|
  |
СП 7.13130.2013 |
|
|
|
11.4.2016, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
На форуме неоднократно отмечалось, что формулировка п. 3.12 СП 7 приведена некорректно. Но, судя по проекту ИЗМ 1, менять её разработчики не считают нужным.
|
|
|
|
|
19.5.2016, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73783

|
Уважаемые коллеги!
Прокомментируйте пожалуйста п. 7.11 в
Я правильно понимаю что кроме дымового клапана под потолком в коридоре, я должен поставить дополнительно противопожарный НЗ клапан огнестойкостью EI 30 на ответвлении от шахты?
|
|
|
|
|
19.5.2016, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Нет. В данном случае, нормально закрытые противопожарные клапаны - это и есть дымовые клапаны.
|
|
|
|
|
19.5.2016, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(serova3 @ 19.5.2016, 14:27)  Прокомментируйте пожалуйста п. 7.11 в
Я правильно понимаю что кроме дымового клапана под потолком в коридоре, я должен поставить дополнительно противопожарный НЗ клапан огнестойкостью EI 30 на ответвлении от шахты? Уточните схему присоединения к шахте (или эскиз дайте) - кажется, Вы путаете понятия дымоприёмное устройство и дымовой/противопож. клапанИли внимательно читайте п.п. 3.8, 3.9 СП 7
Сообщение отредактировал ИОВ - 19.5.2016, 14:45
|
|
|
|
|
19.5.2016, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 73783

|
Цитата(ИОВ @ 19.5.2016, 14:44)  Уточните схему присоединения к шахте (или эскиз дайте) - кажется, Вы путаете понятия дымоприёмное устройство и дымовой/противопож. клапан Или внимательно читайте п.п. 3.8, 3.9 СП 7 Вот схемка. Дымовые клапана обслуживают один коридор.
|
|
|
|
|
19.5.2016, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Не нужен. Можно перенести эти клапана на саму шахту, а вместо них оставить только решетку.
|
|
|
|
|
19.5.2016, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(serova3 @ 19.5.2016, 14:27)  Прокомментируйте пожалуйста п. 7.11 в Комментарий ББ в этой темеЦитата(Boris_Ka @ 6.10.2015, 16:19)  ... Пункт 7.11 не предписывает ставить клапаны в составе систем ПДВ. Он говорит только, какие пределы огнестойкости должны быть назначены для клапанов в зависимости от функционала системы. Цитата(serova3 @ 19.5.2016, 16:23)  Вот схемка. Дымовые клапана обслуживают один коридор. 1. Вам нужно внимательно читать СП 7 п.п. 3.2, 3.8, 3.9, 7.8: - если применяете дымовые клапаны, то в п. 3.9 чётко указано место их установки; - если применяете пп-клапаны НЗ, то возможны варианты их установки ( в Вашей схеме - при наличии только одного дымоприёмного устройства на каждом ответвлении - варианты равноценные) 2. Повторяю свой совет Вам же (в другой теме) Цитата(ИОВ @ 18.5.2016, 21:02)  ... Вам нужно пользоваться поиском на Форуме - этот вопрос многократно обсуждали. Тут много тем про коридоры, читайте и разбирайтесь. Кавалерийский наскок и игра в вопрос-ответы пользы не приносят. А знакомство с темами в этом подфоруме снимет большинство Ваших вопросов
Сообщение отредактировал ИОВ - 19.5.2016, 18:17
|
|
|
|
|
8.12.2017, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Коллеги, подскажиет, будьте добры. На вопрос Pacifist: Цитата(Pacifist @ 7.11.2013, 20:20)  7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются: ... в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;
Что понимается под непосредтсвенным удалением продуктов горения: - принудительная система ДУ? - естественное проветривание? Люди отвечали по-разному. Одни говорят, что подразумевается как механика, так и проветривание: Цитата(wize @ 8.11.2013, 8:14)  любая из перечисленных Вами, самое главное чтобы ДУ было непосредственно из помещения в котором произошло возгорание а не через смежное помещение т.е. коридор Keaton перестраховывается, что только механика, а проветривание (наличие окна) не в счёт: Цитата(keaton @ 8.11.2013, 9:56)  Я считаю, что по терминологии СП 7 естественное проветривание не является системой вытяжной противодымной вентиляции (хоть и призвано выполнять те же функции). Поэтому под непосредтсвенным удалением продуктов горения я бы все-таки понял принудительную систему ДУ Хотелось бы больше мнений хороших и разных, может кто-то из ВНИИПО имеет ответ на сей счёт. Я считаю, что только механика, иначе коридор можно городить любой длины лишь бы в помещениях, выходящих в него были окна.
|
|
|
|
|
8.12.2017, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Предлагаю: мухи ест. проветривание - отдельно; котлеты дымоудаление (неважно, мех. или ест.) - отдельно. В п. 7.3 в) ключевые слова "непосредственное удаление продуктов горения" Читайте совместно с п. 3.16 Цитата 3.16 система противодымной вентиляции вытяжная: Автоматически и дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная для удаления продуктов горения при пожаре через дымоприемное устройство наружу. Так что возможность ест. проветривания оговаривается только в п. 7.2, а в п. 7.3 вообще не затрагивается
|
|
|
|
|
11.12.2017, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(ИОВ @ 8.12.2017, 19:17)  Так что возможность ест. проветривания оговаривается только в п. 7.2, а в п. 7.3 вообще не затрагивается ИОВ, какое счастье, наличие одновременно грамотного и общительного спеца. Т.е. ключевое слово удаление. Проветривание в этих терминах таковым не является. Вы тут вторите тому же Keaton: Цитата(keaton @ 11.11.2013, 15:54)  Это противоречие говорит о том, что разработчики СП не относят естественное проветривание к системам вытяжной противодымной вентиляции (как она определена в п. 3.16). Только обратите внимание, что по коридорам из подпунктов а), б), г) естественное проветривание отмазкой не является Раз проветривание не есть ДУ механическое и с естественным побуждением, то компенсация такого недо-ДУ не требуется. Но когда хотим обеспечить выполнение п. 8.5 в части достаточной площади для коридора, считаем проветривание как случай ДУ с естественным.
|
|
|
|
|
11.12.2017, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Незнайка @ 11.12.2017, 10:16)  Раз проветривание не есть ДУ механическое и с естественным побуждением, то компенсация такого недо-ДУ не требуется. Но когда хотим обеспечить выполнение п. 8.5 в части достаточной площади для коридора, считаем проветривание как случай ДУ с естественным. Нет, конечно, мы не рассматриваем ест. проветривание как случай ест. ДУ!  Мы выполняем расчёт площади проёмов для ест. ДУ по той же методике, что и проёмы для ест. ДУ. Почему? - вот недавно была тема, в которой бились и разжёвывали. Собственно битва началась с поста 10, но лучше прочесть всё. По поводу компенсация такого недо-ДУ не требуется - там нужно вести речь не об организованной компенсации (как при ДУ), а о физике процессов при ест. проветривании - так что обратите внимание на 3-ю ссылку ув. NOVIK_N в посте 27
|
|
|
|
|
4.2.2019, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Разбираюсь с чужим проектом. В подземной парковке сделан мусоросборная камера (помещение куда приносят мусор, шахты нет), вход в камеру сделан из паркинга через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре в паркинге.
Не могу понять на основании чего сделан тамбур-шлюз с подпором воздуха. Из версий только п. 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения;
но в чём смысл такого отделения тамбуром, причём есть ещё тех помещения (венткамеры, ПУИ, электрощитовые) вход в часть из них сделан через тамбур, а в часть без тамбура.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
В СП 113.13330.20 12 было указание Цитата 5.1.16 Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) или смежного пожарного отсека «(секции) следует выполнять в соответствии с СП 4.13130, допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре ... И параллельно в СП 4.13130.200 9 было: Цитата 6.11.7 В автостоянках, встроенных в здания другого назначения... Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в 6.11.8) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. В СП 113.13330.20 16 аналогичного указания уже нет, а в СП 4.13130.20 13 изменилась формулировка Цитата 6.11.9 ... В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, в том числе и выходы с этажей автостоянки в общие лифтовые шахты и лестничные клетки, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1- го типа с подпором воздуха при пожаре. Полагаю, что сегодняшняя формулировка некорректна, т.к. провоцирует разночтение - нет ясности, являются ли помещения инж. обеспечения собственно жилого/общественного назначения, размещаемые на этаже автостоянки, частью здания другого функционального назначения.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Сама фраза "с помещениями другого назначения" абсолютно не конкретная  . Вот помещение ПУИ и электрощитовой самого паркинга (в ход в них только из паркинга) это помещения другого назначения или нет, как понять о чём речь. С переходами в другой пожарный отсек или другого функционального назначения всё хорошо тамбур-шлюз и нет проблем. А согласно СП 5.13130.2009 п. 5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи. Т.е если придётся делать тамбур-шлюза в ПУИ и подобную мелочь выходящую в паркинг, необходимо городить подпоры, дренчеры  печально т.к всё в итоге будет зависеть от толкования "с помещениями другого назначения"
|
|
|
|
|
4.2.2019, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(cpt @ 4.2.2019, 13:10)  Сама фраза " с помещениями другого назначения" абсолютно не конкретная  . Вот помещение ПУИ и электрощитовой самого паркинга (в ход в них только из паркинга) это помещения другого назначения или нет, как понять о чём речь. Мне кажется, Вы напрасно перефразировали текст из СП 4 - там: Цитата между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения Т.е. здание состоит из 2-х частей - 1)автостоянки и 2)жилой/общественной части здания. И для каждой части здания существуют технические и вспомогательные помещения. А Вы пишете" с помещениями другого назначения" и тем самым искажаете смысл (пусть и не очень корректный) указания СП 4.
Сообщение отредактировал ИОВ - 4.2.2019, 17:59
|
|
|
|
|
4.2.2019, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
"помещения другого (иного) назначения" это в СП7.13130 такая формулировка.
смотрите мусорокамера функционально часть общественного здания, находится она посредине паркинга и физически с общественной частью не связана (проход только через пространство паркинга, которое соединяется с общественной частью через тамбур шлюз), только функциональная связь
но при этом согласно СП4 мусорокамера ведь будет "частью здания другого функционального назначения"?
и такой момент влияет ли на это в какой пожарный отсек включено помещение, если функционально помещение относится к общественному, но включено в пожарный отсек паркинга как быть?
думаю именно по этому мусорокамеру отделили тамбуром, но тогда не понятно почему не отделили таким же образов электрощитовую 2-го пожарного отсека паркинга, находящуюся и имеющую выход в 1-ый пожарный отсек паркинга.
|
|
|
|
|
4.2.2019, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(cpt @ 4.2.2019, 18:19)  "помещения другого (иного) назначения" это в СП7.13130 такая формулировка. Справедливости ради хочу заметить - в СП 7 нет указаний по устройству ТШ (см. раздел 8 СП 7), только о необходимости подпора в ТШ. А регламентируется необходимость/отсутствие необходимости ТШ только в СП 4 - им и руководствуются в таком случае Архи. Цитата(cpt @ 4.2.2019, 18:19)  смотрите мусорокамера функционально часть общественного здания, находится она посредине паркинга и физически с общественной частью не связана (проход только через пространство паркинга, которое соединяется с общественной частью через тамбур шлюз), только функциональная связь Без чертежа мне сложно понять о какой мусорокамере речь и как она размещается посредине паркинга - дело в том, что мусорокамера должна иметь наружные двери/ворота для вывоза/выкатки контейнера. Цитата(cpt @ 4.2.2019, 18:19)  и такой момент влияет ли на это в какой пожарный отсек включено помещение, если функционально помещение относится к общественному, но включено в пожарный отсек паркинга как быть? Вот об этой некорректности и было в моём посте № 403. Цитата(cpt @ 4.2.2019, 18:19)  ... не понятно почему не отделили таким же образов электрощитовую 2-го пожарного отсека паркинга, находящуюся и имеющую выход в 1-ый пожарный отсек паркинга. Без чертежа или СТУ у меня нет уверенности, что там, действительно, 2 пож. отсека для паркинга, поэтому не могу обсуждать этот вопрос.
|
|
|
|
|
24.12.2019, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Коллеги, вопрос:
В одной венткамере установлены две системы приточной противодымной вентиляции:
1) (допустим) система подпора в поэтажные зоны безопасности на жилых этажах; 2а) система, подающая воздух в нижнюю часть лифтовой шахты, общей для разных пожарных отсеков (подземная автостоянка и жильё).
2б) вариант - система, подающая воздух в нижнюю часть ЛК Н2, общей для разных пожарных отсеков (подземная автостоянка и жильё).
Считается ли, что эти две системы обслуживают разные пожарные отсеки?
Вопрос касается трактовки п.6.5 СП 7.13130.2013
Сообщение отредактировал keaton - 24.12.2019, 10:28
|
|
|
|
|
25.12.2019, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(keaton @ 24.12.2019, 11:24)  Считается ли, что эти две системы обслуживают разные пожарные отсеки? Сам себе попробую ответить. Вероятно, нужно определить, существуют ли такие режимы работы систем, при которых включаются не все вентиляторы одновременно. Например, при пожаре в австостоянке должен работать вентилятор подпора в лифт, а вентилятор для зоны безопасности на жилых этажах - не должен. Значит, следует считать, что они обслуживают разные пожарные отсеки.
|
|
|
|
|
4.7.2020, 21:05
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64903

|
Ну так до сих пор и непонятно с п.11.д. СП7!!! Экперт-"пожарник" упёрся каской в бетон: дай, нах, обратный клапан!! Как вы их "уговариваете"? Где его взять, этот клапан обратный 800х800. Монтаж в стене, вент радиальный-улитка. Поможите братья/сестры!
|
|
|
|
|
4.7.2020, 22:03
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64903

|
P.S. ГЕРМИК-ДУ "ВЕЗА" с эл. приводом ему не "понравился". Каким багром удовлетворять таких носорогов?
|
|
|
|
|
4.7.2020, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Были ответы: раздватри"Два" и "три" это одно и то же, но в "три" ответ уже выдернут из базы. Вопрос " не нравится" от эксперта неправомочен - Вы установили клапан, все характеристики которого удовлетворяют требованиям к обр. клапанам в СП 7. Можете писать офиц. жалобу на действия и некомпетентность этого эксперта куратору/руководителю Экспертизы.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|