> Слив самотеком
forse1233
сообщение 2.3.2013, 15:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.8.2012
Пользователь №: 158617



Здравствуйте. Требуется сделать отвод стоков на участке с возможными проливами керосина, или же авариным разливом. Керосин будет стекать в канал, далее в трубу и уже в резервуар находящийся на улице. Помогите как расчитать размеры канала и его уклон если я знаю количество возможного пролива керосина примерно 500л/ч. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 3.3.2013, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Если это чистый керосин с указанным расходом, вам подойдет квадратный желобок 15*15 см с уклоном 0.005. Наполнение при этом составит половину от высоты(приблизительно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forse1233
сообщение 4.3.2013, 9:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.8.2012
Пользователь №: 158617



Спасибо за овет. Но чем вы руководствуетесь выбирая уклон?
Размеры желбока можно выбрать из условий количества пролива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 4.3.2013, 10:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



В отличие от канализации, здесь нет понятия незаиливающая скорость, а в технической литературе о мазутах и других нефтепродуктах рекомендуемый минимальный уклон, обеспечивающий течение приводится 0.005-0.01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forse1233
сообщение 17.3.2013, 14:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.8.2012
Пользователь №: 158617



спасибо за ответы.
Техническая литература это какая? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 22.3.2013, 12:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



Цитата(forse1233 @ 17.3.2013, 15:52) *
спасибо за ответы.
Техническая литература это какая? rolleyes.gif

ГОСТ Р 12.3.047
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных