Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
14 страниц V  « < 11 12 13 14 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СП 7.13130.2013
Doker Zolenger
сообщение 6.5.2015, 13:14
Сообщение #361





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 6262



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли (нужно ли) оборудовать дверь ЛК типа Н2 автоматическим открыванием на первом этаже? Есть ли в этом какой то смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 28.5.2015, 15:49
Сообщение #362





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Уважаемые коллеги!

Кто как трактует п. 7.3 е)?

Цитата
7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:

на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м2.


Жилой дом высотой >28 м с офисами на 1-м этаже. На 1-м этаже несколько комнат объединены коридором. От любого угла любой комнаты до двери наружу <25м. Общая площадь офисной части <800 м2. Нужно ли делать дымоудаление из коридора, ведь в п. 7.3 е) упоминаются только помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.5.2015, 17:42
Сообщение #363





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



так там же написано "имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу", а у вас выход в коридор.так что надо делать.
даже если был бы выход наружу и в коридор, то все равно из коридора бы пришлось делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 28.5.2015, 18:17
Сообщение #364





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Composter @ 28.5.2015, 17:42) *
так там же написано "имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу", а у вас выход в коридор.так что надо делать.
даже если был бы выход наружу и в коридор, то все равно из коридора бы пришлось делать.

Есть мнение, что в пункте имеются в виду не отдельные помещения, а вся совокупность встроенных помещений, включая коридоры.

PS: Было бы здорово в следующей редакции СП увидеть определения терминов "коридор", "помещение", "длина помещения" и более бережное отношение к подобной терминологии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.5.2015, 18:27
Сообщение #365





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(keaton @ 28.5.2015, 15:49) *
Общая площадь офисной части <800 м2.

вы перед экспертом будете аргументировать свое решение чьим то мнением или нормативными документами?
общая площадь рассматривается только если у вас нет сплошных перегородок и воздух может свободно перетекать из одного помещения в другое .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.5.2015, 23:35
Сообщение #366





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 28.5.2015, 18:17) *
Есть мнение, что в пункте имеются в виду не отдельные помещения, а вся совокупность встроенных помещений, включая коридоры.

PS: Было бы здорово в следующей редакции СП увидеть определения терминов "коридор", "помещение", "длина помещения" и более бережное отношение к подобной терминологии

А на основании каких документов/пунктов появилось такое мнение?
N 384-ФЗ, Ст.2, п. 2
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

Строительный словарь
Коридор - горизонтальное протяжённое коммуникационное помещение, связывающее отдельные помещения или части здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 29.5.2015, 12:21
Сообщение #367





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 28.5.2015, 23:35) *
А на основании каких документов/пунктов появилось такое мнение?

Только на основании здравого смысла. Если офисные помещения конструктивно изолированы от жилой части и имеют отдельный выход, их можно было бы рассматривать как одноэтажное здание. Было подозрение, что именно это имелось в виду в пункте.
Но это мои домыслы, вы правы. Ваше мнение понятно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.5.2015, 13:55
Сообщение #368





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 29.5.2015, 12:21) *
... Если офисные помещения конструктивно изолированы от жилой части и имеют отдельный выход, их можно было бы рассматривать как одноэтажное здание. Было подозрение, что именно это имелось в виду в пункте.

Они и рассматриваются как несколько офисных помещений с эвакуационным коридором в одноэтажном здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 29.5.2015, 14:51
Сообщение #369





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 29.5.2015, 13:55) *
Они и рассматриваются как несколько офисных помещений с эвакуационным коридором в одноэтажном здании.

Так нужно ли дымоудаление из этого коридора, если он <15м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.5.2015, 15:11
Сообщение #370





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 29.5.2015, 14:51) *
Так нужно ли дымоудаление из этого коридора, если он <15м?

Получается непонятная мне логика разработчиков СП 7:
- офисы в одноэтажном здании с открывающимися окнами, выходящими на один фасад здания и выходы в коридор;
-согласно п. 3.12 придётся определять эти офисы как помещения без ест. проветривания;
-тогда подпадаем под пункт 7.2 ж) или допущение последнего абзаца п. 7.2 и длина коридора вообще не имеет значения
В итоге получается, необходимо предусматривать ДУ либо из самих офисов, либо из коридора. Что по этому поводу думали разработчики, не знаю, но по факту системы ДУ только включатся, когда все люди уже покинут здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.5.2015, 15:23
Сообщение #371





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



почему одноэтажное здание? keaton же писал "Жилой дом высотой >28 м с офисами на 1-м этаже. ". тут либо 7.2.а либо 7.3.в, проще сделать из коридора чем из каждого помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.5.2015, 15:35
Сообщение #372





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Потому, что 1-й эт. конструктивно отделён от остальных этажей здания (не связан с ними ЛК и ЛШ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 16.7.2015, 10:28
Сообщение #373





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Уважаемые, подскажите пожалуйста. Вертикальный вент. коллектор на три этажа в офисном здании. Надо ставить клапана на отводах и покрывать огнезадерживающим составом коллектор. Можно ли заменить это все на установку противопожарных клапанов между перекрытиями на коллекторе? Раньше в старом СНИПе такое возможно былоsmile.gif

Сообщение отредактировал тепленький - 16.7.2015, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 16.7.2015, 12:02
Сообщение #374





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну сп7 п 6.18 позволяет это
6.18. Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
г) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды и ограждающей строительной конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 16.7.2015, 12:07
Сообщение #375





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



От спасибо, как то пропустил сей момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2015, 17:17
Сообщение #376





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(тепленький @ 16.7.2015, 10:28) *
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Вертикальный вент. коллектор на три этажа в офисном здании. Надо ставить клапана на отводах и покрывать огнезадерживающим составом коллектор. Можно ли заменить это все на установку противопожарных клапанов между перекрытиями на коллекторе? Раньше в старом СНИПе такое возможно былоsmile.gif

При присоединении поэтажных ответвлений всё-равно надо устанавливаить ПП-клапаны по п. 6.10 а) СП 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xrystalik
сообщение 8.9.2015, 12:31
Сообщение #377





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193743



К Колчеву

Прошу Вас помочь разобраться вот в каком вопросе:
В СП 713130.2013 п. 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты)

В СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1)
5 Объемно-планировочные и конструктивные решения
5.1 Общие требования

5.1.37 Общие для всех этажей стоянки автомобилей пандусы (рампы), предназначенные для въезда (выезда), при двух и более этажах стоянок автомобилей должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, противопожарными преградами, воротами, тамбур-шлюзами в соответствии с требованиями СП 4.13130. В стоянках автомобилей общие для всех подземных этажей рампы, а также пандусы, соединяющие этажи стоянки следует выполнять в соответствии с 5.2.17 СП 154.13130.

В одноэтажных подземных стоянках автомобилей тамбур-шлюз допускается не устраивать.

В подземных стоянках автомобилей допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство противопожарных ворот 1-го типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов, со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с, при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема.

СП 4.13130.2013
6.11.15 В автостоянках закрытого типа общие для всех этажей рампы, при двух и более этажах автостоянок, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, ТО и ТР, противопожарными преградами, воротами и тамбур-шлюзами с подачей воздуха при пожаре согласно таблице 43
Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре.

Вместо тамбур-шлюзов, отделяющих помещения хранения легковых автомобилей подземных автостоянок от изолированных пандусов (рамп) допускается устройство сопловых аппаратов воздушных завес над противопожарными воротами со стороны помещений хранения автомобилей, обеспечивающих создание настильных воздушных струй при скорости истечения не менее 10 м/с, начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее


СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности
5.2 Автостоянки без механизированной парковки и с полумеханизированной парковкой
5.2.17 В автостоянках общие для всех подземных этажей рампы, а также пандусы, соединяющие этажи автостоянки, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами и тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре глубиной, обеспечивающей открывание ворот, но не менее 1,5 м.

В автостоянках с одним подземным этажом перед рампами (пандусами) тамбур-шлюзы допускается не предусматривать, за исключением случая, когда выезд (въезд) из подземного этажа автостоянки осуществляется через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этаже.

Допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство противопожарных ворот первого типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема, при условии что рампу не предусматривается использовать в качестве пути эвакуации людей при пожаре.

В данных СП (СП 113.13330.2012, СП 4.13130.2013, СП 154.13130.2013 ) не прописано ПОДАЧА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА в завесы + ворота 1 категории, а только при тамбур-шлюзах подпор воздуха.

Вопрос, нужно ли подводить к завесам наружный воздух. Или можно просто использовать завесы с истечением воздуха 10 м/с.,без всякого подвода наружного воздуха при помощи воздуховодов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 6.11.2015, 10:13
Сообщение #378





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Коллеги, растолкуйте фразу:

Цитата
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:

- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;


Речь идет про случай, когда объединяется более пяти разных этажей?
Например, если на чердаке к одному горизонтальному коллектору подключается 20 вертикальных сборников с четырех последовательно расположенных этажей, клапана не нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 6.11.2015, 10:53
Сообщение #379





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Я думаю, что все таки нужны. Кстати, если горизонтальный коллектор идет на чердаке или техническом этаже - противопожарные клапаны надо устанавливать на каждом вертикальном поэтажных воздуховоде!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 6.11.2015, 11:07
Сообщение #380





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Речь идет про случай, когда объединяется более пяти разных этажей?

Речь идет о количестве поэтажных сборных воздуховодов, а не этажей, даже если они будут все с одного этажа, то до 5-ти ОЗК не нужны, все что сверх ставятся клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 6.11.2015, 11:15
Сообщение #381





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Барабан @ 6.11.2015, 10:53) *
Кстати, если горизонтальный коллектор идет на чердаке или техническом этаже - противопожарные клапаны надо устанавливать на каждом вертикальном поэтажных воздуховоде!

Нет, не надо

Цитата(Wiz @ 6.11.2015, 11:07) *
Речь идет о количестве поэтажных сборных воздуховодов, а не этажей, даже если они будут все с одного этажа, то до 5-ти ОЗК не нужны, все что сверх ставятся клапана.

Насчет одного этажа не соглашусь, ведь тогда горизонтальный участок на чердаке не будет "коллектором". А вот при объединении от 2 до 5 этажей сомневаюсь

Сообщение отредактировал keaton - 6.11.2015, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 6.11.2015, 12:33
Сообщение #382





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(keaton @ 6.11.2015, 10:13) *
Коллеги, растолкуйте фразу:
Речь идет про случай, когда объединяется более пяти разных этажей?
Я это понимаю так: по одному с каждого этажа (пусть и меньше пяти) без клапана, все что сверх этого с клапанами.

Цитата(keaton @ 6.11.2015, 10:13) *
Например, если на чердаке к одному горизонтальному коллектору подключается 20 вертикальных сборников с четырех последовательно расположенных этажей, клапана не нужны?
Если понимать дословно, то получается, что по одному с каждого этажа без клапана, остальные с клапанами. Но я бы на всех поставил, потому что как это понимает принимающий пожарник я не знаю, а потом доставлять сложнее будет.

Сообщение отредактировал colius - 6.11.2015, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 6.11.2015, 12:37
Сообщение #383





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



В пособии АВОК есть рисунки, поясняющие. Только этого случая (несколько вертикальных с одного этажа) там нет. Есть, если с каждого этажа - один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 6.11.2015, 12:50
Сообщение #384





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(keaton @ 6.11.2015, 11:15) *
Коллеги, растолкуйте фразу...

Речь идет про случай, когда объединяется более пяти разных этажей?
Например, если на чердаке к одному горизонтальному коллектору подключается 20 вертикальных сборников с четырех последовательно расположенных этажей, клапана не нужны?


Цитата(keaton @ 6.11.2015, 11:15) *
Насчет одного этажа не соглашусь, ведь тогда горизонтальный участок на чердаке не будет "коллектором". А вот при объединении от 2 до 5 этажей сомневаюсь
Предлагаю спросить у Бориса Борисовича в спец. теме. Ответ будет полезен для всех.

Сообщение отредактировал colius - 6.11.2015, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 6.11.2015, 13:05
Сообщение #385





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(colius @ 6.11.2015, 12:50) *
Предлагаю спросить у Бориса Борисовича в спец. теме. Ответ будет полезен для всех.

Продублировал в ту тему. На следующей неделе узнаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 8.4.2016, 16:44
Сообщение #386





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Ранее с коллегами выяснял вопрос, но просьба подтвердить для уверенности. Требование в многоэтажных зданиях (с 2-мя этажами и более), где ПДВ д.б. только с механич. побуждением вступает, на мой взгляд, в противоречие, напр. с п. 7.2 в) "из коридоров без естественного проветривания при пожаре ... в зданиях с числом этажей два и более" или ж) "... из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре". Ведь вдуматься, какой можеть быть разговор про естеств. проветр-ние, если здание два и более уже обязывает делать механику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 8.4.2016, 17:37
Сообщение #387





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Незнайка @ 8.4.2016, 16:44) *
Ранее с коллегами выяснял вопрос, но просьба подтвердить для уверенности. Требование в многоэтажных зданиях (с 2-мя этажами и более), где ПДВ д.б. только с механич. побуждением вступает, на мой взгляд, в противоречие, напр. с п. 7.2 в) "из коридоров без естественного проветривания при пожаре ... в зданиях с числом этажей два и более" или ж) "... из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре". Ведь вдуматься, какой можеть быть разговор про естеств. проветр-ние, если здание два и более уже обязывает делать механику.
Дымоудаление с естественным побуждением и естественное проветривание это разные понятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 8.4.2016, 18:23
Сообщение #388





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Дымоудаление с естественным побуждением и естественное проветривание это разные понятия.

Понятия то разные. Но может быть задан резонный вопрос: Отменяет ли наличие естественного проветривания систему дымоудаления в зданиях с числом этажей 2 и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.4.2016, 18:48
Сообщение #389





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wiz @ 8.4.2016, 18:23) *
Понятия то разные. Но может быть задан резонный вопрос: Отменяет ли наличие естественного проветривания систему дымоудаления в зданиях с числом этажей 2 и более.

Ув. Wiz, Вы, похоже, забыли
Цитата
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:

- производственных и складских категорий А, Б, В;

- общественных и административно-бытовых;

- многофункциональных;

Так что ничего отменять не нужно - если для таких коридоров осуществляется ест. проветривание, то там ДУ и не требуется!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 11.4.2016, 11:25
Сообщение #390





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ИОВ @ 8.4.2016, 19:48) *
Так что ничего отменять не нужно - если для таких коридоров осуществляется ест. проветривание, то там ДУ и не требуется!

Поэтому, видимо, и называется "проветривание", а не используется, напр., словосочетание "удаление дыма", хотя по сути данного в СП7 определения понятия "проветривание", видно, что это ДУ с естественным побуждением и есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных