Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СП 7.13130.2013
NOVIK_N
сообщение 5.11.2013, 11:57
Сообщение #241





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(andrgod @ 5.11.2013, 10:54) *
Почему Вы не любите экономить время других людей?

Извините, не осознавал, что я здесь что-то, кому-то должен. Исправляюсь.
Цитата(andrgod @ 5.11.2013, 9:31) *
Вы принимаете участие в разработке этих требований?
Нет не принимаю.
Цитата(andrgod @ 5.11.2013, 10:54) *
Люди тут совета ищут, чтобы действовать.
Иногда бывает так, что поспешишь - людей насмешишь. Что мы и наблюдаем в обсуждаемом случае.
Цитата(andrgod @ 5.11.2013, 10:54) *
не обязательно сначала разрушать чтобы строить...
Точно также, как необязательно строить на гнилом фундаменте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrgod
сообщение 5.11.2013, 12:47
Сообщение #242





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 210989



Цитата(NOVIK_N @ 5.11.2013, 12:57) *
Иногда бывает так, что поспешишь - людей насмешишь. Что мы и наблюдаем в обсуждаемом случае.
Точно также, как необязательно строить на гнилом фундаменте.


Абсолютно с Вами согласен. Спасибо. Судя по Вашим постам в других ветках, именно такие специалисты как Вы и должны принимать участие в создании нормативной базы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 5.11.2013, 17:45
Сообщение #243





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(andrgod @ 5.11.2013, 13:47) *
именно такие специалисты ...должны принимать участие в создании нормативной базы.
В существующих условиях личности ничего не решают. Разработчики нормативных документов являются заложниками сохраняющихся с советских времен правил игры.

Наша стандартизация нацелена на обслуживании потребностей государства, а не интересов дела. У нас чиновники стараются всячески игнорировать мнение специалистов, а в экономически развитых странах органы государственной власти, наоборот, тесно сотрудничают со специалистами частного сектора.

Для развитых стран характерно соблюдение баланса интересов строителей и заказчиков посредством технического регулирования. У нас налицо дисбаланс в пользу удобства представителей государственной власти.

В тех странах наблюдается отказ государства от монополии на техническое регулирование строительного дела в пользу постепенного перехода к техническому САМОрегулированию. У нас в этом отношении наблюдается застой, жестко оберегаемый министерствами.

Я продолжаю заниматься лирикой, потому что просто так с пользой "заняться делом", как это представляется ув. andrgod
Цитата(andrgod @ 5.11.2013, 10:54) *
Давайте перестанем заниматься пустой политикой и займемся делом?
не получается.
Надо, чтобы как можно большее число специалистов прониклось теми усилиями, которые сейчас предпринимает НОСТРОЙ в своих отношениях с министерствами, чтобы при разработке строительных нормативных документов возобладали ПАРИТЕТ, КОНСЕНСУС и ПРОЗРАЧНОСТЬ. И надо вырабатывать командный дух в отстаивании профессиональных интересов, раз Вас организовали (пусть и принудительно) в СРО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pacifist
сообщение 7.11.2013, 20:20
Сообщение #244





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35890



7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
...

в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;

Что понимается под непосредтсвенным удалением продуктов горения:
- принудительная система ДУ?
- естественное проветривание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pacifist
сообщение 7.11.2013, 22:05
Сообщение #245





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35890



В дополнение:
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м2 удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.

Из примыкающиз коридоров и т.д. что должно быть выполнено:
- принудительная система ДУ?
- естественное проветривание? или может ничего не выполняться, если не требуется (например, если длина менее 15-ти метров)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 8.11.2013, 8:14
Сообщение #246





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(Pacifist @ 7.11.2013, 21:20) *
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
...

в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;

Что понимается под непосредтсвенным удалением продуктов горения:
- принудительная система ДУ?
- естественное проветривание?

любая из перечисленных Вами, самое главное чтобы ДУ было непосредственно из помещения в котором произошло возгорание а не через смежное помещение т.е. коридор

Цитата(Pacifist @ 7.11.2013, 23:05) *
В дополнение:
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м2 удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.

Из примыкающиз коридоров и т.д. что должно быть выполнено:
- принудительная система ДУ?
- естественное проветривание? или может ничего не выполняться, если не требуется (например, если длина менее 15-ти метров)

Принудительное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.11.2013, 9:56
Сообщение #247





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Pacifist @ 7.11.2013, 21:20) *
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
...

в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;

Что понимается под непосредтсвенным удалением продуктов горения:
- принудительная система ДУ?
- естественное проветривание?


Я считаю, что по терминологии СП 7 естественное проветривание не является системой вытяжной противодымной вентиляции (хоть и призвано выполнять те же функции). Поэтому под непосредтсвенным удалением продуктов горения я бы все-таки понял принудительную систему ДУ.

ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 8.11.2013, 10:13
Сообщение #248





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Pacifist @ 7.11.2013, 21:20) *
Что понимается под непосредтсвенным удалением продуктов горения:
- принудительная система ДУ?
- естественное проветривание?

Цитата(wize @ 8.11.2013, 9:14) *
любая из перечисленных Вами, самое главное чтобы ДУ было непосредственно из помещения в котором произошло возгорание а не через смежное помещение т.е. коридор

Ув. wize, раскрыл мне истинный смысл пункта 8.5 СП713130.2013.

Я сразу и не понял, что теперь можно не проектировать удаление дыма из наземных помещений шириной до 40 м. Достаточно в наружных ограждениях поставить открываемые окна "с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола" и "шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения" и вся недолга. Жизнь прекрасна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 8.11.2013, 10:46
Сообщение #249





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Естественно, я говорил о помещениях по п. 7ж): тоговых, ресторанах, выставочных комплексах, конференц-залах, архивах, производственных и др.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 8.11.2013, 11:06
Сообщение #250





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



в продолжение темы "новых обратных клапанов СТРАЖ КОМ с электроприводом"... не все так просто как я думал!!! а именно эти электроприводы только приоткрывают клапан на 50мм, а открыть их должен уже сам вентилятор своим напором.... так вот клапан там пружинный, и поотери будут там гораздо больше 100Па (какие именно для пружинного клапана для таких скоростей ни один производитель не говорит!!!)... Вывод: не зная потерь (либо его КМС) в пружинном обратном клапане с электроприводом применять его возможно только в каналах на малых скоростях!!!

Сообщение отредактировал Proektiro - 8.11.2013, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 8.11.2013, 12:03
Сообщение #251





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



Корректирую свое предыдущее предложение, получил от производителя КМС обратных клапанов с электроприводом (см. прикладываемый фаил)... так вот потери вполне адекватные получаются, а именно для клапана:
- Ду160 и скорости 13м/с (L950м3/ч) потери 626Па
- Ду250 и скорости 13м/с (L2300м3/ч) потери 74Па
- Ду500 и скорости 13м/с (L9200м3/ч) потери 54Па
Вывод: получив информацию от производителя, на больших скоростях клапан теряет вполне приемлемые потери для больших диаметров (>250).... для диаметров <250 большую скорость применять крайне осторожно, так как потери взлетают до небес!!!! сорри что поспешил с первым сообщением....


Сообщение отредактировал Proektiro - 8.11.2013, 12:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 101,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pacifist
сообщение 10.11.2013, 1:18
Сообщение #252





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35890



Цитата(wize @ 8.11.2013, 9:14) *
любая из перечисленных Вами, самое главное чтобы ДУ было непосредственно из помещения в котором произошло возгорание а не через смежное помещение т.е. коридор


Принудительное


А чем позвольте узнать два этих момента отличаются друг от друга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 11.11.2013, 8:16
Сообщение #253





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Цитата(Pacifist @ 7.11.2013, 21:20) *
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
...

в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;

Что понимается под непосредтсвенным удалением продуктов горения:
- принудительная система ДУ?
- естественное проветривание?

Обсуждение вышеприведённого вопроса и перечитывание пунктов СП 7 связанных с этим породило небольшое непонимание:

Если естественное проветривание при пожаре является дымоудалением с естественным побуждением, то:
1. Есть ли необходимость выполнения компенсирующего притока воздуха в помещения с естественным проветриванием при пожаре в соответствии с п. 7.14 к.?;
2. Возможно ли применение естественного проветривания при пожаре в многоэтажных зданиях в соответствии с п. 7.10 (последний абзац);
3. Почему в п. 7.10 нет возможности выполнять естественное дымоудаление через открываемые окна или клапана в наружных стенах;
4. Почему в СП 7 нет требований к оснащению окон для естественного проветривания приводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 11.11.2013, 10:25
Сообщение #254





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Да и кстати как быть с п. 7.2 в. "из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более"

Получается что данный пункт предусматривает возможность выполнения коридоров с естественным проветривания при пожаре в многоэтажных зданиях, что противоречит требованию п. 7.10 о невозможности применения естественного дымоудаления в многоэтажных зданиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 11.11.2013, 15:54
Сообщение #255





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Cader @ 11.11.2013, 11:25) *
Да и кстати как быть с п. 7.2 в. "из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более"

Получается что данный пункт предусматривает возможность выполнения коридоров с естественным проветривания при пожаре в многоэтажных зданиях, что противоречит требованию п. 7.10 о невозможности применения естественного дымоудаления в многоэтажных зданиях.


Это противоречие говорит о том, что разработчики СП не относят естественное проветривание к системам вытяжной противодымной вентиляции (как она определена в п. 3.16).
Только обратите внимание, что по коридорам из подпунктов а), б), г) естественное проветривание отмазкой не является.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 11.11.2013, 16:10
Сообщение #256





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Cader @ 11.11.2013, 9:16) *
Обсуждение вышеприведённого вопроса и перечитывание пунктов СП 7 связанных с этим породило небольшое непонимание:

Если естественное проветривание при пожаре является дымоудалением с естественным побуждением, то:
1. Есть ли необходимость выполнения компенсирующего притока воздуха в помещения с естественным проветриванием при пожаре в соответствии с п. 7.14 к.?;
2. Возможно ли применение естественного проветривания при пожаре в многоэтажных зданиях в соответствии с п. 7.10 (последний абзац);
3. Почему в п. 7.10 нет возможности выполнять естественное дымоудаление через открываемые окна или клапана в наружных стенах;
4. Почему в СП 7 нет требований к оснащению окон для естественного проветривания приводами.


Вот тут дискуссия была, почитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 11.11.2013, 16:11
Сообщение #257





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(keaton @ 11.11.2013, 15:54) *
Это противоречие говорит о том, что разработчики СП не относят естественное проветривание к системам вытяжной противодымной вентиляции (как она определена в п. 3.16).
Только обратите внимание, что по коридорам из подпунктов а), б), г) естественное проветривание отмазкой не является.

Т.е. определения в п.3.12 и п.3.16 как бы намекают что "естественное проветривание" выполняет или частично выполняет функции системы вытяжной противодымной вентиляции но как таковой ею не является? По Вашему так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 11.11.2013, 16:24
Сообщение #258





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(wize @ 11.11.2013, 17:11) *
Т.е. определения в п.3.12 и п.3.16 как бы намекают что "естественное проветривание" выполняет или частично выполняет функции системы вытяжной противодымной вентиляции но как таковой ею не является? По Вашему так?

Да, так. Если, конечно, я правильно понял логику разработчиков. Но вы можете попробовать меня переубедить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 11.11.2013, 16:27
Сообщение #259





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Это "естественное проветривание" поле для деятельности какое-то smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 11.11.2013, 16:30
Сообщение #260





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Говорят, что Борис Борисович Колчев на недавнем вебинаре подтвердил допустимость использовать ручные поворотно-рычажные механизмы в оконных проемах с естественным проветриванием при пожаре. Значит, об "автоматически и дистанционно управляемой вентиляционной системе" из п. 3.16 речь не идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 11.11.2013, 17:00
Сообщение #261





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Возможно "естественное проветривание" в СП7 вводится как совсем отдельное компенсирующее мероприятие, которое должно выполнять функцию системы дымоудаления в определенных случаях, а так-же оно буквально не относится к системе вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 11.11.2013, 20:26
Сообщение #262





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(keaton @ 11.11.2013, 17:30) *
подтвердил допустимость использовать ручные поворотно-рычажные механизмы в оконных проемах с естественным проветриванием при пожаре.
Как это выглядит письменно, можно увидеть на с. 27-28 в Практических рекомендациях по проектированию систем пожарной безопасности. Ч. 4.
Цитата(wize @ 11.11.2013, 18:00) *
Возможно "естественное проветривание" ...вводится как ...отдельное компенсирующее мероприятие...
Нормально, компенсация автоматической приточно-вытяжной противодымной вентиляции помещений применением окон с ручным приводом. А кто эти окна будет открывать во время эвакуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 12.11.2013, 9:04
Сообщение #263





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(NOVIK_N @ 11.11.2013, 21:26) *

А можно цитату? Или хотя бы смысл передайте, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 12.11.2013, 9:39
Сообщение #264





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(keaton @ 12.11.2013, 9:04) *
А можно цитату? Или хотя бы смысл передайте, пожалуйста.

Смысл в том что теперь не обязательно оснащать окна приводами, достаточно ручного открытия. Так же Б.Б. Колчев утверждает что специалисты ВНИИПО сотрудничают с инспекторами Госпожнадзора с целью контроля наличия этих ручных поворотных механизмов в помещениях которые относятся к "помещения с естественным проветриванием". Как-то так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pacifist
сообщение 12.11.2013, 9:46
Сообщение #265





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2009
Пользователь №: 35890



Друзья, у почему так сложно, то все?
Несколько мнений по каждому вопросу, неоднозначная трактовка, так и должно бытьв новых нормативных документах?
Для кого они пишутся?
Тут так понимай, тут так...
Это я по постам 242, 243
В п. 3.12 говорится, что окна (при естественном проветривании) должны быть площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.
Значит естественное проветривание это ситсема ДУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.11.2013, 10:33
Сообщение #266





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Значит естественное проветривание это ситсема ДУ

А что толку от этой системы естественного проветривания если в этой же "грамоте" прописано:
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
Поэтому что есть проветривание, что нет, необходимость механической системы ДУ в многоэтажных зданиях это не отменяет.
Возможно п 8.5 это как дополнение к дымоудалению, но не замещение системы в целом. Хотя меня терзают смутные сомнения, что при одновременном действии системы механического дымоудаления и естественного проветривания при пожаре будет не удаление дыма через эти фрамуги, а наоборот, начнется поступление наружного воздуха на компенсацию ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 12.11.2013, 10:42
Сообщение #267





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(Wiz @ 12.11.2013, 10:33) *
А что толку от этой системы естественного проветривания если в этой же "грамоте" прописано:
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
Поэтому что есть проветривание, что нет, необходимость механической системы ДУ в многоэтажных зданиях это не отменяет.
Возможно п 8.5 это как дополнение к дымоудалению, но не замещение системы в целом. Хотя меня терзают смутные сомнения, что при одновременном действии системы механического дымоудаления и естественного проветривания при пожаре будет не удаление дыма через эти фрамуги, а наоборот, начнется поступление наружного воздуха на компенсацию ДУ.

Кстати на счет возможности использования естественного проветривания, Б.Б. Колчев комментирует что если в многоэтажном здании помещение попадает под определение "помещение без естественного проветривания", тогда следует делать механическую систему ДУ. Если кол-во оконных проемов достаточно для для естественного проветривания, то механику делать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 12.11.2013, 11:18
Сообщение #268





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(wize @ 12.11.2013, 11:42) *
Кстати на счет возможности использования естественного проветривания, Б.Б. Колчев комментирует что если в многоэтажном здании помещение попадает под определение "помещение без естественного проветривания", тогда следует делать механическую систему ДУ. Если кол-во оконных проемов достаточно для для естественного проветривания, то механику делать не надо.

Это еще раз доказывает, что естественное проветривание де-юре не является системой ПДВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 12.11.2013, 11:19
Сообщение #269





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(OlegG @ 12.11.2013, 11:18) *
Это еще раз доказывает, что естественное проветривание де-юре не является системой ПДВ

Справедливое замечание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 12.11.2013, 14:43
Сообщение #270





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Сегодня для себя я пришел к важным выводам по "естественному проветриванию при пожаре".

1 По сравнению с "естественным освещением" это безусловно шаг в правильном направлении. Теперь:

- проемы однозначно должны быть открываемыми;
- площадь проемов надо считать также, как и для противодымной вентиляции;
- по умолчанию надо делать компенсацию, иначе грош цена расчетам вытяжки.

2 Почему это не противодымная вентиляция:

-Потому что не требуется процесс автоматизировать. Не очень хорошо? Да, но по бедности это все равно лучше "естественного освещения";

-Потому что разрешено применять в многоэтажных зданиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных