К.Д.
сообщение 2.3.2013, 23:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Добрый день коллеги!

Встал вопрос о размещении встроенной котельной под парилками и мыльными в бане. Заказчик хочет, я хочу доказать что нельзя.
Согласно п. 1.10 СНиП II-35-76 это прямо запрещено и баня упоминается как конкретный объект
согласно СП 41-104-2000 оставили только формулировки п. 1.8 СНиП. Это про школьные, дошкольные и лечебные учреждения.
в СП 89.13330 вообще про размещение промолчали.

Чем сейчас следует руководствоваться? По соображениям безопасности я не горю желанием закладывать заряд под толпу людей, но формально запрета более нету и можно спокойно ставить железо где вздумается. Наши нормы теперь позволяют хоть в туалете детского сада повесить котелок для нагрева воды и это меня как-то напрягает (утрирую, наверное в нормах на детсады этот запрет есть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 3.3.2013, 14:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



топливо, мощность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 3.3.2013, 16:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Газ, водогрейная часть примерно 0,7 МВт, пара 600 кг/ч до 0,07 МПа. А что это меняет? Под топочную неинтересную тепловикам не попадем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.3.2013, 21:16
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(К.Д. @ 3.3.2013, 0:27) *
Согласно п. 1.10 СНиП II-35-76 это прямо запрещено

Разве этого недостаточно?

Ведь пункт 1.10 - в числе действующих по

Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 4.3.2013, 4:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Пока действующий, но вроде пересмотр перечня готовится. Хотя отмажусь, спасибо! Не вспомнил заглянуть в него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных