Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СП 7.13130.2013
wize
сообщение 4.4.2013, 13:38
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Бывает smile.gif
Может кто нибудь уже разобрался с моими вопросами, т.к. я сам не могу найти ответы на мучающие меня вопросы smile.gif

Вопрос раз
Цитата
Возвращаясь к вопросу stranger_2
Цитата
К Колчеву
Прокомментируйте пожалуйста подробно пункт 7.2 Ж в части "помещений, расположенных на этажах, сообщающихся с незадымляемыми ЛК".
С уважением,
stranger
и к ответу от Boris_Ka, на сей вопрос
Цитата
Если из помещения предусмотрен выход на незадымляемую лесничную клетку, то это помещение подлежит защите вытяжной противодымной вентиляцией вне зависимости от площади и наличия оконных проемов
с Уважением ББ...

Не могли бы Вы, ув. Колчев Б.Б. разъяснить - все помещения которые перечислены после утверждения "ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:" должны иметь собственный выход в незадымляемую ЛК или не иметь естественного проветривания, а помещения автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических тоннелей, должны в добавок иметь выход и в подземные этажи. Я правильно понимаю? (этот пункт очень меня запутал)


Вопрос дваз
Цитата
Уважаемые специалисты, разъясните еще такой вопрос.
В п. 7.17 про установку обратных клапанов на системах ПД дается ссылка на требования подпункта "д" п. 7.11, в которой в свою очередь дается ссылка на требования подпункта "в" п. 7.11, в котором с свою очередь перечислены требования к пределам огнестойкости НЗ противопожарных клапанов в зависимости от обслуживающих помещений. Так как в итоге применять требования НЗ противопожарныз клапанов систем дымоудаления к обратный клапанам приточных противодымных систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 8.4.2013, 5:40
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Цитата(wize @ 4.4.2013, 18:38) *
Вопрос дваз


тоже очень интересует вопрос об обратных клапанах... тут получается и не обратный клапан, а полноценный противопожарный клапан надо ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 10.4.2013, 14:49
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



· СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" Прикрепленный файл  ___7.13130.2013.rtf ( 740,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480

· СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности" Прикрепленный файл  ___154.13130.2013.rtf ( 185,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331



ЗЫ: еще понравилось СП 131.1333.2012 "Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*" Прикрепленный файл  ___131.13330.2012__________________________.pdf ( 9,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 831
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 10.4.2013, 15:46
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



Редакция строительной климатологии утвержденная..???.. потому как есть другие редакции с другими параметрами ХП для москвы??!?! хотелось бы найти версию актуализированную где бы была печать и дата введения!!!
за верхние документы огромное Спасибо!!! не было таких в нормальном вордовском виде...

Сообщение отредактировал Proektiro - 10.4.2013, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 15.4.2013, 9:38
Сообщение #65


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



В старом СП7 были пара пунктиков:
"6.30 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) при его размещении непосредственно в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах си-
стем, обслуживающих эти помещения;
б) для систем общеобменной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (в том числе с воздухо-воздушными теплоутилизаторами) и противодымной вентиляции помещений категорий А и Б;
...
6.31 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, В1 — В2),
размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 6.44.
"

В новом СП7 - эти указания отсутствуют.

Стоит себе оборудование "в обычном исполнении" в соседнем помещении на приток "Зарядной" (кат.А) и без взрывозащищенного клапана.

Экспертиза замечание не сделала...сижу мучаюсь unsure.gif

А, кто чего думает по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 15.4.2013, 9:54
Сообщение #66


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Скачал версию СП7 с приказом №116 от 21,02,2013 (отсканированную с dwg.ru) и со Стройконсультанта (прилагаю) тоже прислали с текстом п.7.2 по которому теперь надо делать дымоудаление из:
"...
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;.
.."

Этот пунктик возбуждает полёт фантазии - что имеется ввиду?

типа теперь, можно КИВ воткнуть в стену, вывести дефлектор на крышу из коридора и всё пучком...все счастливы и довольны? blink.gif

PS
Раньше звучало иначе:
"...
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункциональных;..."

ЗЫ
Этой зимой на даче печку затопил плохо прогрев трубу - через 5 минут не то что естественного освещения от окон,... лампочку не стало видно от черноты - и пол-дня дым потом выгонял из помещения...(окна заделаны, а через трубу как-то не очень всё уходило...) biggrin.gif

Сообщение отредактировал tuguzak - 15.4.2013, 10:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SP_7.13130.2013.pdf ( 501,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 15.4.2013, 10:02
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(tuguzak @ 15.4.2013, 10:54) *
типа теперь, можно КИВ воткнуть в стену, вывести дефлектор на крышу из коридора и всё пучком...все счастливы и довольны?

Прочитайте внимательно пункты 3.12 и 8.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 15.4.2013, 10:06
Сообщение #68


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(OlegG @ 15.4.2013, 11:02) *
Прочитайте внимательно пункты 3.12 и 8.5


Супер! Спасибо огромное clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tata_*
сообщение 17.4.2013, 9:51
Сообщение #69





Guest Forum






Добрый день всем!
Присоединяюсь к вопросу уважаемого WIZE про п.7.11д и 7.17в: обратные клапаны с огнестойкостью и приводами. Кто-то может разъяснить, что все-таки надо сейчас ставить вместо привычных обратных клапанов?

с Уважением, Татьяна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tata_*
сообщение 17.4.2013, 10:01
Сообщение #70





Guest Forum






Так же, если кто-то разбирался, что означает фраза в п.7.11в "В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключение дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции"?
Значит ли это, что лопатка у противопожарного клапана должна быть с нанесенной термоизоляцией..? Если это так, то можно ли применять в качестве противопожарных клапанов для противодымных систем клапаны ВЕЗА типа. КПУ-1Н, лопатка которых, цитирую "створчатая поворотного типа. В качестве материала лопатки для назначения НО, НЗ используется огнестойкий материал. В качестве уплотнения на торцевой поверхности лопатки размещается термовспучивающийся материал"
Если кто-то разбирался с этим или консультировался с пожарными - помогите helpsmilie.gif

Татьяна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман0001
сообщение 17.4.2013, 12:55
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189786



Цитата(tata @ 17.4.2013, 10:01) *
Так же, если кто-то разбирался, что означает фраза в п.7.11в "В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключение дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции"?
Значит ли это, что лопатка у противопожарного клапана должна быть с нанесенной термоизоляцией..? Если это так, то можно ли применять в качестве противопожарных клапанов для противодымных систем клапаны ВЕЗА типа. КПУ-1Н, лопатка которых, цитирую "створчатая поворотного типа. В качестве материала лопатки для назначения НО, НЗ используется огнестойкий материал. В качестве уплотнения на торцевой поверхности лопатки размещается термовспучивающийся материал"
Если кто-то разбирался с этим или консультировался с пожарными - помогите helpsmilie.gif

Татьяна

Позвоните в компанию Вингс-М и получите все разьяснения

Цитата(ReCS @ 8.4.2013, 5:40) *
тоже очень интересует вопрос об обратных клапанах... тут получается и не обратный клапан, а полноценный противопожарный клапан надо ставить.

и еще хотелось бы узнать, если это все-таки проивопожарный клапан куда его нужно монтировать, например если жилое сдание без тех.этажа. Если в перекрытие, то как это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tata_*
сообщение 17.4.2013, 14:38
Сообщение #72





Guest Forum






[quote name='Роман0001' date='17.4.2013, 15:55' post='889784']
Позвоните в компанию Вингс-М и получите все разьяснения

Роман, если у Вас есть какая-то информация, то может быть Вы ее приведете здесь в общем форуме? Думаю, что это могло быть интересно нет только мне smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 18.4.2013, 9:21
Сообщение #73


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Товарищи, а кто-нибудь кроме меня уже возбуждался на тему подогрева подпоров "Зон безопасности"?

