха через щели притворов двери против направления эвакуации. Для этого в зоне каждой двери давление на лестничной клетке д.б. больше давления в зале и площадь выпускных отверстий (щелей, проемов в ограждениях или шахтах) в зале д.б. такой, чтобы продавливаемый через притворы дверей воздух из лестничной клетки смог поступить в зал.

2 При открытой двери (дверях) через дверной проем (проемы) д. б. обеспечен однонаправленный поток воздуха из лестничной клетки в зал с соответствующим требованием к пропускной способности выпускных отверстий зала.

Проблема при решении Вашей задачи возникает от количества одновременно открываемых при эвакуации дверей из зала на лестничную клетку. Надо знать со скольких площадок в зале будут эвакуироваться люди. Возможно требуемое количество наддуваемого воздуха в лестничную клетку будет столь велико, что легче будет устроить спаренные тамбур-шлюзы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 4.7.2013, 10:49
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



на счет недопустимости применения подпора без дымоудаления.... мне кажется стоит расчитать подпор В ЛК как положено (либо в саму ЛК либо в тамбура при ней это сугубо от планировок зависит и от вас) а дымоудаление сделать, наподобия как мы делаем компенсацию для дымоудаления только наоборот!!! то есть к примеру в ЛК вы подаете 15000м3/ч воздуха следовательно в зале предусматриваете окно, клапан и т.д. открывающееся при пожаре и способное пропустить через себя эти 15000м3/ч!!!1

то что я написал это мои мысли, не знаю насколько они адекватны....?!?!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sebastian
сообщение 4.7.2013, 12:03
Сообщение #128





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2011
Пользователь №: 100233



Цитата(NOVIK_N @ 4.7.2013, 10:41) *
Проблема при решении Вашей задачи возникает от количества одновременно открываемых при эвакуации дверей из зала на лестничную клетку. Надо знать со скольких площадок в зале будут эвакуироваться люди. Возможно требуемое количество наддуваемого воздуха в лестничную клетку будет столь велико, что легче будет устроить спаренные тамбур-шлюзы.

Со скольких площадок будут эвакуироваться не ясно. Формально там просто так болтаться ни кто не должен. Рабочих мест постоянных нет. Но может кто нибудь забрести по делам, таким как осмотр или тех. обслуживание.
Как то подпор будет посчитан.(просто не я этим занимаюся, я так, со стороны с интересом наблюдаю.)
Мне не понятно, если в зале открыть ворота , двери, окна, то это будет считаться удалением и отвечать требования СП о недопустимости одного без другого.
И еще, перепад на закрытых дверях не должен превышать 150 Па, типа клапан изб. давления поставить в лестн. клетку??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 4.7.2013, 15:30
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 1491
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Sebastian @ 4.7.2013, 13:03) *
Рабочих мест постоянных нет...
Мне не понятно, если в зале открыть ворота , двери, окна, то это будет считаться удалением и отвечать требования СП о недопустимости одного без другого...

Значит только одна дверь на лестничную клетку будет открыта.
Открытые ворота-двери-окна... будут компенсировать приток через открытую или закрытую дверь лестничной клетки, в том числе, с возможным удалением дыма, что формально соответствуют обеспокоившему Вас требованию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 9.7.2013, 12:35
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



На сайте журнала "Здания высоких технологий" (http://zvt.abok.ru/) есть рублика с ответами на вопросы по противодымной защите:
Новые нормативные требования обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий

Если это возможно хотелось бы получить комментарий по поводу ответа на вопросы 19 и 20 от Колчева.

А именно:
п. 8.8. СП 7.13130.2013 допускает выполнять компенсирующую подачу воздуха из тамбур-шлюза в автостоянку через "специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками...".
п. 7.15 СП 7.13130.2013 нормирует рассчитывать расход воздуха в тамбур-шлюзы "перед лифтовыми холлами подземных авто-
стоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с"
п. 6.3.2 СП 154.13130.2013 нормирует "предусматривать рассредоточенную подачу наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с."

Таким образом получаем:
Пусть дверь тамбур-шлюза 0,9*2,1=1,89м²
Тогда расход воздуха в тамбур-шлюз составит 8845,2м³/ч
Переточный клапан в стене тамбур-шлюза (на скорость в 1м/с) должен быть сечением 2,46м²
Ширина переточного клапана в стене тамбур-шлюза (при его высоте 1,2м) получается 2,05м
Таким образом получаем ширину переточного клапана в 2,2 раза больше ширины двери! И это всё ещё без учета коэффициента живого сечения решеток установленных с двух сторон клапана.

Кроме того для обеспечения нормативного требования перепада давления на двери 20Па решетки установленные на данных клапанах должны иметь сопротивление не менее 10Па (по одной решетке с двух сторон клапана) на скорости 1 м/с в живом сечении.
Для примера:
решетка АРН 1000*500 при 1 м/с в живом сечении имеет сопротивление около 2Па.
при 1м/с в нулевом сечении - 7,5Па
решетка АДН 1000*300 при 1 м/с в нулевом сечении имеет сопротивление около 7Па.

Всё ли я правильно понял?

Наверняка ответ на данный вопрос будет интересен большинству инженеров. Так как подземные автостоянки встречаются в нашей жизни всё чаще и чаще!

Сообщение отредактировал Cader - 9.7.2013, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ov_vrn
сообщение 18.7.2013, 12:28
Сообщение #131





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199415



Господа Инженеры! Проясните с подпором воздуха на этажах... Голова уже кругом идет. Имеется сданный проект, прошедший экспертизу - 8 этажное офисное здание. На этажах выполнена система дымоудаления из коридоров. Подпора в лестничные клетки нет. Подпора в лифтовые шахты нет. Тамбур шлюзов нет ни там ни там. Согласно последнему СП требуется подача наружнего воздуха. Вопрос: если выполнить приточную ПД систему непосредственно в коридор, подавая воздух в нижнюю часть, требуется ли делать подпор воздуха в ЛК и лифтовые шахты??? Пункт 8.8 гласит о том, что подавать компенсирующий воздух требуется с использованием ИЛИ автономных систем, ИЛИ систем подачи воздуха в ЛК и лифтовые шахты. Благодарю за внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 21.7.2013, 20:56
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Если Вам нужно сделать компенсацию систем дымоудаления, то на наличие подпора в ЛК и шахтах лифтов это никак не повлияет, если они там не требовались изначально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessruk
сообщение 22.7.2013, 3:36
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.4.2013
Из: Россия
Пользователь №: 188719



Ув. товарищи проектировщики, прошу помочь разобраться с одним вопросом...
В общем случае объединять коридоры и помещения для дымоудаления не допускается
так вот...

Из СП 7.13130.2013

пункт 7.2 з) ... для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстояниии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриума и пассажи

Вопрос: Означает ли это что данный пункт является единственным исключением, когда допускается объединить систему дымоудаления из коридора с системой дымоудаления из помещения в одну ? Или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 22.7.2013, 7:48
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Цитата(lessruk @ 22.7.2013, 4:36) *
Ув. товарищи проектировщики, прошу помочь разобраться с одним вопросом...
В общем случае объединять коридоры и помещения для дымоудаления не допускается
так вот...

Из СП 7.13130.2013

пункт 7.2 з) ... для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстояниии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриума и пассажи

Вопрос: Означает ли это что данный пункт является единственным исключением, когда допускается объединить систему дымоудаления из коридора с системой дымоудаления из помещения в одну ? Или как?

Данный пункт означает что выполняете систему дымоудаления только из коридора. Но считаете по параметрам очага пожара в помещении. см. методику ВНИИПО 2008г. удаление продуктов горения из помещения смежного с горящим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lucker7
сообщение 22.7.2013, 22:20
Сообщение #135





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.7.2013
Пользователь №: 199775



Коллеги помогите выбрать схему дымоудаления для гостиничного комплекса, крыша едит со всей этой кучей методик и рекомендаций, тем более хочется сделать более менее правильно и пожаробезопасно. На данный момент имеется 5-ти эт-ное здание гостиница (высота менее 28) и подвал с техническими помещениями. ДУ с 2-го по 5 эт через крышу, подпор в лифт и на лестницу. С первого этажа выход на лесницу только с торца здания отдельный вход, и у меня складывается впечатление что необходимо ПРОРУБИТЬ еще один проем в стене для проектирования протидымной вентиляции dry.gif Согласно СП7.13 если нет пост. мест ДУ не требуется, если есть и лесница H3 в подвале то мне необходимо подпор в тамбур в подвале и вытяжной ДУ из коридора пом. 1.01? и какую схему для дымоудаления с первого этажа. спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____24.dwg ( 6,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasyuaas
сообщение 25.7.2013, 10:04
Сообщение #136





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.12.2011
Из: Б
Пользователь №: 131615



Уважаемые коллеги, после неоднократного прочтения п. 6.13 СП 7.13330.2013 возникла спорная ситуация при проектировании многоэтажных жилых домов с незадымляемыми ЛК.
“…Во всех остальных случаях строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции (кроме воздухозаборных каналов приточной противодымной вентиляции) не допускается без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций….”
Необходимо ли облицовывать шахты лифтов стальными конструкциями?
Если я правильно понимаю: Необходимость облицовки сталью обязательна для систем ВДУ и ПДУ при длине шахты (от вентилятора и до последнего клапана) ≥ 50 м.
Так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 25.7.2013, 12:35
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Шахты лифтов не являются вентиляционными каналами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 1.8.2013, 9:12
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Кто нибудь в курсе, для чего к обратным клапанам систем дымоудаления и подпора предъявляются требования по пределу огнестойкости и оснащению автоматическими и дистанционно управляемыми приводами согласно п 7.11 (д) ?
И что это за обратные клапаны такие с приводами?

Сообщение отредактировал silent - 1.8.2013, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 1.8.2013, 10:23
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 1491
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(silent @ 1.8.2013, 10:12) *
...для чего к обратным клапанам систем дымоудаления и подпора предъявляются требования по пределу огнестойкости и оснащению автоматическими и дистанционно управляемыми приводами...? И что это за обратные клапаны такие с приводами?

Термин "Обратный клапан" авторы употребили не подумав, по инерции. Под обратным клапаном понимается нормально закрытый клапан, открывающийся давлением воздуха, поступающего на клапан (см. Пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91. Схемы прокладки воздуховодов в здании. / Промстройпроект- М., 1993, 12 с. ).

Затронутый вопрос очень болезненный. Авторы СП никогда не занимались разработкой и производством оборудования, но стараются "рулить" в разработке общих технических условиях, не посоветовавшись с производителями.

Раз развитие событий пошло по такому сценарию, то к авторам СП есть несколько вопросов по существу.

1 Имеет ли какое-либо отношение к обеспечению пожарной безопасности требование обязательности применения "обратного клапана"? Если нет, то почему это требование пребывает в СП7?

2 Если к вентилятору подключена воздушная сеть, контролируемая нормально закрытыми противопожарными клапанами, то имеет ли смысл использование дополнительного "обратного клапана" с целью снижения тепловых потерь? А есть еще и вентиляторы с самозакрывающимися крышками при отключении вентиляторов.

3 Насколько работоспособен клапан с электромеханическим приводом при размещении внутри стакана крышного вентилятора? Электромеханический привод имеет нижний предел эксплуатационной температуры не ниже минус
30о С, ограничение по развиваемому моменту - не более 40Нм. Производителям приходится прорабатывать вопрос тепловой защиты привода, подогрева створок клапана и, возможно, рычажной системы, обеспечение доступа к приводу для обслуживания и т.д. Все это резко удорожает стоимость установки с сомнительными ожиданием надежности её работы. Во имя чего (см. выше пп. 1 и 2)?

4 Способствует ли повышению пожарной безопасности противопожарное исполнение такого клапана при его установке внутри монтажного стакана вытяжного крышного вентилятора, обслуживающего одноэтажное помещение (т.е. без подключения воздуховодов), и приточных крышных вентиляторов? Вентиляторы систем ПДВ работают, как правило, на форсированных режимах и производители противопожарных клапанов боятся за свои изделия, если вентилятор включится раньше, чем откроется их клапан. А это 90 секунд, "украденных" у эвакуирующихся людей.

Если внимательно перелистать каталоги крышных вентиляторов удаления дыма ведущих мировых производителей - Трокс-ТЛТ, Гебхард, Системэйр, то в них можно найти в качестве принадлежностей только обратные клапана-"бабочки" и никакого электромеханического привода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 1.8.2013, 13:39
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Только в этом пособии противопожарные обратные клапаны рекомендуется ставить не у вентилятора противодымной системы вентиляции, а на воздуховодах общеобменной вентиляции, пожароопасных помещений с вредными выделениями.

А что мы защищаем таким клапаном установленным у вентилятора, если все воздуховоды у нас с нормируемым пределом огнестойкости и на каждом этаже стоят НЗ клапаны - не понятно.

Да и требование о приводе у клапана открывающегося самостоятельно под действием разности давлений вообще непонятно.

Может очередная отпечатка??

Сообщение отредактировал silent - 1.8.2013, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 1.8.2013, 14:17
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Смысл один - все противопожарные системы должны быть сертифицированы. Т.к. обычные обратные клапаны могут быть сделаны где-нибудь "на коленке" и при пожаре их попросту может заклинить, не мудрствуя лукаво, во ВНИИПО решили в качестве обратных клапанов применять противопожарные клапаны. А про крышные вентиляторы,похоже, никто и не подумал. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал OlegG - 1.8.2013, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 1.8.2013, 16:05
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 1491
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(OlegG @ 1.8.2013, 15:17) *
Смысл один - все противопожарные системы должны быть сертифицированы.

Спорное предположение. Зачем изобретать велосипед?

Есть европейский стандарт EN 13501-4:2007. Fire classification of constraction products and building elements – Part4: Classification using data from fire resistance tests on component of smoke control systems. Он посвящен компонентам систем ПДЗ: водуховодам, занавесам, клапанам, люкам, вентиляторам, но вот требований к испытанию на огнестойкость принадлежностей к вентиляторам там нет.

Но если хочется бежать впереди Европы всей, так есть действительно непроверенные конструкции - гибкие вставки, теплоизолированные монтажные стаканы, установки этих стаканов на кровлю с соответствующей отработкой вопросов гидроизоляции. Пиши методики, испытывай на огнестойкость, только спасибо скажут. В конце-концов напиши в методике на испытание вентиляторов, чтобы крышные вентиляторы испытывались вместе с обратными клапанами.

Так нет. Взяли и запретили единственную работоспособную конструкцию.
Цитата(OlegG @ 1.8.2013, 15:17) *
обычные обратные клапаны могут быть сделаны где-нибудь "на коленке" и при пожаре их попросту может заклинить
Так ли? Для своих крышных вентиляторов производители делают клапана сами и присоединительные размеры их вентиляторов под это заточены. Для встраиваемых в сеть вентиляторов применяются обратные клапана конкретных серий 5.904-41, 1.494-28, 1.494-33 и др., которые приобретаются у специализированных производителей, если производителям вентиляторов самим заниматься ими не с руки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 1.8.2013, 20:33
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата(OlegG @ 1.8.2013, 15:17) *
Смысл один - все противопожарные системы должны быть сертифицированы. Т.к. обычные обратные клапаны могут быть сделаны где-нибудь "на коленке" и при пожаре их попросту может заклинить, не мудрствуя лукаво, во ВНИИПО решили в качестве обратных клапанов применять противопожарные клапаны.

По моему все оборудование и так подлежит сертификации соответствия нормативным документам, и если клапан клинит то не важно на какой системе, видимо сертификацию он не проходил.
А как на счет приводов? Что это за требование? Знают наверное только разработчики СП.
Проще наверное было написать, что обратные клапаны использовать нельзя, а можно вместо них использовать противопожарные нормально закрытые клапаны, правда не понятен смысл их использования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 6.8.2013, 6:46
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Для информации:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....0182/4294967295

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sargs
сообщение 13.8.2013, 15:21
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



Уважаемый Boris_Ka,

Не могли бы Вы прокомментировать пункт 7.11 д и 7.17в, которые уже обсуждаются выше. У нас тоже этот пункт вызывает замешательство - использование фактически ещё одного противопожарного клапана вместо обратного.
Это из-за опасения за качество или для защиты от возможного смерзания? Хочется понять логику.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 17.8.2013, 9:36
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Ок, постараюсь дать разъснения. Сразу оговорюсь, что многим господам ответ не понравиться.

Все элементы систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции (за исключением вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции) подвергаются тепловому воздействию по гостированным методам для проверки их работоспособности при пожаре. Единственным исключением всегда был обратный клапан. По сути никакой пожарной функции он не несет и устанавливается только по причине подчинения систем ПДВ общим правилам проектирования систем ОВ. Нас всегда смущало поведение такого изделия в условиях работы системы ПДВ. Тепловое воздействие на корпус, створку (заслонку) по нашему мнению может привести (вследствие термодеформации) к заклиниванию и не факт, что в открытом под углом 90 градусов положении. Чтобы прогарантировать работу систем ПДВ нами было внесено требование, пересказывать которое не буду, оно всем Вам хорошо известно.
Суть его в том, что если требуется поставить обратный клапан, то поставь изделие, аналогичное по конструктиву противопожарному клапану.
Со стороны активных граждан (в первую очередь имеющих отношение к заводам) посыпалось много претензий в наш адрес. Почему они молчали по этому вопросу раньше, когда более года документ проходил публичное обсуждение, мне не понятно... Кстати у большинства из них есть мой сотовый номер. Сделал для себя один вывод - банальный метод саморекламы.

То, что мы перестарались с терминологией и, по сути, ушли от определения обратного клапана, признаю.

Ну да ладно. К сожалению мы не можем сейчас приравнять ламели в составе конструкций крышных вентиляторов, обеспечивающих защиту от осадков. Нет юридического на то инструмента.

С Уважением ББ...

Сообщение отредактировал Boris_Ka - 17.8.2013, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 17.8.2013, 11:02
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Спасибо за ответ, но зачем у приточного противодымного вентилятора предусматривать обратный клапан с функциями противопожарного, согласно п 7.17 в), когда расстояние между этим вентилятором и помещением, которое он обслуживает, может быть достаточно большим и никакого температурного воздействия на этот клапан производиться не будет. Всегда ж ставили обычные обратные клапана, чтобы не было задувания наружного воздуха через эти системы в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.8.2013, 12:14
Сообщение #148





Группа: Участники форума
Сообщений: 1491
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Boris_Ka @ 17.8.2013, 10:36) *
многим господам ответ не понравиться.

Я не могу себе представить людей, которым этот ответ может не понравиться. Прозрачность, честность, доступность. В этом уникальность уважаемого 'Boris_Ka', принужденного уродливыми обстоятельствами, почти в одиночку, выдавать "на гора" стране нормы.
Цитата(Boris_Ka @ 17.8.2013, 10:36) *
Почему они молчали по этому вопросу раньше, когда более года документ проходил публичное обсуждение, мне не понятно...
Здесь хотелось бы чуть по-подробнее. М.б. я что-то пропустил? У меня в архиве только 2 варианта проекта изменений, скаченных с сайта ВНИИПО:
- ноябрь 2009 г.: "изменения по пунктам СП"
- август 2010 г.: "Новая редакция СП7" (обсуждаемые сейчас изменения "обратные клапана", "естественное проветривание при пожаре", "работа с частотником", "автоматическая защита электроснабжения" и др. в этом варианте не фигурируют).

Что, в 2011 г. выкладывалась для обсуждения еще одна версия "новой редакции"?
Цитата(Boris_Ka @ 17.8.2013, 10:36) *
есть мой сотовый номер. Сделал для себя один вывод - банальный метод саморекламы.
Откровенностью на откровенность. Не ради саморекламы, а для того, чтобы Вы, ссылаясь на эти обсуждения, донесли напрямую своему руководству мысль о том, что хватит заниматься "балашихинским затворничеством" и давно пора Вам вместе со строителями (и зарубежными коллегами) засесть за совместную разработку МСН и МСП к Техническому регламенту ЕврАзЭс "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий", который, если мне не изменяет память, межправительственным соглашением запланирован к вступлению в силу с октября 2015 г., что автоматически приведет к прекращению действия всей строительной части 123-ФЗ и "строительных" СП МЧС.

А по поводу личных контактов, конечно обсуждать не до конца осмысленные проблемы продуктивней в личных контактах. Надвигающийся ТР ЕврАзЭс хороший для этого стимул.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 17.8.2013, 12:26
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата(Wiz @ 17.8.2013, 12:02) *
но зачем у приточного противодымного вентилятора предусматривать обратный клапан с функциями противопожарного, согласно п 7.17 в)..

Да, ведь если вентилятор систем приточной противодымной вентиляции не подвергается тепловому воздействию, то и клапан установленный рядом с ним в венткамере, так же не подвергается тепловому воздействию.
И еще хотелось бы услышать Ваше мнение, Boris_Ka, по поводу установки рядом с приточным вентилятором противодымной вентиляции клапанов (общепромышленного исполнения) для переключения потока воздуха на рециркуляцию вокруг вентилятора или на улицу, для регулирования давления в защищаемом помещении.

Сообщение отредактировал silent - 17.8.2013, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 19.8.2013, 9:37
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Кто-нибудь скажет - зачем надо заниматься возмещением "объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией"? Почему-то люди решили, что это и есть приток для компенсации вытяжки, или мероприятия по снятию противодавления с дверей эвакуации. Как я себе представляю, возмещением объемов удаляемых продуктов горения "занимается" сам источник пожара: сколько вентилятор ДУ дыма удалил, столько же и поступило из горящего помещения (если, конечно, правильно сделали расчёт). Если разработчики СП имеют ввиду, что мы должны ещё подавать в коридор столько же воздуха, сколько удалили дыма, то, простите, зачем?! Приточного чистого воздуха должно поступать столько же, сколько удалено не дыма, а чистого воздуха – это я ещё могу понять, но ведь чистый воздух подаётся снаружи через двери эвакуации. На это и рассчитывается вытяжной вентилятор ДУ. Мне кажется, с терминологией – проблемы, причём фундаментальные.
В многоэтажных жилых зданиях с ЛК Н1 проектировщики всегда были озабочены двумя проблемами при расчётах ДУ: поддержанием разрежения в коридоре при открытых дверях эвакуации наружу (приточного воздуха будет и так хоть отбавляй) и недопущением образования противодавления на дверях эвакуации в их закрытом положении. Сейчас ещё появились зоны безопасности, типа, что делать, если маломобильные граждане не смогут "выползти" в незадымляемую ЛК?! А что делать, если они вообще не смогут выползти из квартиры? Давайте поставим автономные системы ПТ и СИЗ для каждого ММБ плюс душирование, чтобы ему не очень было жарко при пожаре. Ведь додумались же до нормы подогревать приточный воздух в зонах безопасности. В здании, чтобы граждане не мёрзли, уже должна быть предусмотрена система отопления. И зачем в зоне безопасности , например, в лифтовом холле, делать общеобменную вентиляцию – воздуха там и так будет достаточно из той же ЛШ. Ведь само понятие "зона безопасности" означает, что эта зона должна быть отсечена от действия очага пожара и, соответственно, от действия системы дымоудаления – люди вышли из квартир и дверь за собой закрыли, ждут лифта. Пусть меня поправят пожарные, если у них другое видение развития ситуации.
И ещё хочу обратить ваше внимание, когда кто-то в качестве аргумента принятого решения кивает на "запад", мол, у них там вот так, то часто такой опыт выдернут из контекста и, по крайней мере, не может приниматься в нормативном документе без всесторонней проработки конкретных ситуаций, так, чтобы хотя бы физика процессов была понятна не только разработчикам, но пользователям этой документации. И потом не забывайте, что все дополнительные финансовые нагрузки будут заложены в стоимость квартир, т.е. опять лягут на наше население с далеко не с "западными" доходами. Так что давайте искать разумные оптимальные решения, используя, прежде всего, имеющийся у нас положительный опыт, но, конечно, не забывать и о современных технологиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных