|
  |
СП 7.13130.2013 |
|
|
|
4.4.2013, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563

|
Бывает  Может кто нибудь уже разобрался с моими вопросами, т.к. я сам не могу найти ответы на мучающие меня вопросы  Вопрос раз Цитата Возвращаясь к вопросу stranger_2 Цитата К Колчеву Прокомментируйте пожалуйста подробно пункт 7.2 Ж в части "помещений, расположенных на этажах, сообщающихся с незадымляемыми ЛК". С уважением, stranger и к ответу от Boris_Ka, на сей вопрос Цитата Если из помещения предусмотрен выход на незадымляемую лесничную клетку, то это помещение подлежит защите вытяжной противодымной вентиляцией вне зависимости от площади и наличия оконных проемов с Уважением ББ...
Не могли бы Вы, ув. Колчев Б.Б. разъяснить - все помещения которые перечислены после утверждения "ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:" должны иметь собственный выход в незадымляемую ЛК или не иметь естественного проветривания, а помещения автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических тоннелей, должны в добавок иметь выход и в подземные этажи. Я правильно понимаю? (этот пункт очень меня запутал) Вопрос дваз Цитата Уважаемые специалисты, разъясните еще такой вопрос. В п. 7.17 про установку обратных клапанов на системах ПД дается ссылка на требования подпункта "д" п. 7.11, в которой в свою очередь дается ссылка на требования подпункта "в" п. 7.11, в котором с свою очередь перечислены требования к пределам огнестойкости НЗ противопожарных клапанов в зависимости от обслуживающих помещений. Так как в итоге применять требования НЗ противопожарныз клапанов систем дымоудаления к обратный клапанам приточных противодымных систем?
|
|
|
|
|
8.4.2013, 5:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Цитата(wize @ 4.4.2013, 18:38)  Вопрос дваз тоже очень интересует вопрос об обратных клапанах... тут получается и не обратный клапан, а полноценный противопожарный клапан надо ставить.
|
|
|
|
|
10.4.2013, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968

|
· СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
___7.13130.2013.rtf ( 740,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 480· СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности"
___154.13130.2013.rtf ( 185,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 331ЗЫ: еще понравилось СП 131.1333.2012 "Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*"
___131.13330.2012__________________________.pdf ( 9,44 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 831
|
|
|
|
|
10.4.2013, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985

|
Редакция строительной климатологии утвержденная..???.. потому как есть другие редакции с другими параметрами ХП для москвы??!?! хотелось бы найти версию актуализированную где бы была печать и дата введения!!! за верхние документы огромное Спасибо!!! не было таких в нормальном вордовском виде...
Сообщение отредактировал Proektiro - 10.4.2013, 15:59
|
|
|
|
|
15.4.2013, 9:38
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
В старом СП7 были пара пунктиков: " 6.30 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать: а) при его размещении непосредственно в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах си- стем, обслуживающих эти помещения; б) для систем общеобменной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (в том числе с воздухо-воздушными теплоутилизаторами) и противодымной вентиляции помещений категорий А и Б; ... 6.31 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, В1 — В2), размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 6.44." В новом СП7 - эти указания отсутствуют. Стоит себе оборудование "в обычном исполнении" в соседнем помещении на приток "Зарядной" (кат.А) и без взрывозащищенного клапана. Экспертиза замечание не сделала...сижу мучаюсь А, кто чего думает по этому поводу?
|
|
|
|
|
15.4.2013, 9:54
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Скачал версию СП7 с приказом №116 от 21,02,2013 (отсканированную с dwg.ru) и со Стройконсультанта (прилагаю) тоже прислали с текстом п.7.2 по которому теперь надо делать дымоудаление из: "... в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных;..." Этот пунктик возбуждает полёт фантазии - что имеется ввиду? типа теперь, можно КИВ воткнуть в стену, вывести дефлектор на крышу из коридора и всё пучком...все счастливы и довольны? PS Раньше звучало иначе: "... в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункциональных;..." ЗЫ Этой зимой на даче печку затопил плохо прогрев трубу - через 5 минут не то что естественного освещения от окон,... лампочку не стало видно от черноты - и пол-дня дым потом выгонял из помещения...(окна заделаны, а через трубу как-то не очень всё уходило...)
Сообщение отредактировал tuguzak - 15.4.2013, 10:00
|
|
|
|
|
15.4.2013, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(tuguzak @ 15.4.2013, 10:54)  типа теперь, можно КИВ воткнуть в стену, вывести дефлектор на крышу из коридора и всё пучком...все счастливы и довольны? Прочитайте внимательно пункты 3.12 и 8.5
|
|
|
|
|
15.4.2013, 10:06
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(OlegG @ 15.4.2013, 11:02)  Прочитайте внимательно пункты 3.12 и 8.5 Супер! Спасибо огромное
|
|
|
|
Гость_tata_*
|
17.4.2013, 9:51
|
Guest Forum

|
Добрый день всем! Присоединяюсь к вопросу уважаемого WIZE про п.7.11д и 7.17в: обратные клапаны с огнестойкостью и приводами. Кто-то может разъяснить, что все-таки надо сейчас ставить вместо привычных обратных клапанов?
с Уважением, Татьяна
|
|
|
|
Гость_tata_*
|
17.4.2013, 10:01
|
Guest Forum

|
Так же, если кто-то разбирался, что означает фраза в п.7.11в "В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключение дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции"? Значит ли это, что лопатка у противопожарного клапана должна быть с нанесенной термоизоляцией..? Если это так, то можно ли применять в качестве противопожарных клапанов для противодымных систем клапаны ВЕЗА типа. КПУ-1Н, лопатка которых, цитирую "створчатая поворотного типа. В качестве материала лопатки для назначения НО, НЗ используется огнестойкий материал. В качестве уплотнения на торцевой поверхности лопатки размещается термовспучивающийся материал" Если кто-то разбирался с этим или консультировался с пожарными - помогите Татьяна
|
|
|
|
|
17.4.2013, 12:55
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189786

|
Цитата(tata @ 17.4.2013, 10:01)  Так же, если кто-то разбирался, что означает фраза в п.7.11в "В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключение дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции"? Значит ли это, что лопатка у противопожарного клапана должна быть с нанесенной термоизоляцией..? Если это так, то можно ли применять в качестве противопожарных клапанов для противодымных систем клапаны ВЕЗА типа. КПУ-1Н, лопатка которых, цитирую "створчатая поворотного типа. В качестве материала лопатки для назначения НО, НЗ используется огнестойкий материал. В качестве уплотнения на торцевой поверхности лопатки размещается термовспучивающийся материал" Если кто-то разбирался с этим или консультировался с пожарными - помогите Татьяна Позвоните в компанию Вингс-М и получите все разьяснения Цитата(ReCS @ 8.4.2013, 5:40)  тоже очень интересует вопрос об обратных клапанах... тут получается и не обратный клапан, а полноценный противопожарный клапан надо ставить. и еще хотелось бы узнать, если это все-таки проивопожарный клапан куда его нужно монтировать, например если жилое сдание без тех.этажа. Если в перекрытие, то как это сделать?
|
|
|
|
Гость_tata_*
|
17.4.2013, 14:38
|
Guest Forum

|
[quote name='Роман0001' date='17.4.2013, 15:55' post='889784'] Позвоните в компанию Вингс-М и получите все разьяснения Роман, если у Вас есть какая-то информация, то может быть Вы ее приведете здесь в общем форуме? Думаю, что это могло быть интересно нет только мне
|
|
|
|
|
18.4.2013, 9:21
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Товарищи, а кто-нибудь кроме меня уже возбуждался на тему подогрева подпоров "Зон безопасности"? Для маломобильных групп в помещение безопасности - оно понятно, по саннорме объем воздуха и подпор считаем на щели, а вот для "Зон безопасности", которые типа пути эвакуации - считаем на открытую дверь...на 1м2 получается 4500м3/ч и того 9000 м3/ч... Это типа догреть до +12*С с - 26*С для убегающих из здания людей - получается не кислый ящик с электрокалорифером по I категории на 114 кВт... ...можно конечно и водяной поставить только он разморозится стопудово в первую же зиму... По СП7 - п.7.17 «Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: е) на подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон.»...или этот пункт всё-таки более гуманен и он о чем-то другом
|
|
|
|
|
18.4.2013, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(tuguzak @ 18.4.2013, 10:21)  ...или этот пункт всё-таки более гуманен и он о чем-то другом  Обсуждали в соседней теме Тоже считаю, что электрокалорифер надежнее.
|
|
|
|
|
18.4.2013, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Согласно п.7.10 "Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует, применять вытяжные системы с естественным по-буждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открывае-мые незадуваемые фонари."
Ранее в СП 7.13130.2009 было п.7.9 "Удаление продуктов горения непосредственно из помещений наземных одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примыкающей к окнам зоны шириной 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола."
Я верно понимаю, что теперь удаление дыма через фрамуги в стенах не разрешается?
|
|
|
|
|
18.4.2013, 17:50
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(OlegG @ 18.4.2013, 11:12)  Обсуждали в соседней теме Тоже считаю, что электрокалорифер надежнее. Благодарю! Одно радует - проект прошел экспертизу до нового СП (ещё в 2008 году  ) и калориферы не предусматривались..., можети прокатит без подогрева...на крайняк будем допработами закрывать после того как...
Сообщение отредактировал tuguzak - 18.4.2013, 17:52
|
|
|
|
|
19.4.2013, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189841

|
Здравствуйте.
Кто-нибудь может пояснить смысл абзаца в п.7.22: "Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем проиводымной вентиляции".
|
|
|
|
|
19.4.2013, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189841

|
В СП 7.13130.2013 в библиографии указан некий СП 60.13330.2011. Не могу найти где можно его скачать, если кто знает, поделитесь пожалуйста ссылкой. Насчет СП 60.13330.2011 отбой - нашел http://stroi-avf.ru/upload/СНИП41-01-2003.pdf
|
|
|
|
|
25.5.2013, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(Denis_39 @ 19.4.2013, 14:41)  Здравствуйте.
Кто-нибудь может пояснить смысл абзаца в п.7.22: "Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем проиводымной вентиляции". Я это понял как полный запрет на автоматические выключатели, т.е. только плавкие вставки и рубильники, в принципе это правильно с учетом качества выпускаемых АВ и мощности применяемых вентиляторов Главное, чтобы те кто выпускает сертифицированные ШУВД и электроустановки для ГРЩ, скорее на это дело отреагировали... Меня больше волнует пункт про кабельные линии для этих систем. В СП 6, в предыдущих редакциях есть слова про то, что кабельние линии для систем АППЗ должны быть индивидуальные, а по ПУЭ какждая линия должна защищаться т.е. один вентилятор - один кабель - один АВ, а то некоторые проектировщики очень любят засунуть несколько вентиляторов разных пож.остеков на один кабель и АВ, а то что вентиляторы одновременно могут запуститься их не волнует... А в послдней редакции нет этого
|
|
|
|
|
25.5.2013, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 25.5.2013, 1:54)  Цитата(Denis_39 @ 19.4.2013, 14:41) Кто-нибудь может пояснить смысл абзаца в п.7.22: "Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем проиводымной вентиляции".
Я это понял как полный запрет на автоматические выключатели, т.е. только плавкие вставки и рубильники, в принципе это правильно с учетом качества выпускаемых АВ и мощности применяемых вентиляторов Главное, чтобы те кто выпускает сертифицированные ШУВД и электроустановки для ГРЩ, скорее на это дело отреагировали... Указанная в п.7.22 цепь расположена между шкафом управления и исполнительным элементом. Выше расположена цепь электроснабжения шкафа управления.
|
|
|
|
|
27.5.2013, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 25.5.2013, 8:54)  Я это понял как полный запрет на автоматические выключатели, т.е. только плавкие вставки и рубильники, в принципе это правильно с учетом качества выпускаемых АВ и мощности применяемых вентиляторов
Главное, чтобы те кто выпускает сертифицированные ШУВД и электроустановки для ГРЩ, скорее на это дело отреагировали... С чего бы это в нормах стали учитывать качество выпускаемых кем-то АВ? Это просто ещё одна опечатка в тексте СП 7 - должно быть не "автоматического отключения", а "автоматического защитного отключения" или "защитного отключения", как в п.4.13 СП 6.13130.2013.
|
|
|
|
|
30.5.2013, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456

|
В новом СП 7.13130.2013 интересная формулировка "помещения без естественного проветривания при пожаре" как-то умалчивает о способе открытия этих самых окон. Автоматически (приводом) или вручную? Ведь при совместном прочтении ещё и пункта 12.4. СП 60.13330.2012 выходит, что если на окнах нет приводов - то они не могут рассматриваться как средство для естественного проветривания при пожаре. Следовательно, придётся выполнять удаление дыма в соответствии с пунктом 7.2 СП 7.13130.2013... Или я что-то важное пропустил в тексте. Привод для окон нужен или нет?
|
|
|
|
|
30.5.2013, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456

|
И ещё интересно, почему выделили именно понятие "офис" из других подобных помещений. Т.е. разработчики хотели сказать, что "офис" чем-то отличается от следующего по списку "помещения площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами.....". В чем принципиальное отличие между "офисом", "помещением площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами" и, допустим, "кабинетом"? Кто сможет пояснить?
|
|
|
|
|
30.5.2013, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694

|
Цитата(Ost @ 27.5.2013, 14:28)  С чего бы это в нормах стали учитывать качество выпускаемых кем-то АВ?
Это просто ещё одна опечатка в тексте СП 7 - должно быть не "автоматического отключения", а "автоматического защитного отключения" или "защитного отключения", как в п.4.13 СП 6.13130.2013. п.4.13 речь только про УЗО?
|
|
|
|
|
31.5.2013, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(NikitaPetrovich @ 31.5.2013, 7:11)  п.4.13 речь только про УЗО? Не только про УЗО, ещё про диффавтоматы (те же яйца, сбоку)
|
|
|
|
|
31.5.2013, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556

|
Господа, подскажите появился какой-то перечень пунктов, подвергнутых изменениям согласно новой редакции СП 7.13130.2013?
|
|
|
|
|
4.6.2013, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543

|
Добрый день,уважаемые специалисты. Не могли бы высказаться по собственному пониманию следующего пункта СП7,13130,2013 п. 7.2 "Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эва-куационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи. " Какую методику расчета принять для определения расхода воздуха? Посчитать как дымоудаление из помещения и удалять этот объем из общего коридора или нужно просто посчитать расход воздуха для дымоудаления коридора?
|
|
|
|
|
4.6.2013, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
по п.3.2 "Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений" методики ВНИИПО 2008 года
|
|
|
|
|
6.6.2013, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(PaGal @ 18.4.2013, 13:30)  Согласно п.7.10 "Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует, применять вытяжные системы с естественным по-буждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открывае-мые незадуваемые фонари."
Ранее в СП 7.13130.2009 было п.7.9 "Удаление продуктов горения непосредственно из помещений наземных одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примыкающей к окнам зоны шириной 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола."
Я верно понимаю, что теперь удаление дыма через фрамуги в стенах не разрешается? плюсом прошу разъяснить 8.5. Почему эти окна ушли из раздела противодымной вентиляции в раздел требования к объёмно-планировочным решениям. Правильно ли я понимаю, что теперь окна должны быть обязательно, а вот выполняют они функцию противодымной вентиляции или нет - это решение за проектировщиком. Опять же "естественное проветривание при пожаре" - что это? противодымная вентиляция?
|
|
|
|
|
10.6.2013, 5:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
неужели всем всё ясно?
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|