Заказчик приобрёл твёрдотопливный котёл, расчитанный на максимально рабочее давление 2 кгс/см2, в паспорте котла прописано, что ему нельзя работать в закрытых схемах теплоснабжения. Котёл сделан не на заводе, изготовил его обычный предприниматель, в руководстве по эксплуатации ничего дельного нет, кроме вот этой отписки, паспорт - обычная бумажка, но с печатью и подписью производителя. От нас требуется изготовить проект котельной с этим котлом (тепловая мощность котла подобрана правильно). Здание невысокое (12 м.). Меня смущает открытая система, мне кажется в наше время с современным оборудованием проектировать открытую систему - бред. Могу ли я пренебречь паспортными данными котла, установив соответственно, нужное оборудование для поддержания рабочего давления 2 кгс/см2.
|