Для маломобильных групп в помещение безопасности - оно понятно, по саннорме объем воздуха и подпор считаем на щели, а вот для "Зон безопасности", которые типа пути эвакуации - считаем на открытую дверь...на 1м2 получается 4500м3/ч и того 9000 м3/ч...

Это типа догреть до +12*С с - 26*С для убегающих из здания людей - получается не кислый ящик с электрокалорифером по I категории на 114 кВт...

...можно конечно и водяной поставить только он разморозится стопудово в первую же зиму...

По СП7 - п.7.17 «Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: е) на подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон.»

...или этот пункт всё-таки более гуманен и он о чем-то другом unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 18.4.2013, 10:12
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(tuguzak @ 18.4.2013, 10:21) *
...или этот пункт всё-таки более гуманен и он о чем-то другом unsure.gif

Обсуждали в соседней теме Тоже считаю, что электрокалорифер надежнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 18.4.2013, 13:30
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Согласно п.7.10 "Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует, применять вытяжные системы с естественным по-буждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открывае-мые незадуваемые фонари."

Ранее в СП 7.13130.2009 было п.7.9 "Удаление продуктов горения непосредственно из помещений наземных одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примыкающей к окнам зоны шириной 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола."

Я верно понимаю, что теперь удаление дыма через фрамуги в стенах не разрешается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 18.4.2013, 17:50
Сообщение #76


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(OlegG @ 18.4.2013, 11:12) *
Обсуждали в соседней теме Тоже считаю, что электрокалорифер надежнее.


Благодарю! Одно радует - проект прошел экспертизу до нового СП (ещё в 2008 году tongue.gif ) и калориферы не предусматривались..., можети прокатит без подогрева...на крайняк будем допработами закрывать после того как... unsure.gif

Сообщение отредактировал tuguzak - 18.4.2013, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_39
сообщение 19.4.2013, 13:41
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189841



Здравствуйте.

Кто-нибудь может пояснить смысл абзаца в п.7.22:
"Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем проиводымной вентиляции".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_39
сообщение 19.4.2013, 14:08
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189841



В СП 7.13130.2013 в библиографии указан некий СП 60.13330.2011. Не могу найти где можно его скачать, если кто знает, поделитесь пожалуйста ссылкой.

Насчет СП 60.13330.2011 отбой - нашел http://stroi-avf.ru/upload/СНИП41-01-2003.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 25.5.2013, 0:54
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Цитата(Denis_39 @ 19.4.2013, 14:41) *
Здравствуйте.

Кто-нибудь может пояснить смысл абзаца в п.7.22:
"Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем проиводымной вентиляции".

Я это понял как полный запрет на автоматические выключатели, т.е. только плавкие вставки и рубильники, в принципе это правильно с учетом качества выпускаемых АВ и мощности применяемых вентиляторов

Главное, чтобы те кто выпускает сертифицированные ШУВД и электроустановки для ГРЩ, скорее на это дело отреагировали...


Меня больше волнует пункт про кабельные линии для этих систем. В СП 6, в предыдущих редакциях есть слова про то, что кабельние линии для систем АППЗ должны быть индивидуальные, а по ПУЭ какждая линия должна защищаться т.е. один вентилятор - один кабель - один АВ, а то некоторые проектировщики очень любят засунуть несколько вентиляторов разных пож.остеков на один кабель и АВ, а то что вентиляторы одновременно могут запуститься их не волнует...
А в послдней редакции нет этого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 25.5.2013, 15:02
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(NikitaPetrovich @ 25.5.2013, 1:54) *
Цитата(Denis_39 @ 19.4.2013, 14:41)

Кто-нибудь может пояснить смысл абзаца в п.7.22:
"Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем проиводымной вентиляции".


Я это понял как полный запрет на автоматические выключатели, т.е. только плавкие вставки и рубильники, в принципе это правильно с учетом качества выпускаемых АВ и мощности применяемых вентиляторов

Главное, чтобы те кто выпускает сертифицированные ШУВД и электроустановки для ГРЩ, скорее на это дело отреагировали...

Указанная в п.7.22 цепь расположена между шкафом управления и исполнительным элементом. Выше расположена цепь электроснабжения шкафа управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 27.5.2013, 13:28
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(NikitaPetrovich @ 25.5.2013, 8:54) *
Я это понял как полный запрет на автоматические выключатели, т.е. только плавкие вставки и рубильники, в принципе это правильно с учетом качества выпускаемых АВ и мощности применяемых вентиляторов

Главное, чтобы те кто выпускает сертифицированные ШУВД и электроустановки для ГРЩ, скорее на это дело отреагировали...

С чего бы это в нормах стали учитывать качество выпускаемых кем-то АВ?

Это просто ещё одна опечатка в тексте СП 7 - должно быть не "автоматического отключения", а "автоматического защитного отключения" или "защитного отключения", как в п.4.13 СП 6.13130.2013.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 30.5.2013, 19:53
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



В новом СП 7.13130.2013 интересная формулировка "помещения без естественного проветривания при пожаре" как-то умалчивает о способе открытия этих самых окон. Автоматически (приводом) или вручную? Ведь при совместном прочтении ещё и пункта 12.4. СП 60.13330.2012 выходит, что если на окнах нет приводов - то они не могут рассматриваться как средство для естественного проветривания при пожаре. Следовательно, придётся выполнять удаление дыма в соответствии с пунктом 7.2 СП 7.13130.2013... Или я что-то важное пропустил в тексте. Привод для окон нужен или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 30.5.2013, 20:06
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



И ещё интересно, почему выделили именно понятие "офис" из других подобных помещений. Т.е. разработчики хотели сказать, что "офис" чем-то отличается от следующего по списку "помещения площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами.....". В чем принципиальное отличие между "офисом", "помещением площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами" и, допустим, "кабинетом"? Кто сможет пояснить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 30.5.2013, 23:11
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Цитата(Ost @ 27.5.2013, 14:28) *
С чего бы это в нормах стали учитывать качество выпускаемых кем-то АВ?

Это просто ещё одна опечатка в тексте СП 7 - должно быть не "автоматического отключения", а "автоматического защитного отключения" или "защитного отключения", как в п.4.13 СП 6.13130.2013.

п.4.13 речь только про УЗО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 31.5.2013, 13:16
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(NikitaPetrovich @ 31.5.2013, 7:11) *
п.4.13 речь только про УЗО?


Не только про УЗО, ещё про диффавтоматы (те же яйца, сбоку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1joy
сообщение 31.5.2013, 15:59
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 20.4.2011
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 104556



Господа, подскажите появился какой-то перечень пунктов, подвергнутых изменениям согласно новой редакции СП 7.13130.2013?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ket
сообщение 4.6.2013, 13:45
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



Добрый день,уважаемые специалисты. Не могли бы высказаться по собственному пониманию следующего пункта СП7,13130,2013 п. 7.2 "Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эва-куационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи. "
Какую методику расчета принять для определения расхода воздуха? Посчитать как дымоудаление из помещения и удалять этот объем из общего коридора или нужно просто посчитать расход воздуха для дымоудаления коридора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 4.6.2013, 15:05
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



по п.3.2 "Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений" методики ВНИИПО 2008 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 6.6.2013, 8:50
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(PaGal @ 18.4.2013, 13:30) *
Согласно п.7.10 "Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует, применять вытяжные системы с естественным по-буждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открывае-мые незадуваемые фонари."

Ранее в СП 7.13130.2009 было п.7.9 "Удаление продуктов горения непосредственно из помещений наземных одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примыкающей к окнам зоны шириной 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола."

Я верно понимаю, что теперь удаление дыма через фрамуги в стенах не разрешается?

плюсом прошу разъяснить 8.5. Почему эти окна ушли из раздела противодымной вентиляции в раздел требования к объёмно-планировочным решениям. Правильно ли я понимаю, что теперь окна должны быть обязательно, а вот выполняют они функцию противодымной вентиляции или нет - это решение за проектировщиком. Опять же "естественное проветривание при пожаре" - что это? противодымная вентиляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 10.6.2013, 5:13
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



неужели всем всё ясно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных